em có 1 con cảm biến tiệm cận Autonics loại 3 dây PR12-4DP, em đấu dây đen gửi tín hiệu vào 1 input của PLC, dây xanh vào -24V
Vấn đề là nếu em không đấu dây nâu vào +24 thì input của plc luôn là logic 1 dù có vật hay không,
Nếu em đấu dây nâu vào +24V thì input vào PLC lại luôn là logic 0 dù có vật hay không trước cảm biến.
Mong các bác giúp đỡ, em đã đấu dây sai ở chỗ nào ạ?
Vấn đề là nếu em không đấu dây nâu vào +24 thì input của plc luôn là logic 1 dù có vật hay không,
Nếu em đấu dây nâu vào +24V thì input vào PLC lại luôn là logic 0 dù có vật hay không trước cảm biến.
Mong các bác giúp đỡ, em đã đấu dây sai ở chỗ nào ạ?