Thông báo

Collapse
No announcement yet.

WinCC và 2 PLC

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • WinCC và 2 PLC

    Mình đang làm một bài toán điều khiển và giám sát trạm biến áp sử dụng PLC s7 300 do điều kiện của bài toán sử dụng quá nhiều I/O lên mình sử dụng đến 2 con PLC s7 300.
    Bây giờ không biết trên WinCC khai báo địa chỉ tag kiểu gì đê không nhận nhầm địa chỉ 2 con PLC
    Cac Bac giup voi!Help!

  • #2
    Trên Wincc có chọn connect1 và connect2 mà. Tức là bạn tạo hai connect. Mình dùng Wincc flexible 2008 nó cho chọn như vậy. Không biết bạn dùng bản nào?

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi PDA_Wind Xem bài viết
      Mình đang làm một bài toán điều khiển và giám sát trạm biến áp sử dụng PLC s7 300 do điều kiện của bài toán sử dụng quá nhiều I/O lên mình sử dụng đến 2 con PLC s7 300.
      Bây giờ không biết trên WinCC khai báo địa chỉ tag kiểu gì đê không nhận nhầm địa chỉ 2 con PLC
      Cac Bac giup voi!Help!
      đôi lời góp ý cho bạn:
      + quá nhiều I/O mà bạn lại chọn giải pháp dùng 2 PLC -> quá đắt tiền và phức tạp trong lập trình cho PLC cũng như cấu hình hệ thống -> giải pháp hữu hiệu hơn là sủ dụng 1 PLC và 1 bộ vào ra phân tán ET200M (có thể ghép cac module IO cho nó giống PLC, tìm hiểu về vào ra phân tán nhé) -> rất tiết kiệm và rõ ràng, đơn giản trong lâp trình cấu hình
      + nếu bạn đã lỡ mua 2 PLC rồi và muốn WinCC chơi cả 2 con thì có 2 giải pháp
      1. cấu hình mạng Profibus ở công DP nhé, 1 PLC đặt làm Master trong mạng bus , PLC kia phải là I-Slave nhé, chú ý là I-Slave chứ ko phải Slave như nhiều bạn hay nói đâu (slave thì ko nhận đc nhau đâu, đèn SF đỏ chóe ngay) -> sau đó bạn chỉ cần giao tiếp Wincc với 1 PLC master là đủ, với chú ý khai báo các địa chỉ nguồn, đích, ảnh tương ứng của con PLC 2 cho con PLC 1 nhé
      2. Cách thứ 2 cũng cấu hình như thế nhưng ở WinCC thì tạo ra 2 Connection như bạn vừa rồi nói -> tức là trog phần địa chỉ của trạm PLC khai báo cho địa chỉ đúng với địa chỉ Bus của nó -
      Chú ý với cách thứ 2 thì PLC phải trang bị Card CP 5611 hoặc CP 5613 để giao tiếp = Profibus
      còn cách thứ 1 thì ko cần, chỉ cần cáp MPI là đc.
      Good Luck

      Comment


      • #4
        Còn 1 cách nối mạng đơn giản nữa là: nối MPI giữa 2 PLC, dùng 1 cáp MPI kết nối với PC.Trong khai bao connect (tag management/simatic S7 protocol suite/MPI) khai báo 2 connect dúng theo đia chi MPI của từng trạm PLC la ok.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
          đôi lời góp ý cho bạn:
          + quá nhiều I/O mà bạn lại chọn giải pháp dùng 2 PLC -> quá đắt tiền và phức tạp trong lập trình cho PLC cũng như cấu hình hệ thống -> giải pháp hữu hiệu hơn là sủ dụng 1 PLC và 1 bộ vào ra phân tán ET200M (có thể ghép cac module IO cho nó giống PLC, tìm hiểu về vào ra phân tán nhé) -> rất tiết kiệm và rõ ràng, đơn giản trong lâp trình cấu hình
          + nếu bạn đã lỡ mua 2 PLC rồi và muốn WinCC chơi cả 2 con thì có 2 giải pháp
          1. cấu hình mạng Profibus ở công DP nhé, 1 PLC đặt làm Master trong mạng bus , PLC kia phải là I-Slave nhé, chú ý là I-Slave chứ ko phải Slave như nhiều bạn hay nói đâu (slave thì ko nhận đc nhau đâu, đèn SF đỏ chóe ngay) -> sau đó bạn chỉ cần giao tiếp Wincc với 1 PLC master là đủ, với chú ý khai báo các địa chỉ nguồn, đích, ảnh tương ứng của con PLC 2 cho con PLC 1 nhé
          2. Cách thứ 2 cũng cấu hình như thế nhưng ở WinCC thì tạo ra 2 Connection như bạn vừa rồi nói -> tức là trog phần địa chỉ của trạm PLC khai báo cho địa chỉ đúng với địa chỉ Bus của nó -
          Chú ý với cách thứ 2 thì PLC phải trang bị Card CP 5611 hoặc CP 5613 để giao tiếp = Profibus
          còn cách thứ 1 thì ko cần, chỉ cần cáp MPI là đc.
          Good Luck
          a có tài liệu về ET200M không a. e đang làm đồ án về mô phỏng, giám sát, điều khiển 3 băng tải dùng wincc, e dùng 1 PLC và ET200M truyền thông mạng profibus dể điều khiển nó.

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          PDA_Wind Tìm hiểu thêm về PDA_Wind

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X