    Trước đây em có lắp mạch mô phỏng dùng PLC S7-200 214 của Siemens, loại DC/DC/DC. theo lý thuyết là phải dùng nguồn nuôi là 24VDC và các tín hiệu Input là 24VDC...nhưng em lắp tất cả 12 VDC nó vẫn chạy bình thường???
    Bây giờ cũng sắp làm một mô hình mới (lần này là con 224 214-1AD23) nhưng tầm quan trọng lần này lớn hơn nhiều nên em cũng thấy phân vân, không biết nên lắp nguồn bao nhiêu thì "chính xác", không biết bác nào phân tích giúp em vấn đề này: nếu chơi hết 12VDC thì có sao không? lợi, hại chỗ nào...Thanks các bác nhiều

  • #2
    Theo như lí thuyết nhà sản xuất cung cấp thì nếu bạn mắc nguồn cung cấp cho CPU chỉ có chính xác là 12VDC thì PLC không chạy được, nguồn nuôi của loại CPU này giới hạn từ 20.4-28.8 VDC và nếu như theo lí thuyết thì bạn cung cấp 12VDC thì ko chạy, còn đầu vào thì nếu trạng thái ON=15-30Vdc và OFF=0-5VDC, như vậy giả sử cấp đủ nguồn cho CPU hoạt động và cấp cho ngõ vào chỉ có 12VDC thì các ngõ vào luôn luôn ở trạng thái OFF. Bạn cung cấp nguồn 12VDC mà CPU vẫn chạy thì có lẽ nên kiểm tra lại xem nguồn có chính xác là 12V ko , có khi nguồn bạn cung cấp có sai số quá lớn
    Tốt nhất nên cung cấp điện áp trong giới hạn mà nhà sản xuất cung cấp, nếu cung cấp nhơ hơn thì CPU ko chạy, làm việc ko ổn định và khả năng lắp thêm module mở rộng là kho thể
    Eragon

    Comment


    • #3
      Tôi thấy lạ là tại sao bạn lại sử dụng nguồn nuôi là 12VDC nhỉ, không đủ kinh phí để chơi bộ nguồn hẳn hoi thì ra chợ làm 1 cục BA, 1 con diode cầu, một con tụ là DONE thôi mà :d

      Comment


      • #4
        To niido: Báo cáo bác tại board của em liên quan đến rất nhiều bộ phận dính dáng đến 12V, nếu PLC sử dụng luôn 12V thì mạch sẽ đơn giản hơn nhiều mà gọn gàng nữa.
        Em đã xem lại, lần trước em dùng CPU 212 nên có mức 12VDC, lần này là CPU 224 nên nguồn nuôi và tín hiệu vào phải trên 20VDC như bác hoangnguyen nói, nếu dưới PLC sẽ không nhận là mức 1. Thanks các bác nhiều

        Comment


        • #5
          @lucky_speed: Cũng tốt thôi hưng mà có những board nó còn ra 48V, 24V, 12V, 5V nữa mà, chưa kể cái vụ nguồn đôi nữa

          Chúc bro thành công như mong đơi