    Hi các anh !
    Hiện nay em đang thiết kế phần giao diện người máy qua WinCC V6.2. Trong công trình này đòi hỏi tính bảo mật cao nên chỉ cho phép những người vận hành có User mới được phép truy nhập vào hệ thống. Ví dụ đơn giản như sau : Sau khi thiết kế xong ra chạy Runtime sẽ được màn hình Overview của toàn bộ hệ thống , trong màn hình Overview tất nhiên sẽ có nhiều Tab ta thiết lập để chuyển đổi đến từng trang màn hình điều khiển ( tương ứng với mỗi Graphics Designer đã thiết kế ). Và vấn đề ở đây là em cần phải thiết lập một User yêu cầu đăng nhập mới cho phép chuyển đến trang màn hình điều khiển ( thông qua Tab).
    Rất mong anh nào đã từng làm tham gia giúp em !
    |

  • #2
    Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viết
    Hi các anh !
    Hiện nay em đang thiết kế phần giao diện người máy qua WinCC V6.2. Trong công trình này đòi hỏi tính bảo mật cao nên chỉ cho phép những người vận hành có User mới được phép truy nhập vào hệ thống. Ví dụ đơn giản như sau : Sau khi thiết kế xong ra chạy Runtime sẽ được màn hình Overview của toàn bộ hệ thống , trong màn hình Overview tất nhiên sẽ có nhiều Tab ta thiết lập để chuyển đổi đến từng trang màn hình điều khiển ( tương ứng với mỗi Graphics Designer đã thiết kế ). Và vấn đề ở đây là em cần phải thiết lập một User yêu cầu đăng nhập mới cho phép chuyển đến trang màn hình điều khiển ( thông qua Tab).
    Rất mong anh nào đã từng làm tham gia giúp em !
    Cái này có nhiều cách, có thể làm thủ công bằng cách tạo ra các tag user, tag password rồi khi user ấn vào Tab thì nó hiện lện cửa sổ đăng nhập - > Cách này tính bảo mật không cao, mất nhiều thời gian
    Cách thứ 2 là dùng Users Adminstrator của WinCC Explorer - > tạo group hoặc user rồi asign authorization cho nó = cách đúp chuột vào rights tương ứng. Chú ý nhất là bạn phải tạo ra phím tắt để gọi ra cái của sổ đăgn nhập này = cách : chuột phải project -> properties-> Hot keys : Trong cái này thiết lập các hot keys cho việc Log in, Log out, Hard copy

    Comment


    • #3
      Cho em hỏi cái ! Sau khi em tạo User trong Users Adminstrator của WinCC Explorer xong rồi , chọn phân quyền ở cột bên phải rồi nhưng phải làm thế nào để gán quyền đó vào Tag liên kết với cái Tab mà mình muốn bảo mật ?
      |

      Comment


      • #4
        Các pa'c cho em hỏi trong WinCC có làm thực hiện được tính năng check lại yêu cầu điều khiển không thế ? Ví dụ như , trên màn hình giám sát và điều khiển ta ra một lệnh khởi động động cơ ( qua phím nhấn trên màn hình đã thiết kế ) , sau đó thì wincc sẽ xuất hiện thông báo rằng : Bạn có chắc chắn muốn khởi động động cơ không ? rồi sẽ có 2 chế độ là Yes or No để xác nhận hoặc hủy. Đại khái là như thế .Liệu trong winCC có làm được như thế không ? vì nếu làm được như thế thì quá trình vận hành điều khiển sẽ tin cậy hơn rất nhiều , sẽ giảm thiểu những lỗi không cần thiết cho người điều khiển trong nhưng phút lơ đãng , ngẩn ngơ hay sai sót j đó !
        Nếu làm được thì mong các đại ca chỉ giáo cho em !
        |

        Comment


        • #5
          Chuyên làm mạch in điện tử

          Công ty cổ phần Hoàng Gia là công ty chuyên sản xuất mạch in điện tử với công xuất lớn với công nghệ Hàn quốc.
          Chúng tôi sản xuất mạch 1-2 lớp với chất lượng,giá cả và thời gian tốt nhất.
          Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
          Địa chỉ nhà máy : Khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ -Bắc Ninh (Cạnh Canon)
          TEL: 84-241.3617.797 (kĩ thuật)
          0953258888 (kinh doanh)
          84-241.3617.798 (FAX)

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viết
            Cho em hỏi cái ! Sau khi em tạo User trong Users Adminstrator của WinCC Explorer xong rồi , chọn phân quyền ở cột bên phải rồi nhưng phải làm thế nào để gán quyền đó vào Tag liên kết với cái Tab mà mình muốn bảo mật ?
            Gán quyền đó = chọn properties của 1 đối tượng - > Miscellaneous -> Authorization -> chọn lấy quyền tương ứng

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi longkdcn Xem bài viết
              Công ty cổ phần Hoàng Gia là công ty chuyên sản xuất mạch in điện tử với công xuất lớn với công nghệ Hàn quốc.
              Chúng tôi sản xuất mạch 1-2 lớp với chất lượng,giá cả và thời gian tốt nhất.
              Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
              Địa chỉ nhà máy : Khu liền kề khu công nghiệp Quế Võ -Bắc Ninh (Cạnh Canon)
              TEL: 84-241.3617.797 (kĩ thuật)
              0953258888 (kinh doanh)
              84-241.3617.798 (FAX)
              quảng cáo nhiều quá -> chán

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viết
                Các pa'c cho em hỏi trong WinCC có làm thực hiện được tính năng check lại yêu cầu điều khiển không thế ? Ví dụ như , trên màn hình giám sát và điều khiển ta ra một lệnh khởi động động cơ ( qua phím nhấn trên màn hình đã thiết kế ) , sau đó thì wincc sẽ xuất hiện thông báo rằng : Bạn có chắc chắn muốn khởi động động cơ không ? rồi sẽ có 2 chế độ là Yes or No để xác nhận hoặc hủy. Đại khái là như thế .Liệu trong winCC có làm được như thế không ? vì nếu làm được như thế thì quá trình vận hành điều khiển sẽ tin cậy hơn rất nhiều , sẽ giảm thiểu những lỗi không cần thiết cho người điều khiển trong nhưng phút lơ đãng , ngẩn ngơ hay sai sót j đó !
                Nếu làm được thì mong các đại ca chỉ giáo cho em !
                cái này nếu làm = VB thì có form sẵn cho bạn lôi ra dùng, nhưng vẫn phải lập trình lệnh cho nó.
                Với wincc thì bạn vẫn có thể làm được. Bạn tạo 1 hộp thoại như ý muốn trước, group nó lại và đặt thuộc tính layer cho nó khác với layer của các phần tử khác(vd layer2). Lập trình cho nút ấn khởi động đc VBS : layers(3).Visible = True (chú ý là VBS lấy 1 là layer 0 nhé, cộng thêm 1). Như thế thì cái hộp thoại hỏi hiện lên, lập trình cho 2 nút yes, no đó tiếp theo nhé

                Comment


                • #9
                  Cám ơn pác đã chỉ giáo cho em !
                  |

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
                    cái này nếu làm = VB thì có form sẵn cho bạn lôi ra dùng, nhưng vẫn phải lập trình lệnh cho nó.
                    Với wincc thì bạn vẫn có thể làm được. Bạn tạo 1 hộp thoại như ý muốn trước, group nó lại và đặt thuộc tính layer cho nó khác với layer của các phần tử khác(vd layer2). Lập trình cho nút ấn khởi động đc VBS : layers(3).Visible = True (chú ý là VBS lấy 1 là layer 0 nhé, cộng thêm 1). Như thế thì cái hộp thoại hỏi hiện lên, lập trình cho 2 nút yes, no đó tiếp theo nhé
                    Cám ơn pác hac_am03 đã chỉ giáo cho em ! Nhưng , hiện tại em mới đang vọc vạch làm winCC nên có vẻ nghe hơi mơ hồ . Anh có tài liệu hướng dẫn minh họa từng bước làm không ah ? Vì học qua hình ảnh minh họa sẽ dễ dàng hơn cho những người mới bắt đầu như em !
                    |

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viết
                      Cám ơn pác hac_am03 đã chỉ giáo cho em ! Nhưng , hiện tại em mới đang vọc vạch làm winCC nên có vẻ nghe hơi mơ hồ . Anh có tài liệu hướng dẫn minh họa từng bước làm không ah ? Vì học qua hình ảnh minh họa sẽ dễ dàng hơn cho những người mới bắt đầu như em !
                      Mình làm sẵn 1 project WinCC có đầy đủ những tính năng mà bạn hỏi đó. Bạn qua topic tham khảo nhé. Có j không rõ cứ post lên, anh em cùng trao đổi.
                      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=31535

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vansuong
                        Cty TNHH gởi lời chào đến Quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu về những lĩnh vực sau xin vui lòng liên hệ với cty chúng tôi:
                        - Nâng cấp hệ thống thủ công thành tự động, bán tự động.
                        - Thiết kế hệ thống SCADA cho các hệ thống lọc dầu, hệ hống sản xuất thép, gạch, dệt, ....
                        - Giám sát hệ thống trạm cân, hệ thống nhiệt
                        - Lắp đặt các mô hình thực tập điện, PLC, Vi Điều Khiển, Kỹ thuật số cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.
                        - Thiết kế & thi công hệ thống điện
                        - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị
                        - Hệ thống đèn giao thông
                        - Hệ thống Camera
                        - Hệ thống quảng cáo đèn neon, led đơnm lex matrix
                        - Thiết kế lắp đặt các board mạch điện tử ứng dụng
                        # Mở các lớp lập trình PLC siemens S7_200, S7_300, Omron_CPM2A, CP1L_H_E , Mitshubisi...
                        # Mở các lớp lập trình màn hình HMI
                        # Mở các lớp cài đặt biến tần với PLC,HMI...
                        # Mở các lớp về mạng profibus, mạng ASI, Ethernet...
                        # Mở các lớp đào tạo chuyên vi điều khiển 8051, AVR, PIC...
                        # Mở các lớp Autocad 3D cho cơ khí
                        # Mở các lớp ProEngineer thiết kế_mô phỏng cơ khí chuyển động.
                        >> Bán PLC Siemens, Omron, Mitshubisi...
                        >> Bán màn hình HMI, Biến tần các hãng...
                        >> Bán loadcell, Pt100, PT1000, cảm biến màu, cảm biến áp suất, cẩm biến mức nước, cảm biến tiệm cận...
                        >> Bán Encoder, Bộ điều khiển nhiệt độ, cable PLC, Cable nạp cho các loại VĐK...
                        >>> Bán Software SCADA Winlog Lite chỉ với 100Euro
                        liên hệ:
                        mobile: Mr.Sướng (0978 999 065)
                        Email: sell_support@tudonghoatoancau.com.vn
                        Website: http://tudonghaotoancau.com.vn
                        quảng cáo nhiều quá ông bạn ơi, như thế hơi rối mắt. Mà quảng cáo gì mà biết sai tên website thế hả ông bạn?

                        Comment


                        • #13
                          Chào bác hac_am2003 và toàn thể các bác trong diễn đàn! em là thành viên mới nên có một chút vấn đề khó khăn đang gặp fai. Em làm đồ án về Fire&Gas và mô phỏng trên WIncc. Em muốn chèn âm thanh vào 1 objects trong wincc để khi có cảm biến khói hoặc lửa tác động thì đèn sáng và đồng thời có phát ra tín hiệu âm thanh để thông báo! Bác cho em hỏi như vậy có làm được không và làm các bước như thế nào . mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.

                          Comment


                          • #14
                            Hi, thực tế là làm được, trước đây mình đã thử nhưng khi đó mình dùng wincc7, có sẵn tính năng sound alarm, khi đó chọn 1 tín hiệu ngắt để phát âm thanh cảnh báo (siren sound) và chọn file âm thanh tùy thích, sau đó cứ có tín hiệu ngắt (digital) là nó alarm và kêu ầm lên, vào phần alarm bạn sẽ thấy, hình như version thấp hơn vẫn ok. Trước đây mình có làm việc với hệ scada và dcs dầu khí, mình thấy hệ fire&gas của họ là 1 hệ riêng, là một phần bắt buộc của hệ thống và không liên quan đến phần giám sát điều khiển, nếu bạn làm fire&gas chắc chắn sẽ liên quan đến safety shutdown. Mấy món này rất hay.
                            |