  • Cần giúp đỡ về S7-200 với WinCC Flexible 2008

    Hiện nay mình có 1 PLC S7-200, cáp lập trình. Mình đã viết chương trình cho PLC xong nhưng nay mình muốn hiển thị các I/O của PLC lên màn mình máy vi tính. Nghe nói phải dùng phần mềm WinCC Flexible 2008. Mình đã dùng thử và test đủ kiểu cả tuần nay nhưng kết nối ko được. Mong anh em hướng dẫn giúp mình. Chân thành cảm ơn.

  • #2
    Chào bạn,

    WinCC Flexible là công cụ lập trình cho màn hình, tuy nhiên nó có thể chạy giả lập bằng máy tính nhưng sẽ mất nhiều tài nguyên và gây khó khăn cho người mới dùng.
    Để kết nối với PLC S7-200 bạn có thể dùng WinCC với kết nối MPI hoặc Modbus. Với Modbus thì chỉ các phiên bản WinCC 5.x mới hỗ trợ.
    Ngoài ra bạn có thể dùng OPC (một kết nối trung gian giữa PLC và WinCC) như Keepware để thực hiện

    Cable lập trình PLC S7-200 thực chất là một bộ chuyển đổi RS232/USB->RS485 nên phần kết nối với PLC bạn có thể kéo dài để tăng khoảng cách.

    Chúc bạn thành công!
    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

    Comment


    • #3
      Chân thành cảm ơn bạn đã chia sẻ.

      Thực ra mình muốn điều khiển dây chuyền thông qua giao diện đồ họa trên máy tính hay mình muốn hiển thị giá trị các I/O lên màn hình máy tính. Mình xin hỏi thêm bạn 1 số câu hỏi mình còn thắc mắc, mong bạn giải đáp giúp mình:

      1. Về phần cứng mình có PLC S7-200 và cáp lập trình, như vậy là đủ để thực hiện kết nối chưa???

      2. Mình phải dùng WinCC hay WinCC Flexible để làm giao diện điều khiển ???
      (Phần mềm thì mình có đủ: WinCC 6.2 & 7.0 ; WinCC Flexible 2008)

      3. Mình đã dùng WinCC với kết nối MPI nhưng cũng ko lấy được giá trị I/O, bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn chút giúp mình k, hay chỉ cần tài liệu Anh-Việt gì đó cũng được.

      Comment


      • #4
        Mình tìm được http://www.kepware.com rồi nhưng nó có quá nhiều phần mềm, xin hỏi phần mềm bạn nói đến là cái nào:


        KEPServerEX OPC Server
        iSNMP OPC Server
        U-CON Protocol OPC Server for KEPServerEX
        RedundancyMaster
        LinkMaster

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viết
          Mình tìm được http://www.kepware.com rồi nhưng nó có quá nhiều phần mềm, xin hỏi phần mềm bạn nói đến là cái nào:
          Nó là cái này nè bro KEPServerEX OPC Server
          WinCC Flexible là để lập trình cho vài dòng HMI.
          Còn nhu cầu của bro là xài WINCC

          Comment


          • #6
            Kết nối WinCC và PLC

            Chao bạn Sao,

            Bạn là người rất biết đặt vấn đề, mình chỉ có thể trả lời trong phạm vi mình biết:
            1. Về phần cứng mình có PLC S7-200 và cáp lập trình, như vậy là đủ để thực hiện kết nối chưa???
            Theo mình thế là đủ,
            2. Mình phải dùng WinCC hay WinCC Flexible để làm giao diện điều khiển ???
            (Phần mềm thì mình có đủ: WinCC 6.2 & 7.0 ; WinCC Flexible 2008)
            Bạn nên dùng WinCC,
            _ Nếu kết nối Modbus: WinCC 5.x + Modbus library for MicroWin + PLC + MPI cable
            _ Nếu dùng OPC: WinCC x.x + Keepware OPC Server + PLC + MPI cable
            _ Kết nối MPI: xin lỗi bạn, hình như S7-200 chỉ có PPI mà không có MPI. Nhờ bạn kiểm tra và phản hồi giúp
            3. Mình đã dùng WinCC với kết nối MPI nhưng cũng ko lấy được giá trị I/O, bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn chút giúp mình k, hay chỉ cần tài liệu Anh-Việt gì đó cũng được.
            _ Có một project mẫu trong topic "WinCC cho người mới bắt đầu". Và câu hỏi của bạn đã được trả lời ở một topic nào đó
            _ Mình gửi kèm một file tiếng Việt do một bạn nào đó dịch từ file help của WinCC 5.x. Bạn nên dùng file Help sẽ đầy đủ và thích hợp hơn.
            _ Để hiển thị giá trị lên giao diện bạn cần làm các bước sau:
            + Từ WinCC, tạo I/O tag tham chiếu đến ô nhớ của PLC. Lưu ý kiểu dữ liệu
            + Tạo I/O field sử dụng tag vừa tạo, chọn thuộc tính vừa Input vừa Output. Kiểu dữ liệu phải thích hợp với kiểu dữ liệu tag và PLC.

            Hy vọng mình không nói sai

            Chúc bạn thành công!
            Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
            Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

            Comment


            • #7
              Rất cảm ơn bạn HPECOM, bạn nhiệt tình quá, mình rất cảm động.

              Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm, cho mình xin phép hỏi thêm nha, mình sẽ tìm đọc lại những topic bạn nói.

              1. Đúng là cable lập trình của mình là PC/PPI, bữa trước mình nhầm do loay quay với mấy cái đó hoài hihi, và cable này xài cổng USB chứ ko phải cổng COM. Theo như bạn nói thì dùng WinCC hay OPC thì cũng cần MPI, vậy mình phải mua thêm Cable MPI hả? Mình cần lấy giá trị các I/O như khi run PLC rồi chọn xem "Program Status" như hình vẽ dưới.



              2. Mình đã sử dụng được WinCC và tạo được I/O tag như bạn nói, cái này ko quá khó, nhưng khi kết nối thì ko được (chú ý mình dùng Cable lập trình PPI)

              Comment


              • #8
                Ah, mình ko thấy bạn gửi file hướng dẫn tiếng việt, bạn có thể gửi lại giúp mình được ko, email của mình:
                hungvudinh18@yahoo.com
                Bạn có thể cho link mình tự down cũng được, tài liệu tiếng anh cũng tốt.

                Comment


                • #9
                  Kết nối WinCC và PLC

                  Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viết
                  Rất cảm ơn bạn HPECOM, bạn nhiệt tình quá, mình rất cảm động.

                  Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm, cho mình xin phép hỏi thêm nha, mình sẽ tìm đọc lại những topic bạn nói.

                  1. Đúng là cable lập trình của mình là PC/PPI, bữa trước mình nhầm do loay quay với mấy cái đó hoài hihi, và cable này xài cổng USB chứ ko phải cổng COM. Theo như bạn nói thì dùng WinCC hay OPC thì cũng cần MPI, vậy mình phải mua thêm Cable MPI hả? Mình cần lấy giá trị các I/O như khi run PLC rồi chọn xem "Program Status" như hình vẽ dưới.



                  2. Mình đã sử dụng được WinCC và tạo được I/O tag như bạn nói, cái này ko quá khó, nhưng khi kết nối thì ko được (chú ý mình dùng Cable lập trình PPI)
                  Chào bạn Sao,

                  _ Có lẽ bạn nên tìm cách kết nối thông qua Modbus.
                  _ PLC S7-200 không hỗ trợ giao thức MPI chứ không phải cable không hỗ trợ.

                  Nhà bạn Sao ở đâu?
                  Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                  Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                  Comment


                  • #10
                    Tài liệu WinCC

                    Nguyên văn bởi anhsao2585 Xem bài viết
                    Ah, mình ko thấy bạn gửi file hướng dẫn tiếng việt, bạn có thể gửi lại giúp mình được ko, email của mình:


                    Bạn có thể cho link mình tự down cũng được, tài liệu tiếng anh cũng tốt.
                    Chúc bạn thành công!

                    Hình có sự cố, mình không gửi tài liệu được.
                    Last edited by HPECOM; 29-12-2008, 08:26. Lý do: Không đính kèm file được
                    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                      Chúc bạn thành công!

                      Hình có sự cố, mình không gửi tài liệu được.
                      Hình: http://hungvi.com/down/ps.jpg

                      Nếu bạn gửi mail = gmail thì nén lại file rar mới gửi được. Nhà mình ở phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, HCM. Mình sẽ tìm hiểu Modbus, cám ơn bạn nhiều nha.

                      Comment


                      • #12
                        Chà, láng giềng mà không biết. Hôm nào rảnh chạy qua quán Dễ Thương ở Trương Vĩnh Ký mình chép cho.
                        Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
                        Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
                          Chà, láng giềng mà không biết. Hôm nào rảnh chạy qua quán Dễ Thương ở Trương Vĩnh Ký mình chép cho.
                          OK, cho mình xin sdt đi, ngay mai mình sẽ qua, khi nào mình qua mình sẽ gọi trước, sdt của mình : 0973691212. Thanks.

                          Comment


                          • #14
                            Ngưỡng mộ

                            Xin chào bạn !!!!!!!!
                            Mình đọc được bài viết của ban về cách kết nối giữa WinCC với PLC-S7200
                            mình thấy bạn biết khá rõ về vấn đề nay. mà mình đang nghiên cứu về nó, đang rất cần người đi trước chi giáo cho.
                            không biết y của bạn thế nào?????????????
                            Mình rất mong là bạn sẽ nhận lời vì minh thấy bạn đã trả lời trên diễn đàn rất nhiệt tình.
                            Cảm ơn rất nhiều!

                            Comment


                            • #15
                              kết nối WinCC hoặc WinCC Flexible với PLC s7-200 đều phải dùng giao thức OPC và phải có phần mếm PC Access
                              |

                              Comment