    Công ty mình có dùng 1 con SLC 5/05 của AB. hiện tại rất hay báo lỗi overflow trap(s:5/05) mà chưa rõ nguyên nhân. Có bạn nào hiểu rõ về lỗi này thì giúp mình khắc phục với!
    Con này có dùng 1 module 4 input analog, 1 module output analog, 1 module ethenet của prosoft.

  • #2
    -có lẽ nguyên nhân là do modul analog bị quá dải
    -nguyên nhân thì dự đoán là do đầu vào ví dụ là 0 đến 10 VDC nhưng vì lí do nào đó nó vọt lên 11 VDC chẳng hạn.
    -khắc phục: bạn tìm đúng nguyên nhân thì mới khắc phục được. Để SLC không dừng chạy khi bị fault trên thì bạn có thể thêm vào cuối chương trình một lệnh UNLATCH cái bit S:05/05 đi
    Last edited by k66473; 14-03-2009, 08:06.
    no one lives forever

    Comment


    • #3
      nếu theo như anh k66473 là do lỗi của analog thì việc xử lý nó cũng ko có gì khó . Bạn cần tìm ra cái analog nào gây ra loi , rồi dùng hàm so sánh , chặn mức trên và mức dưới của ngõ vào analog đó . thế là xong, cho dù điện áp nó âm hay cao hơn 10V thì bạn cũng ko sợ nữa .
      Theo mình bít , bạn có thể vào online xem nó , nhấn vào nút go to fault đó, có thể nó sẽ chỉ cho bạn lỗi nằm ở đâu .

      Comment


      • #4
        cai nay thi minh cung hay gap lam vi minh lam o cong ty toan PLC of AB khoang gan tram con day
        loi do dung la do Analog day .ban chi viec gioi han gia tri xuat ra tu 0 den 32767 la ok dam bao la het loi ngay
        neu van chua het thi minh nghi do mot phep toan nao trong chuong trinh bi tran data nen ban hay xem ky roi hoi
        moi nguoi se chi ban ma
        thank
        co gi thi mail lai cho minh neu giai thich duoc minh se goi y
        chuc thanh cong
        vancuong.vnc@gmail.com

        Comment


        • #5
          Đã kết hợp cả 2 phương pháp: Giới hạn Ânlog input & Tự động xóa over flow bit. Từ đó đến nay không còn thấy xuất hiện lỗi nữa. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!

          Với lại nhà máy mình hiện đang có dự án làm SCADA cho toàn nhà máy. Bạn nào có kinh nghiệm về SCADA cho AB thì tư vấn giúp mình với. Nhà máy mình đang có hệ thống như sau:
          4 SLC 5/04 nối mạng DH+
          1 SLC 5/03, 2 SLC 5/05, 2 Micrologix 1200, 4 Inview, chạy local.
          1 hệ thống mạng PLC OMRON đã lên Tnternet.