Bác nào có kinh nghiệm làm về thang máy có thể chia xẻ về phương pháp để thang máy dừng đúng vị trí ??? Xin cảm ơn!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Dừng đúng vị trí trong thang máy
Collapse
X
-
theo kinh nghiệm đi thang máy của mình thì bạn phải dùng cảm biến thôi. mỗi tầng cần xác định 2 vị trí: khi gần đến vị trí 1 cái và vị trí cần dừng 1 cái. khi cảm biến thứ nhất phát hiện thì cho thang máy chạy chậm lại, khi đúng vị trí cảm biến thứ 2 phát hiện thì stop.|
-
Tôi không rõ bạn hỏi hệ thống thang máy cấu trúc điều khiển buồng thang như thế nào? tôi đã xem một thang máy sử dụng biến tần để điều khiển động cơ mang buồng thang. kèm theo người ta sử dụng encodeder để đếm xung xác định tầng và dừng tầng rất chính xác và êm, không bị giật khi dừng. có nghĩa rằng khi gần đến vị trí dừng thì buồng thang sẽ là chuyển động chậm dần, đến vị trí dừng thì dừng luôn. rất chính xác và buồng thang không hề bị sóc.Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Comment
-
Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtTôi không rõ bạn hỏi hệ thống thang máy cấu trúc điều khiển buồng thang như thế nào? tôi đã xem một thang máy sử dụng biến tần để điều khiển động cơ mang buồng thang. kèm theo người ta sử dụng encodeder để đếm xung xác định tầng và dừng tầng rất chính xác và êm, không bị giật khi dừng. có nghĩa rằng khi gần đến vị trí dừng thì buồng thang sẽ là chuyển động chậm dần, đến vị trí dừng thì dừng luôn. rất chính xác và buồng thang không hề bị sóc.
việc đầu tiên em xin hỏi nếu hệ thống thang máy như bác nói.là dùng biến tần điều khiển động cơ và xác định vị trí bằng encoder thì việc lựa chọn encoder theo nguyên tắc nào và dựa vào đâu để tính toán vị trí cần xác định.nếu lựa chọn encoder có phụ thuộc vào động cơ ko.(chẳng hạn động cơ quay một vòng và encoder quay ko đủ một vòng thì thế nào)...bác giải thích càng cụ thể càng tốt.thankkkk
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtBác có vẻ rành về vấn đề này bác co thể giúp em về phần này được ko.mấy lần trước em hỏi trong diễn đàn nhưng chẳng có ai giúp nhiệt tình cả.
việc đầu tiên em xin hỏi nếu hệ thống thang máy như bác nói.là dùng biến tần điều khiển động cơ và xác định vị trí bằng encoder thì việc lựa chọn encoder theo nguyên tắc nào và dựa vào đâu để tính toán vị trí cần xác định.nếu lựa chọn encoder có phụ thuộc vào động cơ ko.(chẳng hạn động cơ quay một vòng và encoder quay ko đủ một vòng thì thế nào)...bác giải thích càng cụ thể càng tốt.thankkkk
Thứ 1 : sử dụng các giới hạn (công tắc hành trình) để đặt ở các tầng cần dừng.
Thứ 2 : sử dụng móng ngựa ( cảm biến quang) để đếm tầng.1 cái đếm lên và 1 cái đếm xuống.các cờ sẻ đặt ở các tầng.mổi chiều của mổi tầng có hai cờ(1cờ đổi tốc độ và 1 cờ dừng tầng).khi thang máy chạy tốc độ cao đến gặp cờ đổi tốc độ thì bộ xử lí (plc hoặc mạch vxl) sẻ bảo biến tần cho thang máy chạy chậm lại với tốc độ đặt trước(người lắp đặt thang máy người ta gọi là tốc độ bò).khi thang máy bò đến gặp cờ dừng tầng thì dừng hẳn.Lí do có tốc độ bò là để giảm sốc và khi có tín hiệu gọi thang máy tăng tốc từ từ và tiếp tục thực hiện quá trìng chạy.Encoder sẻ kiểm soát tốc độ máy kéo chạy và dừng chính xác tránh hiện tượng trôi tầng.
Thứ 3 : sử dụng encoder đếm xung kết hợp với cảm biến quang và cờ bằng tầng.
Ban đầu thang máy sẻ chạy setup từ tầng 1 đến tầng trên cùng.khi thang máy chạy qua các tầng sẻ xác định khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung và lưu lai.khi thang chạy setup xong sẻ căn cứ vào số xung giữa các tầng mà xác định được vị trí các tầng cần đến.đôi khi cũng sẻ bị lệch tầng.phải cho chạy setup lai.
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtBác có vẻ rành về vấn đề này bác co thể giúp em về phần này được ko.mấy lần trước em hỏi trong diễn đàn nhưng chẳng có ai giúp nhiệt tình cả.
việc đầu tiên em xin hỏi nếu hệ thống thang máy như bác nói.là dùng biến tần điều khiển động cơ và xác định vị trí bằng encoder thì việc lựa chọn encoder theo nguyên tắc nào và dựa vào đâu để tính toán vị trí cần xác định.nếu lựa chọn encoder có phụ thuộc vào động cơ ko.(chẳng hạn động cơ quay một vòng và encoder quay ko đủ một vòng thì thế nào)...bác giải thích càng cụ thể càng tốt.thankkkk
Thứ 1 : sử dụng các giới hạn (công tắc hành trình) để đặt ở các tầng cần dừng.
Thứ 2 : sử dụng móng ngựa ( cảm biến quang) để đếm tầng.1 cái đếm lên và 1 cái đếm xuống.các cờ sẻ đặt ở các tầng.mổi chiều của mổi tầng có hai cờ(1cờ đổi tốc độ và 1 cờ dừng tầng).khi thang máy chạy tốc độ cao đến gặp cờ đổi tốc độ thì bộ xử lí (plc hoặc mạch vxl) sẻ bảo biến tần cho thang máy chạy chậm lại với tốc độ đặt trước(người lắp đặt thang máy người ta gọi là tốc độ bò).khi thang máy bò đến gặp cờ dừng tầng thì dừng hẳn.Lí do có tốc độ bò là để giảm sốc và khi có tín hiệu gọi thang máy tăng tốc từ từ và tiếp tục thực hiện quá trìng chạy.Encoder sẻ kiểm soát tốc độ máy kéo chạy và dừng chính xác tránh hiện tượng trôi tầng.
Thứ 3 : sử dụng encoder đếm xung kết hợp với cảm biến quang và cờ bằng tầng.
Ban đầu thang máy sẻ chạy setup từ tầng 1 đến tầng trên cùng.khi thang máy chạy qua các tầng sẻ xác định khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung và lưu lai.khi thang chạy setup xong sẻ căn cứ vào số xung giữa các tầng mà xác định được vị trí các tầng cần đến.đôi khi cũng sẻ bị lệch tầng.phải cho chạy setup lai.
Comment
-
Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viếtTrả lời bạn :Để xác định vị trí dừng tầng người ta sử dụng 3 cách :
Thứ 1 : sử dụng các giới hạn (công tắc hành trình) để đặt ở các tầng cần dừng.
Thứ 2 : sử dụng móng ngựa ( cảm biến quang) để đếm tầng.1 cái đếm lên và 1 cái đếm xuống.các cờ sẻ đặt ở các tầng.mổi chiều của mổi tầng có hai cờ(1cờ đổi tốc độ và 1 cờ dừng tầng).khi thang máy chạy tốc độ cao đến gặp cờ đổi tốc độ thì bộ xử lí (plc hoặc mạch vxl) sẻ bảo biến tần cho thang máy chạy chậm lại với tốc độ đặt trước(người lắp đặt thang máy người ta gọi là tốc độ bò).khi thang máy bò đến gặp cờ dừng tầng thì dừng hẳn.Lí do có tốc độ bò là để giảm sốc và khi có tín hiệu gọi thang máy tăng tốc từ từ và tiếp tục thực hiện quá trìng chạy.Encoder sẻ kiểm soát tốc độ máy kéo chạy và dừng chính xác tránh hiện tượng trôi tầng.
Thứ 3 : sử dụng encoder đếm xung kết hợp với cảm biến quang và cờ bằng tầng.
Ban đầu thang máy sẻ chạy setup từ tầng 1 đến tầng trên cùng.khi thang máy chạy qua các tầng sẻ xác định khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung và lưu lai.khi thang chạy setup xong sẻ căn cứ vào số xung giữa các tầng mà xác định được vị trí các tầng cần đến.đôi khi cũng sẻ bị lệch tầng.phải cho chạy setup lai.
Comment
-
mình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank
Trả lời ban :
Nếu chỉ sử dụng hai cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất không sử dụng cảm biến từ và cờ bằng tầng thì làm sao thang máy biết được khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung mà dừng cho chính xác hả bạn.
Ngoài ra ở các tòa nhà cao tầng thực tế thì khoảng cách giữa các tầng không giống nhau.phải chạy setup để xác định khoản cách giữa các tầng trước rồi mới chạy.không lẻ bạn xách thước đi các tầng đo rồi nạp vào à.
Comment
-
Trả lời ban :
Nếu chỉ sử dụng hai cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất không sử dụng cảm biến từ và cờ bằng tầng thì làm sao thang máy biết được khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung mà dừng cho chính xác hả bạn.
Ngoài ra ở các tòa nhà cao tầng thực tế thì khoảng cách giữa các tầng không giống nhau.phải chạy setup để xác định khoản cách giữa các tầng trước rồi mới chạy.không lẻ bạn xách thước đi các tầng đo rồi nạp vào à.[/QUOTE]
uhm bạn nói đúng.nhưng chưa nói đến cờ tầng hay cảm biến. vấn đề trước tiên mình bàn tới là encoder và cách nhận cũng như phát xung qua plc.thank
Comment
-
Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viếtTrả lời bạn :Để xác định vị trí dừng tầng người ta sử dụng 3 cách :
Thứ 1 : sử dụng các giới hạn (công tắc hành trình) để đặt ở các tầng cần dừng.
Thứ 2 : sử dụng móng ngựa ( cảm biến quang) để đếm tầng.1 cái đếm lên và 1 cái đếm xuống.các cờ sẻ đặt ở các tầng.mổi chiều của mổi tầng có hai cờ(1cờ đổi tốc độ và 1 cờ dừng tầng).khi thang máy chạy tốc độ cao đến gặp cờ đổi tốc độ thì bộ xử lí (plc hoặc mạch vxl) sẻ bảo biến tần cho thang máy chạy chậm lại với tốc độ đặt trước(người lắp đặt thang máy người ta gọi là tốc độ bò).khi thang máy bò đến gặp cờ dừng tầng thì dừng hẳn.Lí do có tốc độ bò là để giảm sốc và khi có tín hiệu gọi thang máy tăng tốc từ từ và tiếp tục thực hiện quá trìng chạy.Encoder sẻ kiểm soát tốc độ máy kéo chạy và dừng chính xác tránh hiện tượng trôi tầng.
Thứ 3 : sử dụng encoder đếm xung kết hợp với cảm biến quang và cờ bằng tầng.
Ban đầu thang máy sẻ chạy setup từ tầng 1 đến tầng trên cùng.khi thang máy chạy qua các tầng sẻ xác định khoảng cách giữa các tầng là bao nhiêu xung và lưu lai.khi thang chạy setup xong sẻ căn cứ vào số xung giữa các tầng mà xác định được vị trí các tầng cần đến.đôi khi cũng sẻ bị lệch tầng.phải cho chạy setup lai.
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtmình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank
Comment
-
Bạn 670366770496 ơi cho mình hỏi với.Khi dùng biến tần điều khiển tốc độ động cơ kéo thang máy việc giảm tốc thì mình đã biết nhưng việc điều khiển dừng thì mình còn hơi lờ mờ:thời điểm nào biến tần ngắt điện phanh điện từ.Giúp mình với .Cảm ơn bạn
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viếtmình chưa thấy mô hình thang máy như thế nào.nhưng mình nghĩ đâu nhất thiết phải dùng đến cảm biến quang và cờ tầng như bạn nói.mình đã có encoder có biến tần thì chỉ việc phát xung từ plc thì vị trí chính xác tuyệt đối rồi.ví dụ encoder phát ra 100 xung thì cáp thang máy sẽ( nâng lên hay hạ xuống tùy theo giá trị - hay +) di chuyển 1 m.và từ kích thước các tầng ta sẽ phát đủ số xung can thiết.chỉ cần 2 cảm biến tầng cao nhất và thấp nhất để lấy gốc là được rồi. còn chạy êm của thang máy đã có biến tần lo.mình nghĩ vậy.ý tưởng là vậy nhưng chưa đủ trình để làm.mong các bác chỉ giáo.nên mình muốn tìm hiểu trước tiên là về encoder cách nhận và phát xung.cách tính toán để qui đổi ra kích thước chính xác.thank_--------------------------------------------------
**** ------------------------------------------***
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
-
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
Hôm qua, 22:37 -
-
Trả lời cho Cần mọi người giúp mạch tạo sóng siêu âm máy rửabởi bqviet
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 20:26 -
-
bởi Minhdai95Em chào mọi người, e đang sửa mạch tạo sóng siêu âm cho máy rửa mà chưa có tài liệu để tham khảo sửa, mọi người cho e xin tài liệu ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 11:37 -
-
bởi pia2k1Cùng câu hỏi và cần được giải đáp thêm ạ...
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
Hôm qua, 11:28 -
-
Trả lời cho Công thức điện tửbởi mèomướpDạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-11-2024, 21:21 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
26-11-2024, 20:31 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Ok , thanks bác đã chỉ...
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
26-11-2024, 15:06 -
-
bởi nguyendinhvanSau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
26-11-2024, 00:35 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
25-11-2024, 22:31 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
25-11-2024, 22:14 -
Comment