Nguyên văn bởi hac_am2003
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hiệu chỉnh tín hiệu cân
Collapse
X
-
Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtChuyện calibration thì phải làm trên đầu cân, set 0 và trừ bì cũng trên đầu cân luôn. Còn lấy tín hiệu từ ngõ ra analog của đầu cân về module của PLC thì tham khảo các bài viết khác
Chúc thành công
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtxem phần manual nào? bạn có thể gửi tài liệu cho mình đc ko?
Comment
-
Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viếtmanual của cái đầu cân của bạn í, mình có biết bạn dùng loại gì đâu mà cho tài liệu
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbạn gửi cho mình cai manual của đầu cân K3VN
tra google với "k3nv operation manual" ra cả 2 cái mà bạn có thể dùng : operation manual và communication .
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtgiờ em mới có cái loadcell nó xuất luôn ra đc dòng từ 4-20mA ko cần qua đầu cân nữa.
thế thì phải hiệu chỉnh zero ,trừ bì và lập trình như thế nào?
Như vậy là bạn chỉ có loadcell <-> PLC (cổng vào analog) và tín hiệu chuẩn 4-20mA.
Hướng lập trình, chương trình bạn tự viết nhé.
+ đưa tín hiệu từ loadcell vào cổng analog của plc rồi đưa vào cái module mở rộng là laọi SM331 AI4x0/4 to 20 mA,Ex - đây là module vào analog có 4 kênh, mỗi kênh vào nhận dải giá trị từ 0-20mA hoặc 4-20 mA, bạn cấu hình cho nó là 4-20 mA trong phần HW Config-> phù hợp với cái của bạn (có thẻ chọn loại khác)
+ mình cấu hình xong thì tự nó có địa chỉ, cụ thể bạn sẽ thấy address là 256...263. Thế tức là nếu bạn cho cái tín hiệu từ loadcell về vào kênh 0 của nó thì giá trị bạn đọc được từ loadcell có địa chỉ IW256 (chú ý kiểu dữ liệu là word nhé)
+ tới đây rồi thì bạn đã cấu hình xong, IW256 mang giá trị số thể hiện dòng vào, tương ứng 4-20mA thì nó có giá trị tương ứng 0 tới 1 con số bao nhiêu đó - mình ko nhớ rõ, tra manula cho module analog này nhé,( 15 bits).
+ Việc hiển thị khối lượng là bao nhiêu Kg, Tấn thì bạn phải dùng hoặc là màn hình Touch Panel, hoặc là hiển thị trên máy tính dùng WinCC -> bạn không dùng nên bỏ qua
+ Việc quy 0 lúc này do PLC và phải làm bằng tay. Khi bạn lắp ráp xong chẳng hạn thì giá trị dòng trả về sẽ chỉ thị khối lượng cân được, bạn set 1 cổng vào I0.0 chẳng hạn , việc này sẽ enable phép tính trừ giá trị IW256 với giá trị hiện tại đo được.
Đó là hướng làm, chương trình do bạn tự viết. Xin lỗi vì mình làm nhiều thứ quá, ko có time viết chương trình cụ thể cho bạn. Nhưng tốt nhất là dùng đầu cân nhé, nó sẽ xử lý tốt hơn, đỡ phải viết chương trình nhiều hơn, khó hơn.Last edited by hac_am2003; 31-12-2009, 10:37.
Comment
-
bạn cho mình hỏi thêm 1 chút về phần hiểu chỉnh zero đc ko? mình chưa rõ ý bạn lắm.Bạn có thể nói rõ hơn cho mình đc ko?
Ví dụ sau khi mình chọn modul analog, cấu hình phần cứng cho plc, lắp đặt xong thì giá trị dòng trả về tương ứng với giá trị 600 hex chẳng hạn.
Thế thì tính toán thế nào? Bạn có thể nói rõ hơn về thuật toán (cách tính) hiểu chỉnh zero cho mình đc ko?
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbạn cho mình hỏi thêm 1 chút về phần hiểu chỉnh zero đc ko? mình chưa rõ ý bạn lắm.Bạn có thể nói rõ hơn cho mình đc ko?
Ví dụ sau khi mình chọn modul analog, cấu hình phần cứng cho plc, lắp đặt xong thì giá trị dòng trả về tương ứng với giá trị 600 hex chẳng hạn.
Thế thì tính toán thế nào? Bạn có thể nói rõ hơn về thuật toán (cách tính) hiểu chỉnh zero cho mình đc ko?
Ta nhớ lại quy tắc tam suất nhé, quy tắc tỷ lệ thuận theo tuyến tính í mà.
Rùi khi bạn lắp đặt xong, đọc thấy IW256 = 600Hex -> ta phải quy 0 nhé.
50kg <-> 600 H (50 là khối lượng móc, bì ....)
1000 kg <-> FFF5 H (mình ko nhớ chính xác là bao nhiêu nhé : đang giả thiết là loadcell có thể cân max là 1000kg và khi đó giá trị trả về của IW256 là FFF5)
Việc của mình là phải quy 0., như sau
bạn ko dùng vùng IW256 nữa, nó chỉ là số đọc về từ loadcell, còn số thể hiện khối lượng mà bạn muốn cân là IW500 chẳng hạn
IW500 = 0 <-> IW256 = 600 H <-> tải thực loadcell 50kg
IW500 = 950 <-> IW256 = FFF5 <-> tải thực loadcell 1000kg
đó là 2 điểm tạo nên đường thẳng rùi
như vậy giá trị IW500 = (950/FFF5) x IW256 (giá trị IW256 bạn luôn đọc được từ Module analog rồi, IW500 chứa giá trị thực của tải, bạn nên dùng vùng DB nhé)
bạn thử làm xem nhé.Mà bạn tiết kiệm quá nhỉ. Tất nhiên là nếu kết nỗi giữa loadcell và PLC qua module analog là tốt, kháng nhiễu. Nếu ứng dụng của bạn khôn gyêu càu quá cao về độ chính xác thì chơi kiểu này được.
Comment
-
Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtthanks bạn rất nhiều. Mà bạn có thể cho mình mail hay số điện thoại để có gì khó mình hỏi cho tiện đc ko?
Comment
-
ah mà bạn cho mình hỏi thêm là trong phần cấu hình cho plc có phần thiêt lập độ phân giải cho đầu vào modul analog.Như bài toán của mình thì mình dung loadcell lên mình sẽ thiết lập là đầu vào từ 4-20mA tưng ứng với loadcell của mình với độ phân giải là 1/6000.
Như vậy thì trong chương trình plc thì mình có cần quan tâm tới giá trị này ko?
Comment
-
giá trị này chỉ là cấu hình thôi, không cần quan tâm trong chương trình. Loadcell trả về 4-20mA tương ứng với giá trị tại địa chỉ IW256 là 6400 - 32000 chẳng hạn, giá trị này tuyến tính với dải cân của bạn là 0 - 30.000 kg. Vậy bạn có tuyến tính: IW256 và MW0 (chứa giá trị cân được)
(IW256;MW0) : có 2 điểm (6400;0) và (32000;30.000). Bạn viết phương trình và thu được
MW0 = {30000/(32000-6400) } x IW256 - {30000/(32000-6400) } x 6400
pt này mình học từ phổ thông muh. Trong đó IW256 là giá trị tại địa chỉ đầu vào 256 ; MW0 là số KG thực tế là loadcell đang phải chịu.
Còn việc set zero là tất nhiên rồi : sau 1 thời gian vận hành, hay ngay sau khi lắp đặt sẽ có khối lượng lệch, bạn chỉ việc dịch trục tọa độ đi là xong. hay nói cách khác nếu lắp đặt xong thấy MW0 = 50 (kg) thì bạn dùg thêm MW4 nữa đi với MW4 = MW0 -50 : MW4 là giá trị muốn cân . Bạn xử lý tính toán với cái MW4 này. Đó là 1 gợi ý.
Trong thỏi gian vận hành, nếu khi ko tải mà thấy MW4 >0 thì bạn lại phải quy 0 tiếp, bằng cách MW4 = MW0 - MW0 (tại thời điểm đang thiết lập quy 0).
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
02-11-2024, 20:04 -
-
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
01-11-2024, 21:05 -
-
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
-
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
-
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-10-2024, 15:52 -
-
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
...-
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
30-10-2024, 09:57 -
-
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
27-10-2024, 14:25 -
Comment