    Mọi người giúp đỡ tui.
    Tôi gặp một rắc rối. tui biết mình kém xin cứu trợ:
    "Khi tui chay day chuyen san xuat co xuat xu tu 1994 hang Nokia maillifer, su dụng PLC S5,
    Vi da qua gia co nen toan bo phan module diue khien bi truc trac, khi mua 1 mach moi ve co tinh nang giong nhu cu. Nhung phai co su khoi phuc du lieu do 1 nguoi chi day tui. Trong PLC khoi phuc bang lenh hay he thong nao, chi giup tui cai. (tui moi tap tanh vao nghe thui).
    Cac bac giup tui cai!
    |

  • #2
    vậy bạn nên thay thế PLC của hãng khác đi ..bây giờ rất nhiều hãng có mặt tại việt nam...bạn lấy chương trình ra và chuyển qua PLC hãng khác là cách tốt nhất để sau này dễ dàng dự phòng và thay thế sau này

    Comment


    • #3
      Bạn viết ko dấu đọc toét cả mắt (Mod sẽ delete!)

      PLC S5 bây giờ chắc khó kiếm bạn ạ, tối thiểu là S7-200 rồi.
      Mua mạch mới là sao bạn? Có phải là mua PLC mới ko?
      Bạn muốn khôi phục cái gì?

      Khó hiểu quá!
      Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
      Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

      Comment


      • #4
        Chào bạn, hệ thống đang sử dụng S5 quá già cỗi... chắc hẳn các thiết bị đi kèm cũng không thể ngon lành.

        Vi da qua gia co nen toan bo phan module diue khien bi truc trac, khi mua 1 mach moi ve co tinh nang giong nhu cu.
        - Việc khôi phục, nếu đúng trục trặc module trước hết phần cứng của Module phải giống hệt cái đã thay thế, Việc đơn giản là thay lại đúng chỗ là xong (nếu là Module I/O). Nếu là CPU, bạn phải backup phần mềm, sau đó tải lại phần mềm vào CPU mới. Vì ko có kinh nghiệm nhiều về S5 nên mình ko thể giúp gì nhiều hơn, bạn cần tham khảo tài liệu thêm về cách Upload và Dowload phần mềm vào Memory !

        - Các ý kiến của các bạn đồng nghiệp về việc thay phần cứng S5 thành S7-200,300 hay S7-400 đã là một điều ko đơn giản ( do cấu trúc phần cứng đầu vào đầu ra khác nhau), hơn nữa bạn phải viết lại hoàn toàn phần mềm. Thiết nghĩ cả hệ thống dây truyền lớn như vậy nếu bạn có dự định thay thế phải có một kế hoạch cụ thể, xây dựng lại từ phần cứng đến phần mềm và không thể làm một sơm một chiều. Chúc bạn thành công !
        Thân !

        Comment


        • #5
          Thông thường thì PLC cũng như chương trình khó hỏng.
          ---> đừng vội thay.

          Hãy xem lại các ngoại vi: tải chấp hành, cảm biến, limit sw, button thường đóng...
          Xem lại cơ cấu cơ khí có bị kẹt không, chính xác không...

          Thử vận hành, step by step càng tốt, trợ giúp các hoạt động theo từng bước, kiểm tra điều kiện các tín hiệu input theo từng hoạt động...

          Cuối cùng, khi buộc phải thay PLC, phải back up lại chương trình cũ.
          Nếu bạn vẽ được lưu đồ hoạt động của PLC thì càng tốt...

          Nói chung nếu đã nắm rõ hoạt động của hệ thống thì thay bằng PLC nào mà mình quen thuộc cũng được!!!

          Chúc thành công!

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi DOSNET Xem bài viết
            Chào bạn, hệ thống đang sử dụng S5 quá già cỗi... chắc hẳn các thiết bị đi kèm cũng không thể ngon lành.



            - Việc khôi phục, nếu đúng trục trặc module trước hết phần cứng của Module phải giống hệt cái đã thay thế, Việc đơn giản là thay lại đúng chỗ là xong (nếu là Module I/O). Nếu là CPU, bạn phải backup phần mềm, sau đó tải lại phần mềm vào CPU mới. Vì ko có kinh nghiệm nhiều về S5 nên mình ko thể giúp gì nhiều hơn, bạn cần tham khảo tài liệu thêm về cách Upload và Dowload phần mềm vào Memory !

            - Các ý kiến của các bạn đồng nghiệp về việc thay phần cứng S5 thành S7-200,300 hay S7-400 đã là một điều ko đơn giản ( do cấu trúc phần cứng đầu vào đầu ra khác nhau), hơn nữa bạn phải viết lại hoàn toàn phần mềm. Thiết nghĩ cả hệ thống dây truyền lớn như vậy nếu bạn có dự định thay thế phải có một kế hoạch cụ thể, xây dựng lại từ phần cứng đến phần mềm và không thể làm một sơm một chiều. Chúc bạn thành công !
            Thân !
            mình đã từng làm vấn đế này rồi mất khoảng 15 ngày cho con PLC fatex của đài loan ...trong đó có cả HMI của proface nữa ...theo yêu cấu của khách mình đã chuyển qua PLC và HMI của hãng GE ...đã bàn giao đã test và chạy OK ...và họ cũng mua hai bộ một bộ dự phòng

            Comment


            • #7
              Nếu không có nhiều bài viết của các thành viên tích cực thì luồng này đã được xóa rồi. Bạn kengoc8x làm ơn chú ý viết có dấu tại diễn đàn.

              Về chuyên môn, thông thường cách đảm bảo nhất cho giải pháp S5 cũ là nâng cấp lên S7-200. Phần cứng thì phải thay hết, phần mềm thì có chương trình tự động chuyển đổi từ nền S5 sang S7, tất nhiên một số đoạn vẫn phải can thiệp bằng tay. Nếu hạn chế về kinh phí quá thì cứ dùng cái cũ, hỏng đâu sửa đấy kiểu điện tử.
              Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

              Comment


              • #8
                Thanks

                Cám ơn tất cả mọi người! đã góp ý cho tui
                Tiện đây cho tui hỏi chut!
                bạn nào có Tiêu chuẩn thiết kế điện của việt nam và quốc tế cho tui 1 bản chuẩn.
                |