  • Kết nối thiết bị với plc

    Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
    Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
    Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
    Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
    Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
    Thanks các bác nhé

  • #2
    Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
    Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
    Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
    Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
    Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
    Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
    Thanks các bác nhé
    chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân

    Comment


    • #3
      Chết rồi!

      Từ trước đến giờ mình toàn mắc như hình dưới để xem cái đèn X1 nó sáng chơi!

      Chắc phải kiếm "phụ trợ" thôi!




      Attached Files

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
        chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
        bạn ơi bạn có thể gửi vào mail cho mình nữa nhé. MÌnh cũng cần
        mail: macminh2309@gmail.com
        Thanks bạn nhé

        Comment


        • #5
          ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy

          Comment


          • #6
            Gưởi cho mình nữa nhé
            Thanks
            email:guardianlrig@gmail.com

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
              ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy
              Tất nhiên là giống nhau rồi. Với kết nối thường hở thì khi ON thì nó sẽ thành đóng, ngược lại kết nối thường đóng thì khi ON nó sẽ hở.

              Comment


              • #8
                tiep diem thuong đong thi luc ta tac dong no se bi ho ra lam cho khong co dong chay qua.con tiep diem thuong ho thi khi ta tac động se lam cac tiep diem dong lai dan dong dien chay qua.ket noi thuc te se luon nhu vay.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                  ý em muốn hỏi là giữa tiếp điểm thường đóng và thường mở trong thực tế mình kết nối với trong chương trình có khác nhau đc ko hay là ngoài kết nối như thế nào thì trong như vậy
                  Khác chứ bạn, theo tôi hiểu thì ý bạn muốn hỏi là tiếp điểm thực với tiếp điểm của chương trình PLC đúng không. Trong chương trình PLC bạn có thể đổi tiếp điểm hợp logic với chương trình của bạn, bạn có thể dùng bằng tiếp điểm thường đóng để phù hợp với chương trình của bạn nhưng thực tế khi đấu mạch phần cứng thì bạn lại dùng ngược lại, PLC là cái lập trình được mà.
                  ,

                  Comment


                  • #10
                    Nhớ lại cách nay 10 năm, ông thầy gọi lên bảng để vẽ sơ đồ kết nối output PLC với thiết bị

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi ufo25
                      chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vàoPLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn choPLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân

                      bac oi bac gui cho voi nhe.
                      nick cua em la: cuccu_sky@yahoo.com

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
                        chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
                        Bạn gửi cho mình với nha! Cám ơn ban trước!
                        mail của mình: batista792008@gmail.com
                        Mail:batista792008@gmail.com
                        Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi ufo25 Xem bài viết
                          chào bạn, PLC thực hiện chương trình theo một vòng quét, nó luôn cập nhật tín hiệu ở ngõ vào và sau khi truyền thông và tự kiểm tra lỗi nó sẽ thay đổi tín hiêu ở ngõ ra. Bạn mắc trực tiếp 3 rơle vào pha điện và nối vào PLC như vậy là không được đâu, thông thường tín hiệu vào PLC có thể ở Analog hoặc Digital, tùy vào điều kiện cụ thể mà có phương án cho phù hợp.của bạn nên dùng thêm một mạch phụ trợ để đảm bảo an toàn cho PLC và cung cấp tín hiệu vào dưới dạng tiêu chuẩn.Vì mình không biết post tài liệu lên mạng nên bạn hãy liên lạc với mình theo:trongthach.ufo25@yahoo.com mình sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đấu nối PLC với các thiết bị ngoài.Thân
                          bạn gửi cho mình với nha: theanh_dktd@yahoo.com
                          cám ơn bạn nhiều.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                            Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
                            Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
                            Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
                            Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
                            Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
                            Thanks các bác nhé
                            bạn mắc 3 cái rơ le vào 3 pha rồi dùng các tiếp điểm của nó để đưa vào ngỏ vào PLC. Còn thích lấy loại nào chả được. Thường đóng, thường mở gì được hết à!

                            - Tiếp điểm thường đóng (NC: Normal Close) là tiếp điểm bình thường nó đóng, khi có tác động nó nhả ra, ví dụ trong trường hợp này thì khi không có mất pha nó đóng, có mất pha nó nhả ra.

                            - Tiếp điểm thường mở (NO: normal Opend) là tiếp điểm bình thường nó mở, khi có tác động nó đóng lại, trong trường hợp này thì khi có sự cố mất pha nó sẽ đóng lại.

                            Vậy nên mới nói bạn dùng tiếp điểm nào cũng được, đảo logic thì thường mở thành thường đóng thôi

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi HUONG_CAN Xem bài viết
                              Em với tìm hiểu về PLC lên còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong các bác pro chỉ giúp em.
                              Em muốn hỏi về vấn để kết nối PLC với thiết bị ngoài như rơle, công tắc hành trình...
                              Các bác cho em hỏi 1 chút. Em định mắc 3 rơle vào 3 pha của nguồn rồi đưa về PLC để làm nhiệm vụ báo mất pha. Nhưng em ko biết dùng tiếp điểm thường đóng hay thường mở trong bài lập trình. Có phải mình dùng cái nào cũng đc ko à. Nó có liên quan đến tiếp điểm thực tế ở ngoài ko à.
                              Ví dụ ở mạch lực em dùng 3 tiếp điểm thường đóng của rơle thì trong bài em phải dùng là tiếp diểm thường đóng hay thường mở. Cái này em ko rõ lắm mong các bác chỉ giúp cho em vơi. Vì đây là lần đầu tiên em làm thực tế.
                              Các bác giải thích cho em nếu dùng tiếp điểm thường mở thì như thế nào và thường đóng thì như thế nào giữa trong bài lập trình với trong mạch điều khiển cũng như mạch lực nhé.
                              Thanks các bác nhé
                              Cái này hoàn toàn do bạn mà thôi, thưởng để bảo vệ mất pha mạch động lực dùng thường đó mở do đó khi lập trình bạn sẽ chọn cậu lệnh tương ứng, trong chương trình cho bit đó bạn dùng lệnh NO.