    Theo mình thì calib trong đầu cân. nếu bạn thay loadcell của hãng khác mà cùng độ nhạy thì không cần calib lại đầu cân. thường thì muốn cài đặt lại đầu cân bạn phải ấn giữ 1 nút nào đó trong khoảng 3s trong khi bật công tắc nguồn. nhưng tốt nhất là bạn tìm được manuual của nó chứ làm mò thế này nguy hiểm lắm.
    Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...

    Comment


    • #47
      Nguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viết
      Theo mình thì calib trong đầu cân. nếu bạn thay loadcell của hãng khác mà cùng độ nhạy thì không cần calib lại đầu cân. thường thì muốn cài đặt lại đầu cân bạn phải ấn giữ 1 nút nào đó trong khoảng 3s trong khi bật công tắc nguồn. nhưng tốt nhất là bạn tìm được manuual của nó chứ làm mò thế này nguy hiểm lắm.
      mấy cái nút to ở dưới em đã thử rồi đã ấn giữ lâu rồi mà không thấy ji
      ngày mai iếp tục ấn giữ mấy nút số xem có kết quả ji không
      tìm trên mạng không thấy tài liệu của nó điên quá
      Thà mình ngịch hỏng còn hơn để cho mấy thằng kia nó chăn mà nó còn nói mình gà nữa ấy chứ

      Comment


      • #48
        chán quá giờ lại đổ ra cái bệnh mới rồi giờ lại không nhận dc cổng COM rồi

        Comment


        • #49
          Nguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viết
          Theo mình thì calib trong đầu cân. nếu bạn thay loadcell của hãng khác mà cùng độ nhạy thì không cần calib lại đầu cân. thường thì muốn cài đặt lại đầu cân bạn phải ấn giữ 1 nút nào đó trong khoảng 3s trong khi bật công tắc nguồn. nhưng tốt nhất là bạn tìm được manuual của nó chứ làm mò thế này nguy hiểm lắm.
          Bạn nói vớ vẩn gì thế, tuy là điện áp như nhau nhưng mỗi hãng nó sản xuất có sai lệch khác nhau 1 chút , bạn cứ lắp loại của hãng khác vào thì chắc chắn 100% là phải calib lại đầu cân rồi, còn không thì sai là cái chắc chắn . Đến thay cùng loại vào cũng phải calib lại như thường, vì loadcell dùng lâu thì đầu cân nó nhận tín hiếu theo con loadcell đó và nó không còn chuẩn nữa đâu .
          @tiến: Cẩn thận vác lên đây nhỉ, bị thằng nào nó lừa 950$ đấy

          Comment


          • #50
            Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
            Đầu cân này của China roài, nên bro liên hệ với bên đó hoặc tìm document cuả nó thì mới calibrate và scale được

            Chúc thành công
            Hĩ hĩ!!! khả năng tìm là siêu thấp vì bản thân thằng lắp nó cũng đi chắp vá vào thôi, loadcell là 1 hãng của mỹ còn đầu cân là của tàu, không phải là 1 lò ra đâu

            Comment


            • #51
              Tôi không hiểu bạn "Vietdongdo" nói thế là có ý gì? Theo tôi được biết thì loadcell có thể lắp lẫn cho nhau nếu nó có cùng độ nhạy. VD: độ nhạy là 2 mv/V thì có thể lắp loadcell của hãng nào cũng được miễn là nó có cùng thang đo( VD 20 KG) nhưng bạn phải xem mầu dây có đúng k.
              Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...

              Comment


              • #52
                Nguyên văn bởi vietdongdo Xem bài viết
                Bạn nói vớ vẩn gì thế, tuy là điện áp như nhau nhưng mỗi hãng nó sản xuất có sai lệch khác nhau 1 chút , bạn cứ lắp loại của hãng khác vào thì chắc chắn 100% là phải calib lại đầu cân rồi, còn không thì sai là cái chắc chắn . Đến thay cùng loại vào cũng phải calib lại như thường, vì loadcell dùng lâu thì đầu cân nó nhận tín hiếu theo con loadcell đó và nó không còn chuẩn nữa đâu .
                @tiến: Cẩn thận vác lên đây nhỉ, bị thằng nào nó lừa 950$ đấy
                hic
                có bệnh thì phái t]s phương chứ bác
                Tình hình bên bác thế nào rồi

                Comment


                • #53
                  Load cell hoàn toàn có thể lắp lẫn (thay thế) bằng 1 loadcell có cùng độ nhậygiải đo. Nếu sai 1 trong 2 yếu tố trên thì ko thể thay thế cho nhau được.
                  Calib chỉ cần thực hiện nếu loadcell ko tuyến tính và calib thực hiện trên bộ phận hiển thị. Việc calib chỉ được thực hiện nếu thỏa mãn các yếu tố sau:
                  - Có vật mẫu trong tay.
                  - Bộ phận hiển thị cho phép calib.

                  Yếu tố thứ nhất các bạn có thể đến các trung tâm kiểm định hay các trung tâm nghiên cứu về đo lực, cân. Chỉ những nơi đó người ta mới có vật mẫu chuẩn. Ngoài ra bạn có thể dùng một thiết bị cân khác để tạo ra vật mẫu. Đương nhiên thiết bị sau calib sẽ có đỗ chính xác nhỏ hơn thiết bị tạo ra vật mẫu. Cách này ko khuyên dùng.
                  Yếu tố thứ 2 phụ thuộc khi bạn mua thiết bị bạn sẽ chọn cái nào. Nếu vì thiếu hiểu biết hoặc tiết kiệm tiền hoặc cho rằng calib ko cần thiết vì nếu thiết bị hỏng là hết khấu hao thì thiết bị sẽ không có tính năng calib. Khi đó các bạn cũng ko cần vào thớt này nữa.
                  AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                  Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                  Mob: 0982.083.106

                  Comment


                  • #54
                    Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                    Load cell hoàn toàn có thể lắp lẫn (thay thế) bằng 1 loadcell có cùng độ nhậygiải đo. Nếu sai 1 trong 2 yếu tố trên thì ko thể thay thế cho nhau được.
                    Calib chỉ cần thực hiện nếu loadcell ko tuyến tính và calib thực hiện trên bộ phận hiển thị. Việc calib chỉ được thực hiện nếu thỏa mãn các yếu tố sau:
                    - Có vật mẫu trong tay.
                    - Bộ phận hiển thị cho phép calib.

                    Yếu tố thứ nhất các bạn có thể đến các trung tâm kiểm định hay các trung tâm nghiên cứu về đo lực, cân. Chỉ những nơi đó người ta mới có vật mẫu chuẩn. Ngoài ra bạn có thể dùng một thiết bị cân khác để tạo ra vật mẫu. Đương nhiên thiết bị sau calib sẽ có đỗ chính xác nhỏ hơn thiết bị tạo ra vật mẫu. Cách này ko khuyên dùng.
                    Yếu tố thứ 2 phụ thuộc khi bạn mua thiết bị bạn sẽ chọn cái nào. Nếu vì thiếu hiểu biết hoặc tiết kiệm tiền hoặc cho rằng calib ko cần thiết vì nếu thiết bị hỏng là hết khấu hao thì thiết bị sẽ không có tính năng calib. Khi đó các bạn cũng ko cần vào thớt này nữa.
                    bác nói thế làm em run
                    Hình nh] máy em thằng tàu nó thiết kế theo kiểu thứ 2 đó
                    Đầu cân China
                    Loadcell thì Holland

                    Comment


                    • #55
                      How can you scale analog values with S7-200 in conjunction with CPU224XP and expansion modules EM 231, EM 232 and EM 235?:

                      http://support.automation.siemens.co...96&caller=view

                      and example also

                      Comment


                      • #56
                        Bạn ơi! đã thay Loadcell mới dù cho cùng hảng thì củng phải calip lại bạn nhé, để vậy không bao giờ chính xác cả. lúc chi cục đo lường kiểm định và dán tem thì ai mà làm cho bạn hả!!!! phải tìm lại tài liệu Manual của nó đi nha! còn để chủ động sau này nữa! chúc thành công..

                        Comment


                        • #57
                          Bác nói có thể lắp lẫn loadcell nếu cùng độ nhạy và dải đo thì e k đồng ý lắm, nếu làm vậy cân sẽ không thật chính xác, chỉ tương đối thôi, vì k có loadcell nào giống loadcell nào cả, ngay cả cùng hãng, cùng số hiệu chắc chắn vẫn có khác biệt rất nhỏ. Như vậy nếu cần chính xác cao thì bắt buộc phải calib lại thôi.

                          Comment


                          • #58
                            Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
                            Không biết bài toán của bạn ntn, tuy nhiên bạn nên dùng qua một đồng hồ cân (K3HB - Omron chẳng hạn)
                            Khi đó bạn có thể dùng đầu ra Role của đồng hồ để điều khiển theo mức hoặc lấy đầu ra analog của nó để làm việc cho dễ.
                            Việc Calib cho hệ thống bạn chỉ cần calib trên đồng hồ thôi (dễ hơn nhiều)
                            Thông thường mình làm như vậy, bạn nào có cách nào hay hơn thì chỉ giáo nhé! :
                            Chào anh ! em dùng đầu cân k3hb-v đo trọng lượng. EM muốn điều khiển 2 van bằng đầu cân đó được ko anh? Ví dụ : em có dải cân 0 - 20 kg, em muốn cân đến 10 kg val1 đóng, cân đến 20 kg val2 đóng. Vậy em phải làm sao?

                            Comment


                            • #59
                              Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
                              Chào anh ! em dùng đầu cân k3hb-v đo trọng lượng. EM muốn điều khiển 2 van bằng đầu cân đó được ko anh? Ví dụ : em có dải cân 0 - 20 kg, em muốn cân đến 10 kg val1 đóng, cân đến 20 kg val2 đóng. Vậy em phải làm sao?
                              Được mà, có hai cách
                              Cách 1: em đặt giá trị H ( high) là 10kg thì đạt đến giá trị này sế có đầu ra rơle của đồng hồ đóng ( phải mua thêm module đầu ra rơle cho đồng hồ) rồi đắt tiếp giá trị HH là 20kg thì đến mức này sẽ có một role nữa đóng.
                              Cách 2: dùng đầu ra tương tự của đồng hồ, đọc về PLC rồi tính toán sau đó PLC sẽ ra lệnh đóng các van.