Nguyên văn bởi macminh
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Plc+loadcell
Collapse
X
-
em đang gặp rắc rối khi dùng lệnh scale.
Dải đầu vào analog em thiết lập ở vùng nhớ D0=0-1770. Ứng với mỗi giá trị của D0 thì đc 1 giá trị cân nằm trong dải từ 0-10 tấn.Giá trị scale đc là ko chính xác. Em đang hiệu chỉnh giữa giá trị scale và giá trị thực (em dùng pt đg thẳng làm giá trị chuẩn vì chưa cân với tải thực).Nhưng giá trị tỷ lệ giữa giá trị thực/giá trị scale là không đều nhau ứng với mỗi giá trị của D0 vì vậy ko thể nhân hoặc chia với 1 hệ số nào đó đc mà phải là rất nhiều.Như vậy ứng với dải của D0 = 0 -1770 sẽ có rất nhiều hệ số tỷ lệ, để có thể từ đó suy ra đc giá trị thực của tải
Bác nào giúp em vấn đề này với.
thanks các bác nhiều
Comment
-
Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtChính xác. Phải sure là PT của bạn đúng nhé!
nếu dùng lệnh scale thì phải hiệu chỉnh. em đang gặp rắc rồi với vấn đề này.
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtNhư vậy để giải quyết bài toán này có 2 cách: 1 là dùng lệnh scale; 2 là dùng phương trình đg thẳng phải ko ah.
nếu dùng lệnh scale thì phải hiệu chỉnh. em đang gặp rắc rồi với vấn đề này.
S là giá trị Analog đọc vào. R là kết quả khi thế S vào PT đường thẳng đó.
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtvấn đề này em biết. Nhưng nếu viết pt từ 4 điểm đó rồi lấy 1 giá trị S suy ra kết quả R thì kết quả sẽ khác so với dùng lệnh scale thì R sẽ tính như hình sau:
hai kết quả này là hoàn toàn khác nhau
Nếu tính theo công thức (theo hình) thì kết quả bạn thu được là gì?
Comment
-
Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtBạn đưa 1 ví dụ cụ thể: 4 giá trị của P, giá trị của S rồi kết quả R thu được lên xem?
Nếu tính theo công thức (theo hình) thì kết quả bạn thu được là gì?
S=50 vậy suy ra R=13.3Last edited by macminh; 03-08-2009, 17:10.
Comment
-
mình thấy các bác làm cho vấn đề loadcell đi xa lên quá rồi. Theo mình nghĩ việc ở đây chỉ đơn giản là mình đọc giá trị vào AI của PLC và tính ra dc tải là bao nhiêu. Cụ thể: ở đây loadcell bạn đưa về qua bộ khuếch đại là dòng 4-20mA tương ứng 0-30 tấn ( xem bộ khuếch đại là tuyến tính ). Giả sử mô đun AI của PLC bạn là loại AD 12 bit thì bạn sẽ có fullscale : 111111111111 binary = 4095 decimal ; --> (0-20mA = 0-4095)
Vậy ta tính dc: 1mA = (4095/20mA) = 204.75
Vậy khi tải = 0 tấn ---> iput = 4mA ,tương ứng 4mA sẽ là: 204.75 * 4mA = 819
Vậy khi tải = 15 tấn ---> iput = 12mA, tương ứng 12mA sẽ là: 204.75 * 12mA = 2457
Vậy khi tải = 30 tấn ---> iput = 20mA, tương ứng 20mA sẽ là: 204.75 * 20mA = 4095
Gọi k là giá trị mà PLC đọc dc từ mô đun AI thì đơn giản ta tính ra dc tải sẽ là:
x = 30*(k - 819 )/(4095 - 819) = 30*(k - 819)/3276 (1)
Ta tính nhẫm lại nhé :
Lúc ko tải, mô đun AI đọc dc 4mA ---> k = 819, thay vào (1) ta dc : x = 0 tấn
Lúc full tải, mô đun AI đọc dc 20mA --> k = 4095, thay vào (1) ta dc : x = 30 tấn
Khi tải = 15 tấn, mô đun AI đọc dc 12mA --> k = 2457, thay vào (1) ta dc : x = 15 tấn
Ở đây mình ví dụ với mô đun AI 12 bit, thường thì với PLC của Siemens thì fullscale = 3200, lúc nàu ta dc (2):
x = 30*(k - 640 )/(3200 - 640) = 30*(k - 640)/2560 (2)Last edited by nama; 03-08-2009, 20:06.
Comment
-
Nguyên văn bởi nama Xem bài viếtsorry, mình ko rõ lắm với AI của S7-200 của Siemens thì hình như fullscale là 32000 chứ ko phải lả 3200 như ở trên đâu
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtví dụ P1=0000; P1+1=0000 ; P1+2=1000; P1+3=1770
S=50 vậy suy ra R=13.3
Comment
-
Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKết quả đúng phải là 28,25. PLC làm tròn là 28 (BCD). Chẳng hiểu macminh lấy 13.3 ở đâu ra.
Hai kết quả này khác nhau
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtkết quả của bác là thay vào pt đg thẳng còn kết quả của em là dùng lệnh scale.
Hai kết quả này khác nhau
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtanh xem hộ em nhé
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 15:40 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
-
Channel: Điện tử công suất
04-01-2025, 22:09 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
04-01-2025, 16:53 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
-
Channel: Điện tử công suất
04-01-2025, 14:27 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
-
Channel: Điện tử công suất
04-01-2025, 11:42 -
-
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
-
Channel: Điện tử công suất
04-01-2025, 11:22 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
31-12-2024, 17:39 -
-
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 23:20 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 23:20 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
29-12-2024, 08:45 -
Comment