    Nguyên văn bởi huyetmatlhp Xem bài viết
    em làm bài trộn 3 thành phần dùng plc s7200, sử dụng cảm biến mức đầu ra của nó là tìn hiệu điện
    nhưng khi lập trình thì em không biết phải khai báo tín hiệu analog từ cảm biến như thế nào?giá mà tín hiệu ra của cảm biến là mức logic 0 1 thì tốt quá đỡ phải dùng đến module analog.
    các bác bro giúp em với!
    Thằng 235 giống như 1 cái card giao tiếp máy tính thôi.Khi bạn kết nối với PLC thi khi vào micro win bạn vào PLC information sẻ thấy thêm các chân I/O analog(AIW/AOW)bạn có thể dùng lệnh so sánh để chạy thử là sẽ hiểu.Trong PLC sim cũng có mô phỏng analog đó
    Ban viết thử đơn giản vậy mô phỏng
    Net 1:
    LDW>= AIW0, 2000
    = Q0.1
    Net2:
    LDW>= AIW0, 4000
    = Q0.2
    Net3:
    LDW>= AIW0, 6000
    = Q0.3
    Khi qua PLC mô phỏng(S7_200) bạn nhấp dupe vô khoảng trắng sau cục PLC no sẽ cho bạn chọn module mở rộng chọn thằng 235 sau đó sẽ thấy các ngõ vào ana hiện ra dưới dạng thanh kéo kéo thanh kéo để mô phỏng

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi Akachi Xem bài viết
      Làm quái gì có file scale.exe của s7-200. Giúp thì giúp cho trót đi bro, không thì đừng múa may như thế

      /sorry all, hơi bức xúc tí . Bạn chủ thread download file mình đính kèm về nhé, đọc kỹ file PDF trong đó rồi sử dụng file .mwp để test thử (đọc kỹ comment trong đó luôn nhé). Xong lên đây report cho mọi người đi sau biết luôn thể
      eo trong file PDF mình thấy có cai thư viện scale cái đó fai down về cài thêm vào ah.Ma theo mình biết tín hiệu đầu vào và ra trong khoang áp từ 0-10V đúng không.Nếu vậy mình dùng phép tỷ lệ để xử lý được không
      Last edited by kidsolokid; 02-01-2010, 21:20.

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viết
        eo trong file PDF mình thấy có cai thư viện scale cái đó fai down về cài thêm vào ah.
        ko can thiet dau ban vi thuc ra trong cai scale do la thu vien, chuc nang y chang cai file minh dinh kem, tuy nhien no lai khong cho minh xem noi dung cua subroutine nen minh chang pót lam gi

        /kho hieu, ko danh duoc tv
        e-mail:

        Comment


        • #19
          Step 7-Micro/Win32

          Máy tính của mình cài Step 7-Micro/Win32 không đọc được File đính kèm của bác Akachi, nó báo rằng file được save với later version. Rất tiếc máy mình dùng Win Vista nên không cài được phiên bản cao hơn (đấy là mình cài), có bác nào biết cách cài thành công không chỉ giúp mình với. Hic định cài Win XP nhưng lại không tìm được các Drivers

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi doanhieu0104 Xem bài viết
            Máy tính của mình cài Step 7-Micro/Win32 không đọc được File đính kèm của bác Akachi, nó báo rằng file được save với later version. Rất tiếc máy mình dùng Win Vista nên không cài được phiên bản cao hơn (đấy là mình cài), có bác nào biết cách cài thành công không chỉ giúp mình với. Hic định cài Win XP nhưng lại không tìm được các Drivers
            Bạn cài Micro win ban 4.0 đó lên trang chu siemen down cai SP6 về cài vô là chạy được

            Comment


            • #21
              - Nếu bạn dùng s7_300 thì trong khi thiết lập phần cứng để có thể sử dụng được môdul mở rộng cho cổng tương tự bạn phải khai báo cho nóđịa chỉ của môdul, loại môdul...)
              - Phần lập trình : để đọc được một tín hiệu analog và xử lý nó. Nếu lập trình cho s7_300 thì bạn có thể viết như sau:
              L PW304 // đọc giá trị tương tự từ cổng vào tương tự có đại chỉ là PW304( -10V :-10V or 4-20mA)
              ITD // chuyển số nguyên 16 bít thành số nguyên 32 bít (vì giá trị đọc đựoc ở cổng tương tự là giá trị đầu ra của bộ chuyển đổi A/D 16 bít)
              DTR // chuyển thành số thực (vì giá trị điện áp đọc vào là một dạng số thực )
              L 3276.7 // giá trị quy đổi ứng với 1V của bộ A/D
              /R // tính ra đúng giá trị thực của điện áp đọc được tại cổng
              T MD0 // ghi kết quả vào ô nhớ MD0
              Nếu bạn dùng s7_200 thì thuật toán hoàn toàn tương tự chỉ khác cú pháp lệnh thôi

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viết
                Thằng 235 giống như 1 cái card giao tiếp máy tính thôi.Khi bạn kết nối với PLC thi khi vào micro win bạn vào PLC information sẻ thấy thêm các chân I/O analog(AIW/AOW)bạn có thể dùng lệnh so sánh để chạy thử là sẽ hiểu.Trong PLC sim cũng có mô phỏng analog đó
                Ban viết thử đơn giản vậy mô phỏng
                Net 1:
                LDW>= AIW0, 2000
                = Q0.1
                Net2:
                LDW>= AIW0, 4000
                = Q0.2
                Net3:
                LDW>= AIW0, 6000
                = Q0.3
                Khi qua PLC mô phỏng(S7_200) bạn nhấp dupe vô khoảng trắng sau cục PLC no sẽ cho bạn chọn module mở rộng chọn thằng 235 sau đó sẽ thấy các ngõ vào ana hiện ra dưới dạng thanh kéo kéo thanh kéo để mô phỏng
                bác nào chưa hiểu thì xem ví dụ này của bác kiso là nhanh nhất.
                định up file của em nên nhưng chả hiểu mạng bị làm sao mà up lên nó cứ báo lỗi "không thành công."
                Last edited by huyetmatlhp; 05-01-2010, 14:29.

                Comment


                • #23
                  tín hiệu analog mà bạn gửi vào PLC nó không quá quan trọng. Trong PLC mình nhớ nó nằm trong dải 0-32767. bạn muốn lấy mức nào thì đơn giản là thực hiện phép nhân, chia thôi

                  Comment


                  • #24
                    Em cũng đang tìm hiểu về cái này. Mong anh em trong diễn đàn giúp.
                    Theo em biết. Khi nhận tín hiệu analog vào thi PLC lưu vào vùng nhớ AIW. Và được biểu diễn bằng 0:32000 đối với không có dấu, và -32000:+32000 có dấu.
                    Module EM235 cũng có nhiều tầm đo ngõ vào. Cái này phụ thuộc vào mình cài đặt trong muodul. Và cần chỉnh offset lại mới có dãi số từ 0 tới 32000 hay từ -32000 đến +32000.
                    Module EM235 có 11 cần gạt để chọn tầm đo và 2 nút Offset và Gain đo.
                    Mong anh em chỉ thêm!

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi Akachi Xem bài viết
                      Làm quái gì có file scale.exe của s7-200. Giúp thì giúp cho trót đi bro, không thì đừng múa may như thế

                      /sorry all, hơi bức xúc tí . Bạn chủ thread download file mình đính kèm về nhé, đọc kỹ file PDF trong đó rồi sử dụng file .mwp để test thử (đọc kỹ comment trong đó luôn nhé). Xong lên đây report cho mọi người đi sau biết luôn thể
                      Đúng là không có file scale.exe nhưng có file sacle.zip trên trang web cua siemens. Siemens lập trình và xuất ra file dạng .mwl để người dùng có thể add vào library của Step microwin. Nếu không dùng trong library thi có thể lập trình dạng ctc trong Step Mcrowin
                      Thật ra nó là hàm bậc nhất qua hai điểm tọa độ cực.

                      Comment


                      • #26
                        Mình có 2 thắc mắc muốn hỏi là
                        1. module EM 235 có đến 11 DIP Switch lận nhưng trong Manual chỉ hướng dẫn 6 DIP, mình có xem qua một ví dụ trong TIP hướng dẫn cài đặt
                        Category: Regulatory Control
                        Special Hardware Requirements:
                        EM235 analog module

                        DIP switch settings:
                        1: on
                        3: off
                        5: off
                        7: on
                        9: off
                        11: off
                        --> ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ với!
                        2. Mình có down cái thư viện scale.zip về nhưng khi chuyển qua CPU214 thì báo lỗi (các hàm có dấu chéo đỏ, sử dụng thì báo không tuơng thích kiểu)

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viết
                          Thằng 235 giống như 1 cái card giao tiếp máy tính thôi.Khi bạn kết nối với PLC thi khi vào micro win bạn vào PLC information sẻ thấy thêm các chân I/O analog(AIW/AOW)bạn có thể dùng lệnh so sánh để chạy thử là sẽ hiểu.Trong PLC sim cũng có mô phỏng analog đó
                          Ban viết thử đơn giản vậy mô phỏng
                          Net 1:
                          LDW>= AIW0, 2000
                          = Q0.1
                          Net2:
                          LDW>= AIW0, 4000
                          = Q0.2
                          Net3:
                          LDW>= AIW0, 6000
                          = Q0.3
                          Khi qua PLC mô phỏng(S7_200) bạn nhấp dupe vô khoảng trắng sau cục PLC no sẽ cho bạn chọn module mở rộng chọn thằng 235 sau đó sẽ thấy các ngõ vào ana hiện ra dưới dạng thanh kéo kéo thanh kéo để mô phỏng
                          anh cho em hỏi đoạn LDW>=AIW0.. là bấm chổ nào za? em đang học plc chưa gặp lệnh này!

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi anenebke Xem bài viết
                            anh cho em hỏi đoạn LDW>=AIW0.. là bấm chổ nào za? em đang học plc chưa gặp lệnh này!
                            Vào phần lệnh so sánh.Đó là lệnh so sánh lớn hơn bằng
                            Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                            Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                            UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                            LH:0906603372-

                            Comment


                            • #29
                              còn chữ LDW, số 2000, 4000, 6000 là j vậy anh! nếu có thể anh cho e xem cái hình minh họa ví dụ này được không! Em click vào lệnh so sanh compare lấy ra 1 tiếp điểm so sánh |>=D| nhưng gõ thử LDW với AIW0 vào không được