    Trước đây có bạn hỏi tôi về cách kết nối này, do bận chưa trả lời được. Nay xin tổng hợp lại:
    1. Cài STEP7, WINCC, và PLC SIM
    2. Chạy STEP7, Bật PLCSIM. tạo project mới.
    3. Download project đó vào PLCSIM
    Các bước trên làm như bình thường.
    4. Vào control panel. Chạy SET PC/PG để S7-ONLINE là none, WINCC là none ->OK
    5. Chạy WINCC tu Tag Managenment chuột phải chọn "add new driver" Chọn "SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN" -> OK
    6. Từ mục "SIMATIC S7 Protocol Suite" vừa tạo chọn MPI chuột phải chọn "system parametter" -> unit -> từ ô logic device name chọn S7Online - >OK.
    7. Từ mục "SIMATIC S7 Protocol Suite" vừa tạo chọn MPI chuột phải chonNew driver connection -> Đặt tên cho PLC (VD "PLC1") -> chọn properties -> đặt Station A
    ddress là 2, Slot number là 2 còn mục khác là 0
    Chú ý các bước trên
    8. Tạo ứng dụng graphic design, tạo tag,....
    9. Active WinCC theo dõi tag và tư WINCC explorer vào mục tool chọn status driver connecttion thấy báo trạng thái Status OK là được.

    Note:
    Đây chỉ là hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng WINCC.

  • #2
    cách này có thể sử dụngđối với s7 200 ko bạn.hình như chỉ dùng cho 300 thôi. còn 200 thì phải sd pc access nữa.

    Comment


    • #3
      ban mua sach lập trình với S7 và winCC 6.0 do Ts trần thu hà(chủ biên)-ks pham quang huy viết.trong do chỉ rất kĩ càng

      Comment


      • #4
        Ngay từ cái chỉ đầu tiên đã sai, vào PG/PC để None làm gì vậy? Tui mô phỏng bình thường lúc nào mà không chạy
        |

        Comment


        • #5
          Chào gà con,

          Bạn có hiểu vào PG/PC để làm gì ko?
          Longimi nói đúng đấy. Một người hiểu được thế nào là kết nối thì sẽ hiểu động tác này.
          Nếu bạn cho là cách trên chưa đúng thì hãy trình bày một cách tốt hơn. Nếu bạn muốn học hỏi thì phải đặt một câu hỏi cho lễ phép vào.

          Chào đoàn kết,
          Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
          Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

          Comment


          • #6
            tui vừa tham gia thui nha, lính mới nè
            đồ án tốt nghiệp tối làm ngon lém, phần kết nối trong PG/PC hông cần thiết lập none đâu.
            các tham số trogn PG/PC cứ thiết lập như khi giao tiếp với S7-300 thật.
            Khi kết nối với s7300 thật, bật run plc lên thì kết nối online tự chạy và module simulate của step7 sẽ hông open được.
            Khi kết nối với plc thật được ngắt, tức là hông online thì mới open đuọc module simulate của step7, sau đó download chương trình xuống PLC ảo và mô phỏng ngon, WinCC nhận ra nó như là PLC thật, thông qua các External Tag đó. Hi, thực tế em làm thế, chạy ngon lém. Các Bác chỉ giáo nha

            Comment


            • #7
              Làm ơn cho mình hỏi: Mình đã cài Step7 MicroWin và có bộ giả lập PLC S7-200 nhưng mình ko biết kết nối chúng với nhau, vậy làm sao để kết nối chúng?
              Cám ơn các bạn trước nhé!

              Comment


              • #8
                Không có kết nối bạn a`.Bạn lập trình bằng MicroWin sau đó vào File/Export xuất ra 1 file.awl.Sau đó dùng mô phỏng S7-200 load cái file đó cái file đó vào là mô phỏng được.Không biết nói thế có gì sai không.Phần mềm mình nói ở đây là S7-200 Sim

                Comment


                • #9
                  Cho hỏi anh longmimi có phải cách anh nói là để mô phỏng với WinCC cho S7-300 mà không cần PLC thực không?

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
                    tui vừa tham gia thui nha, lính mới nè
                    đồ án tốt nghiệp tối làm ngon lém, phần kết nối trong PG/PC hông cần thiết lập none đâu.
                    các tham số trogn PG/PC cứ thiết lập như khi giao tiếp với S7-300 thật.
                    Khi kết nối với s7300 thật, bật run plc lên thì kết nối online tự chạy và module simulate của step7 sẽ hông open được.
                    Khi kết nối với plc thật được ngắt, tức là hông online thì mới open đuọc module simulate của step7, sau đó download chương trình xuống PLC ảo và mô phỏng ngon, WinCC nhận ra nó như là PLC thật, thông qua các External Tag đó. Hi, thực tế em làm thế, chạy ngon lém. Các Bác chỉ giáo nha
                    Giang em lên net hoành tráng thế. Hôm nào tao hỏi về ít S7 300 nhé, đang nghiên cứu về cái đấy

                    Comment


                    • #11
                      simatic s7 v5.1 kết nối với phiên bản nào Win cc thích hợp

                      Cho mình hỏi một chút

                      mình có đĩa simatic s7 5.1 nhưng không biết cài phiên nào Wincc nào mới thích hợp với phiên bản trên

                      Cảm ơn các Pro nhiều
                      |

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi longimi Xem bài viết
                        Trước đây có bạn hỏi tôi về cách kết nối này, do bận chưa trả lời được. Nay xin tổng hợp lại:
                        1. Cài STEP7, WINCC, và PLC SIM
                        2. Chạy STEP7, Bật PLCSIM. tạo project mới.
                        3. Download project đó vào PLCSIM
                        Các bước trên làm như bình thường.
                        4. Vào control panel. Chạy SET PC/PG để S7-ONLINE là none, WINCC là none ->OK
                        5. Chạy WINCC tu Tag Managenment chuột phải chọn "add new driver" Chọn "SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN" -> OK
                        6. Từ mục "SIMATIC S7 Protocol Suite" vừa tạo chọn MPI chuột phải chọn "system parametter" -> unit -> từ ô logic device name chọn S7Online - >OK.
                        7. Từ mục "SIMATIC S7 Protocol Suite" vừa tạo chọn MPI chuột phải chonNew driver connection -> Đặt tên cho PLC (VD "PLC1") -> chọn properties -> đặt Station A
                        ddress là 2, Slot number là 2 còn mục khác là 0
                        Chú ý các bước trên
                        8. Tạo ứng dụng graphic design, tạo tag,....
                        9. Active WinCC theo dõi tag và tư WINCC explorer vào mục tool chọn status driver connecttion thấy báo trạng thái Status OK là được.

                        Note:
                        Đây chỉ là hướng dẫn cho người mới bắt đầu sử dụng WINCC.
                        anh ơi giúp em với. em làm theo hướng dẫn mà vẫn không kết nối được .Sắp phải nạp đồ án rùi hu..hu..Anh liên hệ với em qua mail quangdatndbk@yahoo.com nhé. Mong sớm nhận được phản hồi của anh.!

                        Comment


                        • #13
                          e lập trình đèn giao thông mô phỏng thử trên Plcsim thì được khi mô phỏng trên Wincc thì chạy đúng mấy lệnh đầu sau chạy linh tinh. các bác giúp e với. cảm ơn mọi người

                          Comment


                          • #14
                            Cho tôi hỏi lỗi "PG/PC interface has not been assigned any interface parameter" thì phải sửa thế nào để load chương trình trên PLC xuống để mô phỏng được ạ?
                            Thanks các bác !

                            Comment


                            • #15
                              Em đang dùng wincc v7.2 trên win7 ultimate. Em mới học PLC muốn mô phỏng trên máy tính thì dùng phương án nào ạ (FREE)? Mong được các tiền bối chỉ giáo.