  • xử lý tín hiệu sensor trong PLC

    mấy anh giúp em vấn đề này với: em có 1 cảm biến tiệm cận đưa vào ngõ Input của PLC như vậy bình thường nếu có hoặc không có tín hiệu cảm biến thì PLC nhận logic 1 hoặc 0. như vậy thì giả sử nếu mất tín hiệu cảm biến (đứt dây) thì làm thế nào để PLC có thể nhận biết được? vì cảm biến mất tín hiệu hoặc đang mức thấp thì PLC vẫn báo logic 0.

  • #2
    test cảm biến định kỳ thôi bác

    Comment


    • #3
      lập trình sau một khoảng thời gian mà Input ko thay đổi trạng thái thì cảnh báo để còn kiểm tra.
      mình có ý này, chúng ta nối tiếp một con opto vào đương nguồn của cảm biến, phần sau của opto nối về một chân khác của PLC (gọi là chân 2).
      khi cảm biến ok, dòng sẽ chạy qua opto và làm opto được tích cực, khi đứt dây thì opto tắt => điện áp đưa về chân số 2 của PLC thay đổi => vậy là biết bị đứt dây.
      ko biết vậy có được ko? mấy bác

      Comment


      • #4
        Thường xuyên kiểm tra dây, hoặc xài dây xịn hơn, chứ bình thường mà phát hiện đứt dây thị hơi khó
        _--------------------------------------------------

        **** ------------------------------------------***

        Comment


        • #5
          Trong thực tế khi là các cảm biến phát hiện lỗi luôn có tín hiệu là 1 đưa về PLC, khi có lỗi thì tín hiệu là 0. Như vậy khi đứt dây, hay có lỗi thì phải trực tiếp kiểm tra xem là lỗi thật hay đứt dây. Với loại cảm biến làm nhiệm vụ khác thì cũng cần tét thường xuyên:d