    Hey anh em, vui qua nhi? minh thay anh em minh tren day trao doi nhieu qua, minh cung biet nhieu ve ghen noi may tinh, man hinh hien thi, plc va bien tan cua cac hang. co can thong tin ho tro j hay alo cho minh.

    Mr. Long - 0986.844.557.

    .

    Comment


    • #32
      Mình kết nối ok rồi nhưng khi muốn ghi tham số vào MM4 bằng lệnh USS_WPM_W thì không thực hiện được bit set cua USS_WPM_W set lên 1 nhưng trong biến tần mình thấy ko co tác động.Bạn nào biết chỉ dùm(Mình xai PLC 224 MM410 kết nối bằng cáp 485,cáp làm theo hướng dẫn của siemen )

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi kidbebong911 Xem bài viết
        Chào bạn ntloi79, mình có biết qua về wincc, có tài liệu viết vbscript cho wincc, không biết bạn có cần không. Mình cũng đang làm đồ án về vấn đề kết nối plc với biến tần qua mạng truyền thông, rất hi vọng được trao đổi cùng bạn.
        Chào bạn Kidbebong911 bạn share cho mình tài liệu vbscript cho wincc với nha.Mình cũng đang tìm hiểu về nó.cảm ơn bạn.
        dc:theanh_dktd@yahoo.com

        Comment


        • #34

          Comment


          • #35
            ý nghĩa của mấy chân trong lệnh của uss em ko hiểu. giúp em với

            Comment


            • #36
              cảm ơn các pro rất nhiều.các bài này đều rất hay

              Comment


              • #37
                CÁc anh cÓ thỂ chỈ cho em cÁch kiỂm tra bỘ ĐỆm lƯu mà lÔi cỦa cpu master dc khÔng thank

                Comment


                • #38
                  chào bạn kidbebong911 dề tài của mình là dùng plc s7-200 diều khiển biến tần mm420 để điều khiển động cơ có encoder.sử dụng wincc dể giám sát tốc độ chiều quay và các thông số điện áp,dòng điện.bạn giửi giúp mình tài liệu vbscript cho wincc qua mail taotau1989@gmail.com nha
                  thanks you
                  TRÁI TIM CON NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO VÀ RẤT YỂU ĐUỐI
                  NHƯNG NÓ KHÔNG BAO GIỜ LẺ LOI..............................

                  Comment


                  • #39
                    Sử dụng encoder và Biến tần để thay đổi tốc độ động cơ.

                    Chào các bạn, mình muốn dùng encoder và biến tần để thay đổi tốc độ cho động cơ trên băng tải. Ai đã giải quyết vấn đề này rồi, có thể chia sẽ được không?

                    Comment


                    • #40
                      Các bạn cho mình hỏi có thể kết nối biến tần với plc nhằm điều khiển bơm nước không vì mình muốn giữ áp suất đường ống nước ra không đổi , trong khi nhu cầu lưu lượng luôn đổi

                      Comment


                      • #41
                        Việc bạn muốn sử dụng PLC để điều khiển biến tần ổn định áp suất đường ống tôi nghĩ có thể được, tôi xây dựng bài toán của bạn tổng quát như thế này được không nhé, bạn cần có một bộ PLC có modul vào ra tương tự hoặc là có modul truyền thông. Biến tần, cảm biến áp suất.
                        Với bài toán điều khiển tương tự modul đó nhận áp (0~10V) hoặc dòng từ (0~20mA) thông thường ta chọn nhận dòng từ cảm biến và điều khiển biến tần bằng áp đầu ra, PLC nhận tín hiệu từ cảm biến áp suất qua đầu vào tương tự, bạn cần có một đầu vào làm điểm đặt áp suất cần ổn định ở đây bạn có thể sử dụng 1 biến trở 5k, sử dụng để tạo điện áp từ (0~10V)đưa vào 1 đầu vào tương tự của PLC, bạn cần xác đinh tham số PID của nó để nó có thể tự điều chỉnh tín hiện đầu ra tương ứng, điện áp đầu ra này sẽ được đặt vào tín hiệu điều khiển biến tần. giả sử khi ta đặt áp suất cần ổn định là 3Bar nếu áp suất trong đường ống giảm, cảm biến áp suất phản hồi về PLC qua đó PLC tính toán và đưa ra điện áp điều khiển hợp lý để nâng tốc độ bơm của động cơ lên và đưa áp suất về tới điểm cần ổn định. trường hợp áp suất tăng quá cũng như vậy. Việc xác định tham số P,I,D ở đây khá phức tạp, thường là theo kinh nghiệm thôi, trong điều khiển như vậy tôi nghĩ bạn cần dùng PI là đủ, có thêm D vào nó phức tạp lắm.
                        Nhưng theo tôi được biết thì một số dòng biến tần có tích hợp sẵn bộ PID để cho bạn có thể sử dụng nó để ổn định áp suất rồi (ACS355 của ABB chuyên cho điều khiển bơm quạt, hoặc Delta nếu không nhầm là VFD-F)
                        Vài dòng trao đổi với mọi người, nếu có sai chỗ nào, mọi người đóng góp và chỉ bảo thêm nhé.

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi tinhddtdh11 Xem bài viết
                          Việc bạn muốn sử dụng PLC để điều khiển biến tần ổn định áp suất đường ống tôi nghĩ có thể được, tôi xây dựng bài toán của bạn tổng quát như thế này được không nhé, bạn cần có một bộ PLC có modul vào ra tương tự hoặc là có modul truyền thông. Biến tần, cảm biến áp suất.
                          Với bài toán điều khiển tương tự modul đó nhận áp (0~10V) hoặc dòng từ (0~20mA) thông thường ta chọn nhận dòng từ cảm biến và điều khiển biến tần bằng áp đầu ra, PLC nhận tín hiệu từ cảm biến áp suất qua đầu vào tương tự, bạn cần có một đầu vào làm điểm đặt áp suất cần ổn định ở đây bạn có thể sử dụng 1 biến trở 5k, sử dụng để tạo điện áp từ (0~10V)đưa vào 1 đầu vào tương tự của PLC, bạn cần xác đinh tham số PID của nó để nó có thể tự điều chỉnh tín hiện đầu ra tương ứng, điện áp đầu ra này sẽ được đặt vào tín hiệu điều khiển biến tần. giả sử khi ta đặt áp suất cần ổn định là 3Bar nếu áp suất trong đường ống giảm, cảm biến áp suất phản hồi về PLC qua đó PLC tính toán và đưa ra điện áp điều khiển hợp lý để nâng tốc độ bơm của động cơ lên và đưa áp suất về tới điểm cần ổn định. trường hợp áp suất tăng quá cũng như vậy. Việc xác định tham số P,I,D ở đây khá phức tạp, thường là theo kinh nghiệm thôi, trong điều khiển như vậy tôi nghĩ bạn cần dùng PI là đủ, có thêm D vào nó phức tạp lắm.
                          Nhưng theo tôi được biết thì một số dòng biến tần có tích hợp sẵn bộ PID để cho bạn có thể sử dụng nó để ổn định áp suất rồi (ACS355 của ABB chuyên cho điều khiển bơm quạt, hoặc Delta nếu không nhầm là VFD-F)
                          Vài dòng trao đổi với mọi người, nếu có sai chỗ nào, mọi người đóng góp và chỉ bảo thêm nhé.
                          hì anh ! thế anh cho em hỏi là cách kết nối cảm biến áp suất với PLC như thế nào vậy,em chua thực sự hiểu tín hiệu analog sử dụng ntn ạ,anh nói rõ hơn ko ạ

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên văn bởi vanbien32 Xem bài viết
                            Các bạn cho mình hỏi có thể kết nối biến tần với plc nhằm điều khiển bơm nước không vì mình muốn giữ áp suất đường ống nước ra không đổi , trong khi nhu cầu lưu lượng luôn đổi
                            A đã làm về vấn đề này có thể chia sẻ chút kinh nghiệm ko.a điểu khiển biến tàn bằng analog,digital hay uss vậy?

                            Comment


                            • #44
                              Nguyên văn bởi anhhieu Xem bài viết
                              hì anh ! thế anh cho em hỏi là cách kết nối cảm biến áp suất với PLC như thế nào vậy,em chua thực sự hiểu tín hiệu analog sử dụng ntn ạ,anh nói rõ hơn ko ạ
                              bạn tìm hiểu thêm về modul tuơng tự nhé
                              như s7 200 là EM 235 chẳng hạn,

                              Comment


                              • #45
                                chào bạn! bạn cho mình xin tài liệu về giao tiếp USS giữa S7-200 và G110 với mình đang làm đồ án về cái đó
                                thank ban nhiều nhiều!