  • sự cố trong điều khiển lên men của hệ thống nhà máy bia.

    chào mọi người.
    mình đang thử việc tại nhà máy bia, tại hệ thống lên men. cảm biến sử dụng là pt100,tín hiệu được đưa vào các bộ quét cân rồi lên plc s7-300 và được điều khiển giao diện của polyco. có tổng cộng 16tank, hôm qua tự nhiên có đến 4tank tín hiệu đo nhiệt độ báo về màn hình vi tính nhảy lung tung, độ chênh lệch nhiệt độ quá lớn.còn tín hiệu đo nhiệt độ trực tiếp của pt 100 đưa về E5CZ của omron thì báo chuẩn. mình đã kiểm tra hệ thống dây, rồi cắm lại bộ quét cân but vẫn ko được. vậy cho mình hỏi:
    - có khi nào phần mềm bị lỗi ko,vì hệ thống dây đã kiểm tra.nếu bị lỗi thì mình download phần mềm xuống plc còn giao diện thì mình có cần cài lại ko
    -các bộ quét cân pt 100 có hay bị hư ko, lỗi thường do đâu,thay thế liệu có kho ko.mình sợ áp suất trong các tank bia quá cao nên rất nguy hiểm.
    vậy anh chị nào đã làm trong nha máy bia xin chỉ giáo dùm. chân thành cảm ơn. chúc mọi người sức khỏe

  • #2
    Theo kinh nghiệm của Step7vn thì bộ quét kênh nhiệt độ Pt100 của bạn có thể bị lỏng hoặc lỗi. Nên nhớ bo mạch quét kênh chính là bộ chức năng dồn kênh. Việc này là tiết kiệm cổng vào analog nhưng thực sự giải pháp này không được tốt (ý kiến cá nhân) vì tiền tiết kiệm 1 bộ AI8 thì lại phải mua 02 vỉ mạch quét kênh. Giả sử bộ quét kênh hỏng thì khó mua còn AI8 thì mua đơn giản hơn nhiều.

    Việc đồng hồ E5CN của Omron hiển thị bình thường chứng tỏ đầu đo Pt100 không hỏng như áp suất mà bạn nghĩ.
    Phần mềm PLC vẫn hoạt động của 12 tanks còn lại điều đó chứng tỏ phần mềm vẫn OK.
    Giao diện cũng vậy!
    Have fun,