    e có biết nguồn ra của PLC là 24VDC vậy bây giờ e định dùng nó để điều khiển 1 van điện từ có nguồn là 24vDC có đc k ạ nghĩa là đưa tín hiệu trực tiếp đền cuộn dây của van... có ai biết mong chỉ giáo e dùm ạ.

  • #2
    Nguyên văn bởi anh0 Xem bài viết
    e có biết nguồn ra của PLC là 24VDC vậy bây giờ e định dùng nó để điều khiển 1 van điện từ có nguồn là 24vDC có đc k ạ nghĩa là đưa tín hiệu trực tiếp đền cuộn dây của van... có ai biết mong chỉ giáo e dùm ạ.
    Bạn phải cho biết sử dụng PLC gì, thì mới tra được dòng cấp tối đa cho từng ngõ ra (ngõ ra relay thì dòng cao hơn là transitor, nhưng bù lại tốc độ đáp ứng và tuổi thọ không cao bằng), cùng với dòng tiêu thụ của van điện từ xem coi ngõ ra đáp ứng được không?

    PS: Bạn nên đưa ra kích relay đệm rồi hãy đóng cho van điện từ. Như vậy sẽ ổn hơn đó.
    e-mail:

    Comment


    • #3
      Với PLC họ không dùng điều khiển trực tiếp đâu.

      Comment


      • #4
        chào cậu, bao năm làm tự động hóa, mình chưa bao giờ thấy một thiết kế nào mà đưa out put cuả PLC đi can thiệp trực tiếp , nguồn ra 24V bạn nói thực chất là từ module nguồn của PLC mà ra , ngõ ra PLC là tiếp điểm có nối với +24V nên xuất ngõ ra 24V+ chẳng hạn , còn -24V trực sẵn , điều đó có nghĩa là phụ thuộc vào công suất của module nguồn nuôi PLC nữa , mà cho dù công suất module nguồn có đủ , thì chẳng ai dại mà đi thiết kế như bạn , bởi vì người ta muốn cách ly bạn à, nên tất cả mọi trường hợp ngõ ra PLC được đưa tới rơ le trung gian để đi điều khiển , lúc này nguồn đi điều khiển van điện từ lấy từ một nguồn 24V khác và qua tiếp điểm của rơ le trung gian khép kín mạch đi can thiệp vào van solenoid.Mình ví dụ cho bạn nhé , ngõ ra PLC can thiệp vào rơ le trung gian , tất cả nằm trong tủ điều khiển , được bảo vệ , còn van solenoid nằm ở ngoài tủ , lỡ chuột cắn , hay chạm van solenoid ( ngâm điện ) thì nếu thiết kế như cậu có phải ra đi module PLC không ? chưa kể lúc đó ảnh hưởng đến PLC nữa . nên yếu tố cách ly điều khiển là yếu tố quan trọng hơn công suất.