Thông báo

Collapse
No announcement yet.

modul anlog em235

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • modul anlog em235

    mình đang làm đồ án liên quan đến em235 có một số thăc mắc nhờ các bạn giải đáp.
    - thứ nhất là 4 đầu vào A, B, C, D mình để đầu vào nào là dòng hoặc áp đêu được đúng không?
    - thứ hai, nếu sử dụng hai đầu vào, khi mình dùng 6 công tắc để lựa chọn dải đầu vào thì dải đầu vào được lựa chọn sẽ dùng chung cho cả 2 đầu vào ah?
    mong sớm được giải đáp. thank vì đã đọc.

  • #2
    - Các công tắc ở EM235 sử dụng để lựa chọn chuẩn tín hiệu của đầu vào (dòng hoặc áp) cho cả 4 đầu vào, đồng thời cũng là lựa chọn dải tín hiệu đầu vào luôn. Vì nếu chọn đầu vào là dòng điện thì chỉ có 1 dải duy nhất là (0-20mA) mà thôi, nếu chọn đầu vào là điện áp thì mới có nhiều dải đầu vào khác nhau.
    - 6 công tắc đó được set để lựa chọn cho cả 4 đầu vào Analog luôn.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
      - Các công tắc ở EM235 sử dụng để lựa chọn chuẩn tín hiệu của đầu vào (dòng hoặc áp) cho cả 4 đầu vào, đồng thời cũng là lựa chọn dải tín hiệu đầu vào luôn. Vì nếu chọn đầu vào là dòng điện thì chỉ có 1 dải duy nhất là (0-20mA) mà thôi, nếu chọn đầu vào là điện áp thì mới có nhiều dải đầu vào khác nhau.
      - 6 công tắc đó được set để lựa chọn cho cả 4 đầu vào Analog luôn.
      nếu mình để đầu vào A là điện áp còn đầu vào B là dòng điện thì set dải đầu vào như thế nào.
      mình sắp nộp đồ án rồi nên mong các bạn ai đã từng làm về EM235 vào giúp mình với.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi matbao Xem bài viết
        nếu mình để đầu vào A là điện áp còn đầu vào B là dòng điện thì set dải đầu vào như thế nào.
        mình sắp nộp đồ án rồi nên mong các bạn ai đã từng làm về EM235 vào giúp mình với.
        EM235 không hỗ trợ 2 loại tín hiệu cùng lúc. Bạn xem bảng sau:
        Click image for larger version

Name:	EM235.JPG
Views:	1
Size:	82.8 KB
ID:	1386357
        Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
        http://diencongnghiep360.com/
        http://tudienhathe.vn/

        Comment


        • #5
          cảm ơn bạn vietthanh123.
          cho mình hỏi thêm với. mình đang làm về loadcell. tín hiệu lấy tử loadcell được EM235 gửi về PLC qua biến AIW0. mình đọc trên diễn đàn thì thấy cách quy đổi theo công thức tam suất không phụ thuộc vào độ phân giải của loadcell (mV/V) mà chỉ phụ thuộc vào khối lượng tối đa mà loadcell cảm nhận được (vd: 0 - 30 tấn). Bình thường thì độ phân giải phải là mV/tấn chứ nhỉ.

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          matbao Tìm hiểu thêm về matbao

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X