  • Help!!!Hệ thống điều khiển bơm nước.

    Hệ thống của em gồm PLC, biến tần của Shneider, 3 máy bơm. ta đặt một áp lực xuống hệ thống sẽ điều khiển các máy bơm hoạt động, nếu 1 máy hoạt động ko đủ cung cấp thì tự động đóng máy 2...,nhưng HT của em bị lỗi chỉ có 1 máy bơm hoạt động mặc dù lưu lượng nước trong ống chưa đủ. em thay cảm biến áp lực nhưng vẫn ko được, các cao thủ giúp em với! Em xin cảm ơn!
    Benado Tran

  • #2
    Hệ thống của bạn dùng phương pháp điều khiển nào?
    Biến tần dùng by-pass cho tất cả các động cơ hay biến tần chỉ điều khiển 1 động cơ?
    Kết nối giữa PLC và biến tần là chuẩn gì, giao thức nào?
    Công suất bơm của bạn là bao nhiêu? Mức điện áp nào? Cột áp, lưu lượng?

    Bạn hãy cài đặt áp lực thấp xuống xem hệ thống có đáp ứng không. Nếu đáp ứng thì bạn cần kiểm tra lại biến tần, hệ thống bơm có đủ công suất không hoặc cánh bơm bị tổn hại không? Nếu không đáp ứng thì tiến hành kiểm tra đầu dò áp suất bằng cách đặt vào đó một áp lực xác định và đo dòng điện đổ trên nó. Và cuối cùng là kiểm tra chương trình PLC, kiểm tra module Analog input.

    Chúc bạn thành công!
    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

    Comment


    • #3
      Em cảm ơn anh nhiều!
      Biến tần của em chỉ điều khiển 1 động cơ ,các động cơ dùng khởi động sao-tam giác, em đặt áp lực từ bàn điều khiển xuống 2,9 bar, đo lưu lượng trên thành ống(em mắc nối tiếp một đồng hồ đo áp lực với cảm biến áp lực) thì đồng hồ chỉ 2bar, nhưng chỉ có máy 1 hoạt động, Hệ thống vẫn ko khởi động máy 2, em đo dòng về của cảm biến áp lực thấy dòng rất nhỏ 1,89 mA (cảm biến áp lực dùng loại dòng dải làm việc 4-20mA), em tách đầu về của cảm biến áp lực ra khỏi modul của PLC thì sau một thời gian máy 1 hoạt động thì máy số 2 khởi động theo đúng thiết kế và 2 máy hoạt động, em đoán hỏng cảm biến áp lực nhưng lấy cảm biến áp lực khác thay vào thì vẫn ko hoạt động vẫn chỉ có một máy hoạt động, em phải dùng chế độ hoạt động bằng tay. Các anh bắt bệnh giúp em !!!
      Benado Tran

      Comment


      • #4
        Nếu dòng đo được là 1.89mA thì rõ ràng sự cố tại đó rồi, bạn kiểm tra lại:
        _ Kiểm tra lại module Analog Input, có thể cảm biến đã ko được cấp điện. -> Hư ngõ vào.
        _ Kiểm tra lại cảm biến, có thể các dây kết nối chưa thật chính xác hoặc đứt dây.
        _ Kiểm tra lại phép đo của bạn đã cho kết quả chính xác chưa?

        Chúc bạn thành công!
        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

        Comment


        • #5
          Em cảm ơn anh!
          giả sử có sự cố tại môdul vào hoặc tại cảm biến, thì tại sao khi em tách giây tín hiệu về của cảm biến ra khỏi PLC(hở mạch giữa PLC và cảm biến) thì hệ thống lại hoạt đông?
          Anh cho em hỏi thêm liệu có khi nào biến tần và PLC lỗi không anh? và làm thế nào để biết modul analog input hỏng?
          Last edited by tranthuyet; 01-12-2008, 11:19.
          Benado Tran

          Comment


          • #6
            Bạn kiểm tra lại giá trị của phép giá trị đo được trong chương trình của bạn thử xem. có thể cái module và cảm biến vẫn tốt nhưng chương trình nhận sai giá trị làm nó hoạt động không chính xác. . Nếu có thể thì bạn chạy ở chế độ simulation thử xem, kiểm tra giá trị đọc được từ cảm biến.
            Chúc bạn thành công.
            |

            Comment


            • #7
              Module analog input hỏng?

              Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viết
              Em cảm ơn anh!
              giả sử có sự cố tại môdul vào hoặc tại cảm biến, thì tại sao khi em tách giây tín hiệu về của cảm biến ra khỏi PLC(hở mạch giữa PLC và cảm biến) thì hệ thống lại hoạt đông?
              Anh cho em hỏi thêm liệu có khi nào biến tần và PLC lỗi không anh? và làm thế nào để biết modul analog input hỏng?
              Nếu tháo giây cảm biến thì ADC đọc được giá trị 0, vậy đương nhiên phải đóng bơm rồi.
              Bạn nói tháo dây hệ thống hoạt động thì sao biến tần lỗi đc?
              Để giải quyết vấn đề bạn nên kiểm tra từng phần để xác định lỗi, đừng suy đoán mất thời gian và kém chính xác.

              Chúc bạn thành công!
              Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
              Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

              Comment


              • #8
                em xin chào các anh!
                ở nhà máy em đang sử dụng hệ thống bơm nước dùng biến tần. Khi trời mưa hay trời âm u thì cám biến đo mực nước bồn chứa lại báo không nhận đc tín hiệu mực nước. Nhà máy thử dùng đèn để chiếu cho cảm biến nhưng cũng không ăn thua. Vậy cho em hỏi để khắc phục tình trạng này em phải làm gì? Bình thường bơm hoạt động tốt, hiển thị mực nước tốt.
                em cám ơn!

                Comment


                • #9
                  sao cảm biến mực nước lại dùng đèn chiếu ? cảm biến đó là điện cực hay là gì vậy