  • Kết nối thiết bị với plc

    Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
    Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
    Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
    Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
    Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
    Thanks các bác nhé

  • #2
    Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
    Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
    Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
    Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
    Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
    Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
    Thanks các bác nhé
    chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân

    Comment


    • #3
      Chết rồi!

      Từ trước đến giờ mình toàn mắc như hình dưới để xem cái đèn X1 nó sáng chơi!

      Chắc phải kiếm "phụ trợ" thôi!




      Attached Files

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
        chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
        bạn ơi bạn có thể gửi vào mail cho mình nữa nhé. MÌnh cũng cần
        mail: macminh2309@gmail.com
        Thanks bạn nhé

        Comment


        • #5
          ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy

          Comment


          • #6
            Gưởi cho mình nữa nhé
            Thanks
            email:guardianlrig@gmail.com

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
              ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy
              Tất nhiên là giống nhau rồi. Với kết nối thường hở thì khi ON thì nó sẽ thành đóng, ngược lại kết nối thường đóng thì khi ON nó sẽ hở.

              Comment


              • #8
                tiep diem thuong đong thi luc ta tac dong no se bi ho ra lam cho khong co dong chay qua.con tiep diem thuong ho thi khi ta tac động se lam cac tiep diem dong lai dan dong dien chay qua.ket noi thuc te se luon nhu vay.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                  ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy
                  Khác chứ bạn, theo tôi hiểu thì ý bạn muốn hỏi là tiếp điểm thực với tiếp điểm của chương trình PLC đúng không. Trong chương trình PLC bạn có thể đổi tiếp điểm hợp logic với chương trình của bạn, bạn có thể dùng bằng tiếp điểm thường đóng để phù hợp với chương trình của bạn nhưng thực tế khi đấu mạch phần cứng thì bạn lại dùng ngược lại, PLC là cái lập trình được mà.
                  ,

                  Comment


                  • #10
                    Nhớ lại cách nay 10 năm, ông thầy gọi lên bảng để vẽ sơ đồ kết nối output PLC với thiết bị

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi ufo25
                      chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vàoPLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn choPLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân

                      bac oi bac gui cho voi nhe.
                      nick cua em la: cuccu_sky@yahoo.com

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
                        chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
                        Bạn gửi cho mình với nha! Cám ơn ban trước!
                        mail của mình: batista792008@gmail.com
                        Mail:batista792008@gmail.com
                        Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
                          chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
                          bạn gửi cho mình với nha: theanh_dktd@yahoo.com
                          cám ơn bạn nhiều.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                            Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
                            Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
                            Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
                            Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
                            Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
                            Thanks các bác nhé
                            bạn mắc 3 cái rơ le vào 3 pha rồi dùng các tiếp điểm của nó để đưa vào ngỏ vào PLC. Còn thích lấy loại nào chả được. Thường đóng, thường mở gì được hết à!

                            - Tiếp điểm thường đóng (NC: Normal Close) là tiếp điểm bình thường nó đóng, khi có tác động nó nhả ra, ví dụ trong trường hợp này thì khi không có mất pha nó đóng, có mất pha nó nhả ra.

                            - Tiếp điểm thường mở (NO: normal Opend) là tiếp điểm bình thường nó mở, khi có tác động nó đóng lại, trong trường hợp này thì khi có sự cố mất pha nó sẽ đóng lại.

                            Vậy nên mới nói bạn dùng tiếp điểm nào cũng được, đảo logic thì thường mở thành thường đóng thôi

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                              Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
                              Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
                              Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
                              Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
                              Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
                              Thanks các bác nhé
                              Cái này hoàn toàn do bạn mà thôi, thưởng để bảo vệ mất pha mạch động lực dùng thường đó mở do đó khi lập trình bạn sẽ chọn cậu lệnh tương ứng, trong chương trình cho bit đó bạn dùng lệnh NO.
                              Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              HUONG_CAN Tìm hiểu thêm về HUONG_CAN

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              • mèomướp
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi mèomướp
                                Dạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi tuyennhan
                                Sửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi tuyennhan
                                Đúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
                                Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi viettinh
                                Bác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
                                Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...
                                09-01-2025, 18:12
                              • nguyendinhvan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi nguyendinhvan
                                Theo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
                                Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi tuyennhan
                                Chủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi tuyennhan
                                Loa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi mèomướp
                                Dạ loa tép bé xíu như ngón chân cái thôi ạ. Thiếu gì chỗ để đâu. Quan trọng là gắn thêm nó loa nghe ok hay ko thôi ạ...
                                08-01-2025, 11:44
                              Đang tải...
                              X