Xin hỏi về chủ đề Nối tất cả PLC về máy tính

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin hỏi về chủ đề Nối tất cả PLC về máy tính

    Hôm nay em nhận được chủ đề nối tất cả PLC (80 cái S7-200-CPU224) về PC để quản lý. Nó gồm các PLC có gắn màn hình TD200V3.0. Bác nào biết cho em phương án tối ưu để em đỡ mò ạ. Em dự tính nối theo kiểu RS485 và định địa chỉ cho mỗi CPU từ 1-80, nhưng đọc sơ qua tài liệu nó nói chỉ 31 cái mà thôi.
    Tel:
    Email:

  • #2
    31 cái thêm 1 bộ lặp (Repeater), cứ tiếp tục như thế sẽ kết nối được 80 cái .

    Comment


    • #3
      thế còn giải pháp dùng TCP/IP thì sao hả bác ?? nó có modul ấy chưa ạ

      Comment


      • #4
        Cám ơn bác, em chưa biết nên dùng phần mềm nào để kết nối, bác có kinh nghiệm chỉ cho em luôn nhé. Lâu nay em chỉ làm với PLC đơn thôi. Còn 1 khó khăn nữa là TD200 làm sao nối vào đây, vì 224 chỉ có 1 port0
        Tel:
        Email:

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi thuhanoi Xem bài viết
          Cám ơn bác, em chưa biết nên dùng phần mềm nào để kết nối, bác có kinh nghiệm chỉ cho em luôn nhé. Lâu nay em chỉ làm với PLC đơn thôi. Còn 1 khó khăn nữa là TD200 làm sao nối vào đây, vì 224 chỉ có 1 port0
          Nếu giàu có trang bị mỗi con 1 module cp243-it kết nối PC qua enthernet
          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
          LH:0906603372-