  • Ket noi PLC S7-200

    Chao cac chuyen gia ve PLC. minh moi bat dau lam ve PLC va khoi nguon voi bo PLC S7-200. Minh co mot so van de mong cac ban tu van :
    1. Giua cac loai CPU cua S7-200 co the ket noi voi nhau duoc khong ( giua 2 vi tri khac nhau)
    va su dung PPI va MPI co duoc khong, neu duoc thi co can khai bao hay cac buoc thuc hien nhu the nao.
    Mong cac Pro giup do nhe.
    2. S7-200 co the mo phong bang chuong trinh gi tren may tinh (dua nhu la WinCC ) khong?
    Thank cac ban.

  • #2
    Ket noi S7-200

    Mong cac ban giup minh nhe, minh dang rat can tu van.
    Thank!

    Comment


    • #3
      chào bạn!
      1. theo mình các CPU của s7-200 co thể kết nối với nhau dùng MPI hoặc Profibus chẳng hạn , nếu vị trí khác nhau bạn nên dùng Profibus
      với s7-200 nếu dùng profibus dùng thêm modum mở rộng EM 277
      2.s7-200 co thể mô phỏng trên máy tính dc bạn xem
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2112

      Comment


      • #4
        ket noi S7-200

        Cam on Diep_love nhieu.
        Minh da xem qua mot só tai lieu ve ket noi cua PLC va chuc nang cua mot so PLC nhu CPU224, CPU226 thi thay deu co chuc nang giao tiep giua cac CPU voi nhau.( MPI: internal S7-200 CPU/CPU communication is limited in MPI network, tranmission rates 19.2/187.5 kbit/s; PPI: internal S7-200 CPU/CPU communication is limited , tranmission rates 9.6/19.2/187.5 kbit/s). Ban cho minh hoi, neu nhu minh muon su dung 2 CPU de giao tiep voi nhau thi viec khai bao co gi phuc tap khong. Con neu minh dung noi profibus voi EM 277 thi tai vi tri EM minh co the lap them cac modul mo rong cac loai tin hieu khong?

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Truongtran Xem bài viết
          Cam on Diep_love nhieu.
          Minh da xem qua mot só tai lieu ve ket noi cua PLC va chuc nang cua mot so PLC nhu CPU224, CPU226 thi thay deu co chuc nang giao tiep giua cac CPU voi nhau.( MPI: internal S7-200 CPU/CPU communication is limited in MPI network, tranmission rates 19.2/187.5 kbit/s; PPI: internal S7-200 CPU/CPU communication is limited , tranmission rates 9.6/19.2/187.5 kbit/s). Ban cho minh hoi, neu nhu minh muon su dung 2 CPU de giao tiep voi nhau thi viec khai bao co gi phuc tap khong. Con neu minh dung noi profibus voi EM 277 thi tai vi tri EM minh co the lap them cac modul mo rong cac loai tin hieu khong?
          Theo mình biết s7 200, muốn giao tiếp giữa các CPU với nhau, kết nối mạng (phần cứng) và sử dụng lệnh lập trình, trong đó hình như sử dụng lệnh đọc và ghi trong mạng hay sao ý, em mới tìm hiểu PLC lên chưa rõ chỗ này lắm
          Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

          Comment


          • #6
            Cam on anhlv nhieu.
            Vay co ai su dung S7-200 roi chi giao dum voi.
            Thank cac ban da chu y den van de nay.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Truongtran Xem bài viết
              Cam on anhlv nhieu.
              Vay co ai su dung S7-200 roi chi giao dum voi.
              Thank cac ban da chu y den van de nay.
              Hồi đó mình đã làm thử là mình kết nối 2 PLC S7200 CPU 224 lại với nhau và 2 con này cùng kết nối với máy tính thông qua cổng com. Trên máy tính sử dụng phần mềm Pc acess đẻ lấy dử liệu của 2 con PLC còn tạo giao diện sử dụng vb. Cáp sử dụng là cáp tự chế vẩn chạy bình thường. Do đó mình nghĩ vấn đề bạn đưa ra khi kết nối 2 con PLC khác version CPU là được thôi không khó lắm đâu. Còn cái kết nối giửa 2 PLC cùng CPU thì bạn mua cuốn PLC S7200 của phan xuân minh là làm được rồi mình cũng đọc từ đó và đọc help của nó là làm được.

              Chúc bạn thành công
              WHO AM I ??????????????

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viết
                Hồi đó mình đã làm thử là mình kết nối 2 PLC S7200 CPU 224 lại với nhau và 2 con này cùng kết nối với máy tính thông qua cổng com. Trên máy tính sử dụng phần mềm Pc acess đẻ lấy dử liệu của 2 con PLC còn tạo giao diện sử dụng vb. Cáp sử dụng là cáp tự chế vẩn chạy bình thường. Do đó mình nghĩ vấn đề bạn đưa ra khi kết nối 2 con PLC khác version CPU là được thôi không khó lắm đâu. Còn cái kết nối giửa 2 PLC cùng CPU thì bạn mua cuốn PLC S7200 của phan xuân minh là làm được rồi mình cũng đọc từ đó và đọc help của nó là làm được.

                Chúc bạn thành công
                Cam on ban da cho minh biet la co the ket noi giua 2 PLC S7 voi nhau. Ve tai lieu thi chac la minh se phai mua thoi . Bay gio minh rat can thuc hien ngay cong viec ma tim tai lieu thi chac khong co thoi gian. ban co the gui cho minh cach lam cap tu tao va tai lieu ve van de nay khong.
                Neu co gui cho minh vao hom thu Truongtran0901@gmail.com
                Thank ban nhieu!

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viết
                  Hồi đó mình đã làm thử là mình kết nối 2 PLC S7200 CPU 224 lại với nhau và 2 con này cùng kết nối với máy tính thông qua cổng com. Trên máy tính sử dụng phần mềm Pc acess đẻ lấy dử liệu của 2 con PLC còn tạo giao diện sử dụng vb. Cáp sử dụng là cáp tự chế vẩn chạy bình thường. Do đó mình nghĩ vấn đề bạn đưa ra khi kết nối 2 con PLC khác version CPU là được thôi không khó lắm đâu. Còn cái kết nối giửa 2 PLC cùng CPU thì bạn mua cuốn PLC S7200 của phan xuân minh là làm được rồi mình cũng đọc từ đó và đọc help của nó là làm được.

                  Chúc bạn thành công
                  Ban có thể nói rõ cách kết nối không.Minh đang nghiên cuu1 phần này.
                  Vấn đề là nếu dùng cáp kết nối thì sao minh kết nối được 2 PLC và kết nối máy tính.
                  Vì minh xai CPU 224 thường có 1 cổng Com

                  Mình ở TPHCM nếu có thể mình sẽ gặp trực tiếp cũng được PLC thiết bị mình có đầy đủ.(CÓ hậu tạ nữa)

                  Comment


                  • #10
                    dung roi, nho ban chi giao ro hon di

                    Comment


                    • #11
                      toi dang lam plc s7-200 ket noi bien tan su dung USS cpu 224 co 1 com bay gio muon thay doi dunh dang com ve ppi khong biet lam the nao xin cac ban giup do

                      Comment


                      • #12
                        giup toi dinh dang lai ppi cua cpu 224 voi

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viết
                          Ban có thể nói rõ cách kết nối không.Minh đang nghiên cuu1 phần này.
                          Vấn đề là nếu dùng cáp kết nối thì sao minh kết nối được 2 PLC và kết nối máy tính.
                          Vì minh xai CPU 224 thường có 1 cổng Com

                          Mình ở TPHCM nếu có thể mình sẽ gặp trực tiếp cũng được PLC thiết bị mình có đầy đủ.(CÓ hậu tạ nữa)
                          Trên thực tế thì chúng sẽ chia nhau giao tiếp nếu 2 con giao tiếp với máy tính thì không thể giao tiếp với nhau được còn hai con giao tiếp với nhau thì không giao tiếp với máy tính được. Tại vì mình đấu song song hai ngỏ ra thì xem như hai con đó được đấu trực tiếp với nhau mà. đây là link dowload mach cap ppi bảo đảm ráp vào là chạy.ah quên mình chạy file layout còn chưa vẻ đường mạch bạn vẻ lại nhen.
                          http://www.mediafire.com/file/iz5j3thg5yt/cap ppi.rar
                          WHO AM I ??????????????

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi quang dung Xem bài viết
                            toi dang lam plc s7-200 ket noi bien tan su dung USS cpu 224 co 1 com bay gio muon thay doi dunh dang com ve ppi khong biet lam the nao xin cac ban giup do
                            cái này dễ, có 2 cách cách 1: tắt plc down lại chương trình
                            Cách 2: trong câu lệnh USS_INIT bạn khai báo chân mode là một vùng nhớ.
                            Muôn thiết lập USS thì chuyển giá trị 1 vào đó, còn muốn về PPI thì cho giá trị 0. bạn thử làm xem
                            Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viết
                              Trên thực tế thì chúng sẽ chia nhau giao tiếp nếu 2 con giao tiếp với máy tính thì không thể giao tiếp với nhau được còn hai con giao tiếp với nhau thì không giao tiếp với máy tính được. Tại vì mình đấu song song hai ngỏ ra thì xem như hai con đó được đấu trực tiếp với nhau mà. đây là link dowload mach cap ppi bảo đảm ráp vào là chạy.ah quên mình chạy file layout còn chưa vẻ đường mạch bạn vẻ lại nhen.
                              http://www.mediafire.com/file/iz5j3thg5yt/cap ppi.rar
                              Vậy nếu mình có CPU 224 XP mỗi con có 2 com thi có thể giao tiếp đồng thời được ko.Ah sẳn cho mình hỏi luôn.Khi 2 PLC giao tiếp với nhau thì nó sẽ hiểu vùng nhớ của nhau như khi ta kết nối các module mở rộng không.Và khi kết nối 2 PLC voi nhau thì khi lập trình có gì khác biệt.
                              Ví dụ vùng nhớ cua PLC này có tác động đến PLC kia được ko.Và sao ta phân biệt được vùng nhớ của PLC nao khi sử dụng(nếu được bạn làm cho mình 1 ví dụ chương trình đơn giản cũng được)
                              Thx ban nhieu lam

                              Comment