    em làm bài trộn 3 thành phần dùng plc s7200, sử dụng cảm biến mức đầu ra của nó là tìn hiệu điện
    nhưng khi lập trình thì em không biết phải khai báo tín hiệu analog từ cảm biến như thế nào?giá mà tín hiệu ra của cảm biến là mức logic 0 1 thì tốt quá đỡ phải dùng đến module analog.
    các bác bro giúp em với!

  • #2
    biết sử dụng cảm biến mức rùi kia mà .!!
    ------------------
    Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua

    Comment


    • #3
      chỉ biết là trong mạch cứng co sử dụng cảm biến mức
      nhưng trong lập trình không chưa biết cách khai báo tín hiệu analog từ cảm biến vào
      nghĩa là em chưa biết cách mở rộng module analaog

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi huyetmatlhp Xem bài viết
        chỉ biết là trong mạch cứng co sử dụng cảm biến mức
        nhưng trong lập trình không chưa biết cách khai báo tín hiệu analog từ cảm biến vào
        nghĩa là em chưa biết cách mở rộng module analaog
        Xem manual của module EM235 đi bạn.
        Ngoài ra tôi còn được biết Siemens vừa ra một loại cảm biến đo mức mà đầu ra là tín hiệu xung, tùy theo khoảng cách mà tần số xung đầu ra khác nhau, cái này giá hình như nhỉnh hơn 1t (bạn liên hệ bên Siemens VN hỏi thử).
        Biển học vô bờ

        Comment


        • #5
          hic!ko có ai chỉ dẫn cho em cụ thể tí ah.chỉ cần 1 câu lệnh đơn giản khi khai báo tín hiệu từ cảm biến vào thôi.
          giả sử tín hiệu ra của cảm biến là 0-5v chẳng hạn thì lập trình khai báo trong PLC thế nào

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi huyetmatlhp Xem bài viết
            hic!ko có ai chỉ dẫn cho em cụ thể tí ah.chỉ cần 1 câu lệnh đơn giản khi khai báo tín hiệu từ cảm biến vào thôi.
            giả sử tín hiệu ra của cảm biến là 0-5v chẳng hạn thì lập trình khai báo trong PLC thế nào
            Bạn thử đọc System Manual của S7-200 chưa!?
            Ngõ vào Analog sẽ là AIW0, AIW2.... AIW8... cứ cộng 2 lên dần nhé. Chỉ cần đọc giá trị AIW là sẽ biết được nó đang là bao nhiêu (6400 => 32000 - tương ứng 0 -> 5v hay 0-> 10v, 4 -> 20mA....) các dải này bạn phải set bằng mấy cái DIP SWITCH có trên Module, rồi Calibrate cho nó nữa, tóm lại là phải đọc System Manual
            e-mail:

            Comment


            • #7
              hic!nhưng mà toàn tiếng anh thui.mà tiếng anh thì em dốt đặc

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi huyetmatlhp Xem bài viết
                hic!nhưng mà toàn tiếng anh thui.mà tiếng anh thì em dốt đặc
                oặc, ông em này làm kỹ thuật tự động hóa mà nói câu "hic!nhưng mà toàn tiếng anh thui.mà tiếng anh thì em dốt đặc" là rất tốt rồi đấy. Làm kỹ sư tích hợp hệ thống mà tự mình nói ra được câu này phải dũng cảm lắm.
                Lời khuyên :
                + mục tiêu ngắn hạn là sử dụng module analog : tìm ngay 1 ông anh, ông bạn nào làm rồi chỉ cho
                + mục tiêu dài hạn : cố gắng trau dồi tiếng anh chút đi, đi làm muốn trở thành kỹ sư ngon ngon chút thì phải có cài đó nhá
                cố lên

                Comment


                • #9
                  tôi thấy bạn huyetmatlhp cần một dòng lệnh cụ thể giả sử tín hiệu ra của cảm biến là 0-5v chẳng hạn thì lập trình khai báo trong PLC thế nào).vấn đề là chỗ bạn ko biết dùng lệnh gì để nhận tín hiệu đó rồi đưa giá trị đó tiếp tục để dùng vào việc khác.giúp thì giúp cho trót chứ.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nguyenngo Xem bài viết
                    tôi thấy bạn huyetmatlhp cần một dòng lệnh cụ thể giả sử tín hiệu ra của cảm biến là 0-5v chẳng hạn thì lập trình khai báo trong PLC thế nào).vấn đề là chỗ bạn ko biết dùng lệnh gì để nhận tín hiệu đó rồi đưa giá trị đó tiếp tục để dùng vào việc khác.giúp thì giúp cho trót chứ.
                    bác nói chính xác!
                    e mới học nên mới gà mờ thế mà!hic

                    Comment


                    • #11
                      Không biết bạn có hình dung ra được chưa nhỉ, tham khảo hình đính kèm nhé!!!



                      Attached Files
                      e-mail:

                      Comment


                      • #12
                        Chao ban,
                        Minh bo sung them 1 so van de sau.
                        Cac tin hieu analog dua vao ngo vao analog cua PLC duoc chuyen doi thanh tin hieu so trong PLC
                        vi du nhu tin hieu 0 - 10V, 0 - 5V, 4 - 2mA .. thi trong PLC tuong ung voi so digital la 0 - 32000 (tuy theo do phan giai cua tung PLC ma cac so digital nay khac nhau --> ban phai doc ky xem tai lieu cua tung PLC). tu con so Digital trong PLC nay ban lam phep toan tuyen tinh de scale sang gia tri ban mong muon. --> day chi la phep toan tam suat hoc hoi nho.

                        that ra thi s7-200 da co 1 ham tu chuyen doi roi, chi can loi ham do ra va nhap cac thong so can thiet vao la se ok thoi.

                        cha, minh ko biet upload file len ntn nhi?
                        vay ban len mang download file scale.exe cua s7-200 xuong roi dung --> wa de.
                        ============================================

                        HP:0983.806.826

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi Johny Xem bài viết
                          Chao ban,
                          Minh bo sung them 1 so van de sau.
                          Cac tin hieu analog dua vao ngo vao analog cua PLC duoc chuyen doi thanh tin hieu so trong PLC
                          vi du nhu tin hieu 0 - 10V, 0 - 5V, 4 - 2mA .. thi trong PLC tuong ung voi so digital la 0 - 32000 (tuy theo do phan giai cua tung PLC ma cac so digital nay khac nhau --> ban phai doc ky xem tai lieu cua tung PLC). tu con so Digital trong PLC nay ban lam phep toan tuyen tinh de scale sang gia tri ban mong muon. --> day chi la phep toan tam suat hoc hoi nho.

                          that ra thi s7-200 da co 1 ham tu chuyen doi roi, chi can loi ham do ra va nhap cac thong so can thiet vao la se ok thoi.

                          cha, minh ko biet upload file len ntn nhi?
                          vay ban len mang download file scale.exe cua s7-200 xuong roi dung --> wa de.
                          Làm quái gì có file scale.exe của s7-200. Giúp thì giúp cho trót đi bro, không thì đừng múa may như thế

                          /sorry all, hơi bức xúc tí . Bạn chủ thread download file mình đính kèm về nhé, đọc kỹ file PDF trong đó rồi sử dụng file .mwp để test thử (đọc kỹ comment trong đó luôn nhé). Xong lên đây report cho mọi người đi sau biết luôn thể
                          Attached Files
                          e-mail:

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi Akachi Xem bài viết
                            Làm quái gì có file scale.exe của s7-200. Giúp thì giúp cho trót đi bro, không thì đừng múa may như thế

                            /sorry all, hơi bức xúc tí . Bạn chủ thread download file mình đính kèm về nhé, đọc kỹ file PDF trong đó rồi sử dụng file .mwp để test thử (đọc kỹ comment trong đó luôn nhé). Xong lên đây report cho mọi người đi sau biết luôn thể
                            cám ơn bác akachi nhé!tài liệu bác gửi tiếng anh nhưng dễ hiểu lắm.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi huyetmatlhp Xem bài viết
                              cám ơn bác akachi nhé!tài liệu bác gửi tiếng anh nhưng dễ hiểu lắm.
                              You're welcome
                              Nếu làm được, chạy được thì chịu khó bỏ 1 ít thời gian làm cái report rồi post lên đây cho những người sau tham khảo đi bạn!!!

                              /để lên tinh thần cho những người đi sau nếu có tài liệu thì lại tiếp tục post lên. vì con đường nhanh nhất để đi đến thành công là biết đứng trên những cái có sẵn và phát triển nó. Vì 1 cộng đồng khỏe mạnh!!!