Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin giúp đỡ PLC Mitsubishi FX1ss-10MR-001

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xin giúp đỡ PLC Mitsubishi FX1ss-10MR-001

    Chào các bác, em là dân lập trình, hiện tại đang có một vấn đề liên quan đến PLC, nhờ các bác giúp đỡ.
    Em có một con PLC mitubishi FX1s-10MR
    Giao diện cổng của nó thế này

    Phần mềm lập trình GX Developer thì em có rồi, nhưng do không rành về mạch điện và PLC nên hiện tại cũng không biết sơ đồ mắc mạch điện vào-ra thế nào để cho PLC nó hoạt động được. Em chỉ mới đấu được dây cấp nguồn 220v vào cho PLC thôi.
    Ví dụ em muốn PLC nó bật đèn ở cổng Y0 khi em nhấn công tắc ở cổng X0 thì sơ đồ mạch điện em phải đấu dây thế nào nhỉ?
    Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ.
    Các bác ai có tài liệu chỉ cách đấu dây cho PLC cho em xin em tự tìm hiểu cũng được
    mail của em itvn3a@gmail.com

  • #2
    Đây là phần lập trình con PLC của em, không biết có sai gì không nhỉ? Mong các bác chỉ giáo

    Comment


    • #3
      Với phần lập trình như trên, khi dùng GX Developer để test, khi kích cho X000 ON, thì Y000 cũng ON. Tuy nhiên trên PLC đèn báo của Y000 lại không sáng, đèn báo của X000 cũng không sáng.
      Nhưng khi cho X000 OFF, kích Y000 ON thì đèn báo của Y000 lại sáng. Thử tương tự cho các cổng khác cũng vậy, chỉ có mỗi cổng Y.. sáng. Các bác giúp em xem nó bị sao vậy nhỉ?

      Comment


      • #4
        Đấu dây vào PLC không đúng chứ sao nữa.

        Comment


        • #5
          Em không phải dân rành về PLC, chủ yếu là tự mày mò để tìm hiểu thôi.
          Ví dụ mình nhấn nút thì đèn sáng. Bác có thể vẽ giúp em cách đấu dây đầu vào và đầu ra cho cổng X0 và Y0 được không?

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi itvn3a Xem bài viết
            Em không phải dân rành về PLC, chủ yếu là tự mày mò để tìm hiểu thôi.
            Ví dụ mình nhấn nút thì đèn sáng. Bác có thể vẽ giúp em cách đấu dây đầu vào và đầu ra cho cổng X0 và Y0 được không?
            Lên mạng down specification/manual của thằng này về, mở mục Installation/wiring đọc.
            Biển học vô bờ

            Comment


            • #7
              Bạn thử thế này xem có phải không nhé. Mình nghĩ nó là đầu vào 24VDC tác động.
              Bạn nối chân S/S với 0V. Rồi nối chân 24V vào một chân X1 -> X5. Nếu đèn X sáng thì ok.Cái này thì thử thoải mái nhé. Nếu không được thì đổi 24V và 0V cho nhau.
              Ngược lại thì mình nghĩ nó là đầu vào 220VAC. Cái này thì phải đọc tài liệu đấu nối cho chắc ăn.Vì nhầm 220VAC là hỏng ghép quang đầu vào của PLC luôn.
              Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

              Mr.Quỳnh 0978706839

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                Bạn thử thế này xem có phải không nhé. Mình nghĩ nó là đầu vào 24VDC tác động.
                Bạn nối chân S/S với 0V. Rồi nối chân 24V vào một chân X1 -> X5. Nếu đèn X sáng thì ok.Cái này thì thử thoải mái nhé. Nếu không được thì đổi 24V và 0V cho nhau.
                Ngược lại thì mình nghĩ nó là đầu vào 220VAC. Cái này thì phải đọc tài liệu đấu nối cho chắc ăn.Vì nhầm 220VAC là hỏng ghép quang đầu vào của PLC luôn.
                Chán cậu thế,
                Thằng này nguồn nuôi 220VAC
                Tín hiệu vào thì có thể chọn: Source (PNP) cấp nguồn 24VDC vào 2 chân 24V và 0V, nối chân S/S với 0V, khi các ngõ vào X nối với +24V thì on. Sink (NPN) nối chân S/S với chân 24V, khi các ngõ vào X nối vơi 0V thì on
                Đầu ra là relay, tùy thuộc vào cơ cấu chấp hành mà bạn cấp nguồn 24VDC hoặc 220VAC cho cơ cấu chấp hành
                Biển học vô bờ

                Comment


                • #9
                  Hỏi MR Google cái từ khóa này: "
                  FX1S SERIES PROGRAMMABLE CONTROLLERS HARDWARE MANUAL" hoặc download cái này về mà tham khảo

                  Comment


                  • #10
                    Hỏi MR Google thì vô tình gặp lại thớt này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=19774
                    Download Hardware Manual của FX1S về và xem ở trang 50 nhé, tài liệu này có 76 trang à

                    Comment


                    • #11
                      Chào các bạn, mình có con FX1S-10MR-001
                      Không biết tại sao khi nhập đầu ra là T1 hoặc C1 thì nó hiện cửa sổ như thế này
                      nhờ các bạn giúp đỡ vớiClick image for larger version

Name:	fx1s.jpg
Views:	1
Size:	45.6 KB
ID:	1396971
                      Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.

                      Comment


                      • #12
                        Chương trình thì có bạn giúp rồi, mình sẽ giúp bạn phần còn lại là đấu dây ngõ vào và ngõ ra. Bạn tham khảo 2 bài viết sau nhé, chắc chắn hữu ích và giúp được bạn và nhiều người khác khi mới tiếp cận PLC mà chưa biết đấu nối.
                        Hướng dẫn đấu dây ngõ vào PLC: https://plcmitsubishi.com/huong-dan-...itsubishi.html
                        Hướng dẫn đấu dây ngõ ra PLC: https://plcmitsubishi.com/huong-dan-...itsubishi.html

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        itvn3a Tìm hiểu thêm về itvn3a

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X