Hiện nay mình có 1 PLC S7-200, cáp lập trình. Mình đã viết chương trình cho PLC xong nhưng nay mình muốn hiển thị các I/O của PLC lên màn mình máy vi tính. Nghe nói phải dùng phần mềm WinCC Flexible 2008. Mình đã dùng thử và test đủ kiểu cả tuần nay nhưng kết nối ko được. Mong anh em hướng dẫn giúp mình. Chân thành cảm ơn.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Cần giúp đỡ về S7-200 với WinCC Flexible 2008
Collapse
X
-
Chào bạn,
WinCC Flexible là công cụ lập trình cho màn hình, tuy nhiên nó có thể chạy giả lập bằng máy tính nhưng sẽ mất nhiều tài nguyên và gây khó khăn cho người mới dùng.
Để kết nối với PLC S7-200 bạn có thể dùng WinCC với kết nối MPI hoặc Modbus. Với Modbus thì chỉ các phiên bản WinCC 5.x mới hỗ trợ.
Ngoài ra bạn có thể dùng OPC (một kết nối trung gian giữa PLC và WinCC) như Keepware để thực hiện
Cable lập trình PLC S7-200 thực chất là một bộ chuyển đổi RS232/USB->RS485 nên phần kết nối với PLC bạn có thể kéo dài để tăng khoảng cách.
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
-
Chân thành cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Thực ra mình muốn điều khiển dây chuyền thông qua giao diện đồ họa trên máy tính hay mình muốn hiển thị giá trị các I/O lên màn hình máy tính. Mình xin hỏi thêm bạn 1 số câu hỏi mình còn thắc mắc, mong bạn giải đáp giúp mình:
1. Về phần cứng mình có PLC S7-200 và cáp lập trình, như vậy là đủ để thực hiện kết nối chưa???
2. Mình phải dùng WinCC hay WinCC Flexible để làm giao diện điều khiển ???
(Phần mềm thì mình có đủ: WinCC 6.2 & 7.0 ; WinCC Flexible 2008)
3. Mình đã dùng WinCC với kết nối MPI nhưng cũng ko lấy được giá trị I/O, bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn chút giúp mình k, hay chỉ cần tài liệu Anh-Việt gì đó cũng được.
Comment
-
Mình tìm được http://www.kepware.com rồi nhưng nó có quá nhiều phần mềm, xin hỏi phần mềm bạn nói đến là cái nào:
KEPServerEX OPC Server
iSNMP OPC Server
U-CON Protocol OPC Server for KEPServerEX
RedundancyMaster
LinkMaster
Comment
-
Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viếtMình tìm được http://www.kepware.com rồi nhưng nó có quá nhiều phần mềm, xin hỏi phần mềm bạn nói đến là cái nào:
WinCC Flexible là để lập trình cho vài dòng HMI.
Còn nhu cầu của bro là xài WINCC
Comment
-
Kết nối WinCC và PLC
Chao bạn Sao,
Bạn là người rất biết đặt vấn đề, mình chỉ có thể trả lời trong phạm vi mình biết:
1. Về phần cứng mình có PLC S7-200 và cáp lập trình, như vậy là đủ để thực hiện kết nối chưa???
2. Mình phải dùng WinCC hay WinCC Flexible để làm giao diện điều khiển ???
(Phần mềm thì mình có đủ: WinCC 6.2 & 7.0 ; WinCC Flexible 2008)
_ Nếu kết nối Modbus: WinCC 5.x + Modbus library for MicroWin + PLC + MPI cable
_ Nếu dùng OPC: WinCC x.x + Keepware OPC Server + PLC + MPI cable
_ Kết nối MPI: xin lỗi bạn, hình như S7-200 chỉ có PPI mà không có MPI. Nhờ bạn kiểm tra và phản hồi giúp
3. Mình đã dùng WinCC với kết nối MPI nhưng cũng ko lấy được giá trị I/O, bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn chút giúp mình k, hay chỉ cần tài liệu Anh-Việt gì đó cũng được.
_ Mình gửi kèm một file tiếng Việt do một bạn nào đó dịch từ file help của WinCC 5.x. Bạn nên dùng file Help sẽ đầy đủ và thích hợp hơn.
_ Để hiển thị giá trị lên giao diện bạn cần làm các bước sau:
+ Từ WinCC, tạo I/O tag tham chiếu đến ô nhớ của PLC. Lưu ý kiểu dữ liệu
+ Tạo I/O field sử dụng tag vừa tạo, chọn thuộc tính vừa Input vừa Output. Kiểu dữ liệu phải thích hợp với kiểu dữ liệu tag và PLC.
Hy vọng mình không nói sai
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Rất cảm ơn bạn HPECOM, bạn nhiệt tình quá, mình rất cảm động.
Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm, cho mình xin phép hỏi thêm nha, mình sẽ tìm đọc lại những topic bạn nói.
1. Đúng là cable lập trình của mình là PC/PPI, bữa trước mình nhầm do loay quay với mấy cái đó hoài hihi, và cable này xài cổng USB chứ ko phải cổng COM. Theo như bạn nói thì dùng WinCC hay OPC thì cũng cần MPI, vậy mình phải mua thêm Cable MPI hả? Mình cần lấy giá trị các I/O như khi run PLC rồi chọn xem "Program Status" như hình vẽ dưới.
2. Mình đã sử dụng được WinCC và tạo được I/O tag như bạn nói, cái này ko quá khó, nhưng khi kết nối thì ko được (chú ý mình dùng Cable lập trình PPI)
Comment
-
Kết nối WinCC và PLC
Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viếtRất cảm ơn bạn HPECOM, bạn nhiệt tình quá, mình rất cảm động.
Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm, cho mình xin phép hỏi thêm nha, mình sẽ tìm đọc lại những topic bạn nói.
1. Đúng là cable lập trình của mình là PC/PPI, bữa trước mình nhầm do loay quay với mấy cái đó hoài hihi, và cable này xài cổng USB chứ ko phải cổng COM. Theo như bạn nói thì dùng WinCC hay OPC thì cũng cần MPI, vậy mình phải mua thêm Cable MPI hả? Mình cần lấy giá trị các I/O như khi run PLC rồi chọn xem "Program Status" như hình vẽ dưới.
2. Mình đã sử dụng được WinCC và tạo được I/O tag như bạn nói, cái này ko quá khó, nhưng khi kết nối thì ko được (chú ý mình dùng Cable lập trình PPI)
_ Có lẽ bạn nên tìm cách kết nối thông qua Modbus.
_ PLC S7-200 không hỗ trợ giao thức MPI chứ không phải cable không hỗ trợ.
Nhà bạn Sao ở đâu?Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Tài liệu WinCC
Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viếtAh, mình ko thấy bạn gửi file hướng dẫn tiếng việt, bạn có thể gửi lại giúp mình được ko, email của mình:
Bạn có thể cho link mình tự down cũng được, tài liệu tiếng anh cũng tốt.
Hình có sự cố, mình không gửi tài liệu được.Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Comment
-
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChúc bạn thành công!
Hình có sự cố, mình không gửi tài liệu được.
Nếu bạn gửi mail = gmail thì nén lại file rar mới gửi được. Nhà mình ở phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, HCM. Mình sẽ tìm hiểu Modbus, cám ơn bạn nhiều nha.
Comment
-
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChà, láng giềng mà không biết. Hôm nào rảnh chạy qua quán Dễ Thương ở Trương Vĩnh Ký mình chép cho.
Comment
-
Ngưỡng mộ
Xin chào bạn !!!!!!!!
Mình đọc được bài viết của ban về cách kết nối giữa WinCC với PLC-S7200
mình thấy bạn biết khá rõ về vấn đề nay. mà mình đang nghiên cứu về nó, đang rất cần người đi trước chi giáo cho.
không biết y của bạn thế nào?????????????
Mình rất mong là bạn sẽ nhận lời vì minh thấy bạn đã trả lời trên diễn đàn rất nhiệt tình.
Cảm ơn rất nhiều!
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 00:35 -
-
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 15:56 -
-
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
Hôm qua, 15:32 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
21-11-2024, 16:20 -
-
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-11-2024, 14:40 -
-
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
-
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
-
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-11-2024, 22:44 -
Comment