Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Máy phát tốc SA 740A-7

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Máy phát tốc SA 740A-7

    Vui lòng trợ giúp.
    Có pro nào biết tính toán giá trị tốc độ của động cơ để lưu vào vùng nhớ của PLC S7-200 dùng máy phát tốc (MPT) Model SA 740A-7 không?
    Chỉ biết máy MPT có RPMmax là 12000v/p và V/1000 RPM là 2.6v ( điện áp tại 1000v/p là 2.6v).
    Có bạn nào có ý gì không giúp mình với!

  • #2
    Giải phương trình bậc 1thôi mà. "điện áp tại 1000v/p là 2.6V" => W=1000*U/2.6
    Trong đó W là vận tốc (tính bằng vòng/phút, nếu tính bằng vòng/giây thì chia cho 60). U là điện thế đo được trên máy phát tốc.

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn SƠN HÀ rất nhiều. Mình không để ý.

      Comment


      • #4
        RPMmax là 12000. Vậy tốc độ ( 0 - 12000) tương ứng với số lưu trong vùng nhớ là từ (0 - 32000), vậy theo bạn thì tính số tương ứng với W trong vùng nhớ như thế nào. Thanks bạn nhiều.

        Comment


        • #5
          số lưu x= 32000*W/12000= 8*1000*U/(3*2.6) đúng không bạn

          Comment


          • #6
            Bài toán này nếu đưa ra thực tế chọn phương án làm có thể bị lâm thế đó,
            RPM = 0V/phut --> U = 0 V
            RPM = 1000V/phut --> U = 2.6V
            --> RPMmax = 12000V/phut --> U = 31.2V

            Mức điện áp 0 - 31.2V không phải là mức điện áp chuẩn

            Bạn chọn module analog của PLC S7-200 có ngõ vào điện áp hay dòng điện là 0-10V hoặc 4 - 20mA.
            Nên bạn cần phải có 1 bộ chuyển đổi từ 0 - 31.2 V --> 0 - 10V (thông thường thì 0 - 50V --> 0 - 10V)

            Từ mức tín hiệu chuẩn này bạn đưa vào PLC để tính toán giá triị

            0 RPM --> 0V (chưa Scale) --> 0V (input PLC, đã Scale) --> 0 Digital (tín hiệu số trong PLC)
            12000RPM --> 31.2V (chưa Scale) --> 10V (input PLC, đã Scale) --> 32000 Digital (tín hiệu số trong PLC)
            x RPM --> Y V (chưa Scale) --> a V(input PLC, đã Scale) --> b Digital (tín hiệu số trong PLC)

            b là tín hiệu số trong PLC, là tín hiệu đo lường ở ngõ vào, --> từ đây dùng phươg trình tuyến tính mình tính ra được giá trị x.
            ============================================

            HP:0983.806.826

            Comment


            • #7
              ai cho em về tài liệu máy phát tốc dc ko.em tìm trên mạng mà ko thấy.thank mọi ng. gửi em qua mail
              xusodantoc_quynhtan@yahoo.com

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              TRUNGNGUYENS Tìm hiểu thêm về TRUNGNGUYENS

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X