Thông báo

Collapse
No announcement yet.

điều khiển plc s7-300 giúp mình với, gấp gấp!!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • điều khiển plc s7-300 giúp mình với, gấp gấp!!!

    Mình là dân cơ khí nhưng phải học cả PLC, trên lớp mình học rất khái lược chưa được đụng chút nào về lập trình PLC nhưng tiểu luận lại về lập trình, mong các bạn xem và giúp mình với. Mình đang đọc tài liệu nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào nữa. Bài toán là thê này:
    Lập trình PLC ứng dụng cho trường hợp sau bằng các ngôn ngữ của Simems S7-300: ngôn ngữ bảng lệnh STL và Grafcet
    Hệ thống cấp dầu cho lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện hoạt động theo nguyên tắc sau:
    a. Trong thùng chứa dầu còn có cảm biến mức dầu LSL. Nếu cảm biến này báo mức dầu thấp hơn mức cho phép, phải đừng bơm P (LSL=1, PP=1), van điện từ XV3 mở để dầu trở về thùng chứa và đồng thời đèn đỏ RL được bật lên để báo để báo hiệu hệ thống bị tạm dừng(XV3=1, RL=1)
    b. Dầu trong thùng chứa được sấy đến một nhiệt độ nhất định bằng bộ sấy điện (hoặc bằng chính hơi nước). Cảm biến nhiệt TSL sẽ chỉ thị mức nhiệt độ cần sấy (TSL=1)
    c. Nếu áp suất của dầu tổn thất qua bộ lọc F làm tăng áp suất trên đầu ra của bơm (cảm biến cao áp DPSH=1) hay áp suất dầu trên đầu ra của bộ lọc giảm (PSL=1) như vậy hoạt động ở mức a được lặp lại
    d. Nếu áp suất dầu trên đầu ra của bộ lọc vượt quá một mức cho phép (cảm biến PSH=1) van điện từ XV3 phải được mở (XV3=1)
    e. Nếu một trong các súng bơm dầu bị tắt lửa (BS1=1 hay BS2=1) thì các van điện từ tương ứng XV1 hay XV2 phải được đóng (XV1=0 hay XV2=0) và XV3 phải được mở (XV3=1)
    f. Nếu không có súng phun nào hoạt động (BS1=1 và BS2=1) hệ thống phải dừng hoạt động như ở bước a
    g. Trong điều kiện hoạt động binh thường đèn xanh GL đươcc bật (GL=1)

    Click image for larger version

Name:	PLC1.JPG
Views:	1
Size:	28.4 KB
ID:	1405836
    Last edited by bluelove859; 14-04-2009, 13:42.

  • #2
    minh up sơ đồ lên rồi mà sao ko có vậy

    Comment


    • #3
      Bạn cứ tiếp tục đọc tài liều đi để hiểu về các lệnh cũng như nguyên tắc hoạt động của S7300. Đối với S7300 trước khi lập trình bạn phải thiết lập cấu hình phần cứng.

      Comment


      • #4
        em xin góp ý kién vơi bác thế này . đầu tiên bác phải liệt kê ra các trang thai của đầu vào là các cảm biến khi mà các đầu vào này ở mức logic 1 thì đầu ra sẽ được kích hoạt . chẳng hạn khi cảm biến báo mưc dầu thấp hơn mức cho phép thì đầu ra của bác sẽ là dừng bơm và mở van xả đèn đỏ được sáng lên. các trường hợp còn lại thì cũng đơn giản thôi thực ra đây chỉ là giả quyết bài toàn logic thôi. chuc bác thành công

        Comment


        • #5
          cam on cac ban rat nhieu, minh moi lam quen nen co nhieu bo ngo mong tiep tuc dc cac ban huong dan

          Comment


          • #6
            cac ban oi chi ho minh cu the hon dc ko

            Comment


            • #7
              cac ban o dien dan dau cả rồi giúp mình với

              Comment


              • #8
                Mình mới chỉ xác định được các hàm như sau:
                PP = LST1+TSL+DPSH+PSL+BS1.BS2
                RL = PP
                GL = NOT PP
                XV1 = BS1
                XV2 = BS2
                XV3 = LST1+TSL+DPSH+PSL+PSH+BS1+BS2
                Các bạn giúp mình chuyển thành ngôn ngữ STL cho S7-300 với, mình cần gấp

                Comment


                • #9
                  bac thử cái này xem sao
                  Last edited by guardianlrig; 22-04-2009, 00:06.

                  Comment


                  • #10
                    còn vấn đề ở cảm biến nhiệt độ nữa. đã động đến cảm biến nhiệt độ thì lại liên quan đến việc xử lý tín hiệu tương tự cơ, nếu mà bác chỉ đơn giản là viêt chương trình với các đầu vào ra số thì đơn giản hơn nhiều. bác thử xem lại yêu cầu bài toán đi nhé.

                    Comment


                    • #11
                      MÌnh sẽ nghiêm cứu bài của bạn thử xem,giúp đỡ được gì mình sẽ giúp. Bây giờ đầu tiên mình phải đưa ra được sơ đồ thuật toán đã thì mới có thể viết chương trình được.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi bluelove859 Xem bài viết
                        Mình mới chỉ xác định được các hàm như sau:
                        PP = LST1+TSL+DPSH+PSL+BS1.BS2
                        RL = PP
                        GL = NOT PP
                        XV1 = BS1
                        XV2 = BS2
                        XV3 = LST1+TSL+DPSH+PSL+PSH+BS1+BS2
                        Các bạn giúp mình chuyển thành ngôn ngữ STL cho S7-300 với, mình cần gấp
                        mình nêu ra nguyên lý hoạt động của hệ thống như thế này có đúng không:
                        "Khi lò hơi hoạt động hệ thống cấp dầu bắt đầu hoạt động. Đầu tiên plc chạy một vòng quét kiểm tra hệ thống nếu không có sự cố nào xảy ra thì van xả dầu pp=0 mở bơm M hoạt động lượng dầu được bơm vào bộ lọc F qua van xả XV1 & XV2 cung cấp cho súng phun BS1 & BS2 cấp dầu cho lò hơi."

                        Comment


                        • #13
                          Nếu đúng nguyên lý hoạt động như vậy thì các điều kiện bạn nêu ra ở bài trên hãy dùng làm các điều kiện đầu vào/ra gắn cho PLC. Mình sẽ gửi so đồ thuật toán cho bạn sau.

                          Comment


                          • #14
                            Về nguyên lý hoạt động mình cũng nghĩ giống bạn, cảm ơn Tuấn rất nhiều!

                            Comment


                            • #15
                              tuấn ơi bạn cho mình sơ đồ thuật toán dạng Grafcet dc ko

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              bluelove859 Tìm hiểu thêm về bluelove859

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X