    Bài tập thảo luận: 3 bơm luân phiên theo mức LOW, MEDIUM, HIGH.
    Ta có 1 bồn nước, trong bồn có 3 cái bơm chìm, và 3 con cảm biến lần lượt là X1, X2, X3. X1 là mức LOW, X2 là mức MEDIUM, X3 là mức HIGH. Khi mực nước thấp thì con X1 đóng lại, mức giữa thì con X2 đóng lại, mức cao thì con X3 đóng lại. Bắt đầu:
    - Giả sử ban đầu bồn cạn dưới X1. Khi mực nước cao hơn X2 thì bơm A chạy, mực nước rút dưới X1 thì bơm A tắt. Khi mực nước 1 lần nữa cao hơn X2 thì bơm B chạy, tương tự điều đó cho bơm C. Nếu mực nước cao hơn X3 thì 2 bơm cùng chạy ( nếu hồi nãy mực nước dâng lên X2 thì bơm B chạy thì mực nước dâng lên X3 thì bơm C chạy, vì bơm A hồi nãy chạy rồi ). Nếu mực nước rút dưới X2 thì bơm nào chạy trước sẽ tắt trước ( nếu hồi nãy là bơm B, C đã chạy rồi thì mực nước rút dưới X2 thì bơm B tắt trước, rút dưới X1 luôn thì bơm C tắt luôn ).
    - Quy tắc: bơm nào chạy trước sẽ tắt trước. Khi nước dâng lên thì X2 đề 1 bơm, X3 đề 2 bơm, Khi nước xuống thì X2 tắt 1 bơm, X1 tắt bơm còn lại.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
      Rất tốt cho tinh thần chia sẻ kiến thức của các anh em!
      .................................................. .................................................. ...........
      Anh em cứ châm cứu rồi ta thảo luận tiếp nhé
      Ko phải của các anh em, là của mình em thôi, nếu có hac_am2003 và natra2k2 thì là 3 người.

      Comment


      • #18
        Mong mọi người giúp mình vấn đề này với.Mình làm đề tài thiết kế và điều khiển thang máy 4 tầng 2 buồng thang sử dụng PLC S7-200 nhưng về chương trình mình vẫn chưa thể hoàn thành được. Mình vẫn chưa hiểu về luật ưu tiên và các trường hợp có thể xảy ra trong thực tế. Mong mọi người chỉ giúp để giải quyết vấn đề này. mail của mình là: hovietnhi18@gmail.com

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi uytki87 Xem bài viết
          Mong mọi người giúp mình vấn đề này với.Mình làm đề tài thiết kế và điều khiển thang máy 4 tầng 2 buồng thang sử dụng PLC S7-200 nhưng về chương trình mình vẫn chưa thể hoàn thành được. Mình vẫn chưa hiểu về luật ưu tiên và các trường hợp có thể xảy ra trong thực tế. Mong mọi người chỉ giúp để giải quyết vấn đề này. mail của mình là: hovietnhi18@gmail.com
          Liên hệ với bạn avr_pic, bạn ấy có pót bài ở topic này, trùm làm thang máy đó.

          Comment


          • #20
            Bạn nào chưa hiểu bài bơm luân phiên thì down file ở tập tin đính kèm về nhé. Mình vẫn chưa mún bắt đầu bài khó này liền nhưng mà vì bạn natra2k2 và hac_am2003 nên mình mới pót bài này lên nhờ 2 bạn đó thảo luận tìm ra phương trình cho bài này.

            Bạn natra2k2 và bạn hac_am2003 , 2 bạn đã lên tiếng nói rồi thì hãy thảo luận với mình nhé, đừng có bỏ trốn, thảo luận để ra và cho các bạn yếu bít là mình mừng rồi, đừng có bỏ của chạy lấy người như các cao thủ khác nhé.
            Attached Files

            Comment


            • #21
              Hihi, gì mà nóng thế bạn!
              Thì cứ đi từ ví dụ cao hơn bài 1 một tí đi, ai bảo vội đâu mà, hihi.
              Mình vẫn đang theo dõi, câu hỏi đấy chỉ là mở đề cho bài 2 mà.

              Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
              Bạn nào chưa hiểu bài bơm luân phiên thì down file ở tập tin đính kèm về nhé. Mình vẫn chưa mún bắt đầu bài khó này liền nhưng mà vì bạn natra2k2 và hac_am2003 nên mình mới pót bài này lên nhờ 2 bạn đó thảo luận tìm ra phương trình cho bài này.

              Bạn natra2k2 và bạn hac_am2003 , 2 bạn đã lên tiếng nói rồi thì hãy thảo luận với mình nhé, đừng có bỏ trốn, thảo luận để ra và cho các bạn yếu bít là mình mừng rồi, đừng có bỏ của chạy lấy người như các cao thủ khác nhé.

              Comment


              • #22
                Cam on anh

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
                  Hihi, gì mà nóng thế bạn!
                  Thì cứ đi từ ví dụ cao hơn bài 1 một tí đi, ai bảo vội đâu mà, hihi.
                  Mình vẫn đang theo dõi, câu hỏi đấy chỉ là mở đề cho bài 2 mà.
                  Bạn natra2k2 và bạn hac_am2003 đi đâu mất rồi, thảo luận với mình đi chứ!! Đang chờ các bạn đặt câu hỏi đây, bài bơm luân phiên mình mất hết 1 ngày để lập bảng trạng thái và đưa nó vào plc đó, nhưng với trình độ của 2 bạn thì chắc nữa buổi là xong.

                  Comment


                  • #24
                    ko phải là trốn đi đâu hết muh. Phương pháp này đơn thuần chỉ là tổng hợp các hàm logic thui. Mà lập trình chương trình đâu phải đơn thuần chỉ là logic thay cho mạch rơle truyền thống đâu.
                    Về việc lập trình các trạng thái thì có thể dùng phương pháp lập trình theo CFC (Continous Function Control) của PLC là ok muh. Hì.
                    Dẫu sao thì mục tiêu ta cần là làm đơn giản những vấn đề vô cùng phức tạp.

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
                      ko phải là trốn đi đâu hết muh. Phương pháp này đơn thuần chỉ là tổng hợp các hàm logic thui. Mà lập trình chương trình đâu phải đơn thuần chỉ là logic thay cho mạch rơle truyền thống đâu.
                      Về việc lập trình các trạng thái thì có thể dùng phương pháp lập trình theo CFC (Continous Function Control) của PLC là ok muh. Hì.
                      Dẫu sao thì mục tiêu ta cần là làm đơn giản những vấn đề vô cùng phức tạp.
                      Vậy bạn hãy giải bài toán bơm luân phiên theo bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy làm được, đồng thời đây cũng là cơ hội để các bạn trong diễn đàn và mình được mở mang tầm mắt. Mình đợi tin từ bạn.

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
                        ko phải là trốn đi đâu hết muh. Phương pháp này đơn thuần chỉ là tổng hợp các hàm logic thui. Mà lập trình chương trình đâu phải đơn thuần chỉ là logic thay cho mạch rơle truyền thống đâu.
                        Về việc lập trình các trạng thái thì có thể dùng phương pháp lập trình theo CFC (Continous Function Control) của PLC là ok muh. Hì.
                        Dẫu sao thì mục tiêu ta cần là làm đơn giản những vấn đề vô cùng phức tạp.
                        Anh này nói hay nè, CFC là cái gì gì anh trình diễn cho mọi người xem cái.

                        Bài 1 đảo trạng thái đèn thì tớ chỉ làm như hình này thôi
                        Hoặc là dùng lệnh quay.

                        Bài 2 chủ topic phải giải trước chứ. hihi
                        Attached Files

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
                          Bạn nào chưa hiểu bài bơm luân phiên thì down file ở tập tin đính kèm về nhé. Mình vẫn chưa mún bắt đầu bài khó này liền nhưng mà vì bạn natra2k2 và hac_am2003 nên mình mới pót bài này lên nhờ 2 bạn đó thảo luận tìm ra phương trình cho bài này.

                          Bạn natra2k2 và bạn hac_am2003 , 2 bạn đã lên tiếng nói rồi thì hãy thảo luận với mình nhé, đừng có bỏ trốn, thảo luận để ra và cho các bạn yếu bít là mình mừng rồi, đừng có bỏ của chạy lấy người như các cao thủ khác nhé.
                          bá nguyenphong cho em hỏi 1 câu ngoài luông 1 tí.Trong wincc bác làm en thấy khi bác kéo con trượt để mực nước tăng hoặc giảm thì bác phải nhấn vào cảm biến để cảm biến tác động.Em muốn hỏi bác có cách nào để khi bác kéo con trượt để mực nước tănng hoặc giảm thì cảm biến của bác tự động tác động mà không phải nhấn không?Nếu có xin bác cho em cái code c hay vb đó.EM xin cảm ơn.

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
                            Vậy bạn hãy giải bài toán bơm luân phiên theo bất kỳ cách nào mà bạn cảm thấy làm được, đồng thời đây cũng là cơ hội để các bạn trong diễn đàn và mình được mở mang tầm mắt. Mình đợi tin từ bạn.

                            hic, làm khó mình rồi. Chưa làm được nè, giờ tớ mới đọc đề bài đây. Sẽ phản hồi sớm

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                              bá nguyenphong cho em hỏi 1 câu ngoài luông 1 tí.Trong wincc bác làm en thấy khi bác kéo con trượt để mực nước tăng hoặc giảm thì bác phải nhấn vào cảm biến để cảm biến tác động.Em muốn hỏi bác có cách nào để khi bác kéo con trượt để mực nước tănng hoặc giảm thì cảm biến của bác tự động tác động mà không phải nhấn không?Nếu có xin bác cho em cái code c hay vb đó.EM xin cảm ơn.
                              có nhiều cách để làm : chỉ nêu ý tưởng thôi nhé, việc chuyển thành code là do bạn
                              1. trong sự kiện Change của giá trị con trượt đó bạn viết đoạn code: so sánh giá trị của mức nước với các mức tương ứng của cảm biến rồi quyết định set màu sắc cho con cảm biến, hoặc gán thuộc tính thay đổi màu đó cho 1 TAg, và thay đổi giá trị TAg đó (Binary Tag nhé)
                              2. trong thuộc tính Bachground của cảm biến, lập trình cho cột Dynamic = C hoạc VBS trong đó giá trị trả về phụ thuộc việc so sánh giá trị mức nước với mức đặt cảm biến
                              ...
                              ...
                              còn nhiều cách nữa, Cứ nghiên cứu nhé

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viết
                                có nhiều cách để làm : chỉ nêu ý tưởng thôi nhé, việc chuyển thành code là do bạn
                                1. trong sự kiện Change của giá trị con trượt đó bạn viết đoạn code: so sánh giá trị của mức nước với các mức tương ứng của cảm biến rồi quyết định set màu sắc cho con cảm biến, hoặc gán thuộc tính thay đổi màu đó cho 1 TAg, và thay đổi giá trị TAg đó (Binary Tag nhé)
                                2. trong thuộc tính Bachground của cảm biến, lập trình cho cột Dynamic = C hoạc VBS trong đó giá trị trả về phụ thuộc việc so sánh giá trị mức nước với mức đặt cảm biến
                                ...
                                ...
                                còn nhiều cách nữa, Cứ nghiên cứu nhé
                                tuy không được thỏa mãn nhưng cũng cám ơn bác quan tâm đến câu hỏi