  • Kết nối LOGO! 0BA7 và S7-1200

    Có bạn nào test thành công kết nối 0BA7-S7-1200 chưa dạ? Giúp đỡ mìn với...Mìn đã nạp được chương trình ví dụ từ trang chủ Siemans vào 0BA7 và S7-1200, nhưng hai con đó không giao tiếp được.

  • #2
    mình cũng đang tìm kiếm chủ đề này. bác nào biết thì giúp với.

    Comment


    • #3
      Bạn thử thêm vào chương trình ví dụ của S7-1200 hàm TSEND và TRCV để truyền và gởi dữ liệu thử koi..?

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi lvlinh1991 Xem bài viết
        Bạn thử thêm vào chương trình ví dụ của S7-1200 hàm TSEND và TRCV để truyền và gởi dữ liệu thử koi..?
        Giao tiếp giữa PLC S7-1200 và LOGO không sử dụng hàm TSEND và TRCV.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi lytuongddt Xem bài viết
          Giao tiếp giữa PLC S7-1200 và LOGO không sử dụng hàm TSEND và TRCV.
          Trong contral panel phải được thiết lập: “Control Panel”→ “Set PG/PC Interface”→ chọn “S7ONLINE (Step7) → TS Adapter IE” như vậy thi logo va s7 sẽ nhận.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi lvlinh1991 Xem bài viết
            Trong contral panel phải được thiết lập: “Control Panel”→ “Set PG/PC Interface”→ chọn “S7ONLINE (Step7) → TS Adapter IE” như vậy thi logo va s7 sẽ nhận.
            cảm ơn bác. mình đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp: nghiên cứu, ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển LOGO qua mạng.
            lỗi của mình là load phần cứng có sẵn bên ngoài nên không tạo được kết nối giữa PLC và LOGO.
            p/s: bác nào có làm chủ đề này thì chọn phần cứng PLC ngay từ chương trình là ổn thôi

            Comment