Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Encorder tuyệt đối và PLC???

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Encorder tuyệt đối và PLC???

    Em đang sử dụng s7 300 để xử lý tín hiệu thu về từ encorder tuyệt đối. Về mặt nguyên lý của encorder tuyệt đối em đã đọc hiểu nhưng vì chưa làm vấn đề này bao h nên có một số thắc mắc. Mong mọi người giải đáp giúp
    - Tín hiệu ra của encorder tuyệt đối trong thực tế là như thế nào. Em thắc mắc có phải 1 encorder độ phân giải 12 bit thì đầu ra là 1 lúc 12 bit dữ liệu hay ko?
    - Điểm thứ 2 mong mọi người chỉ giúp em hướng sử dụng s7 300 như thế nào để xử lý tín hiệu thu về từ encorder, hướng làm nào là tốt nhất ?
    Cảm ơn mọi người rất nhiều

  • #2
    Nguyên văn bởi kidbebong911 Xem bài viết
    Em đang sử dụng s7 300 để xử lý tín hiệu thu về từ encorder tuyệt đối. Về mặt nguyên lý của encorder tuyệt đối em đã đọc hiểu nhưng vì chưa làm vấn đề này bao h nên có một số thắc mắc. Mong mọi người giải đáp giúp
    - Tín hiệu ra của encorder tuyệt đối trong thực tế là như thế nào. Em thắc mắc có phải 1 encorder độ phân giải 12 bit thì đầu ra là 1 lúc 12 bit dữ liệu hay ko?
    - Điểm thứ 2 mong mọi người chỉ giúp em hướng sử dụng s7 300 như thế nào để xử lý tín hiệu thu về từ encorder, hướng làm nào là tốt nhất ?
    Cảm ơn mọi người rất nhiều
    + 12 bit tức là : nó có 14 đầy dây : 1 dây đất, 1 dây nguồn, 12 dây còn lại là các bit tương ứng từ 2^0 tới 2^11. (Các dây đươc đánh màu khác nhau). Tại một thời điểm, 12 bit này sẽ có giá trị là giá trị trả về của encoder
    + xử lý tín hiệu cần chú ý các điểm sau :
    1. Thông thường các bit trả về theo mức logic âm
    2. Các đầu ra trả về (12 dây) là các đầu ra hở collector, khi nối vào đầu vào plc phải sử dụng điện trở kéo lên nguồn (đọc lại điện tử số hoặc điện tử tương tự)
    3. nhằm tránh khả năng sai lệch khi quá độ, 12 bit trả về được mã hóa theo mã GRAY (2 trạng thái liền nhau chỉ duy nhất 1 bit có giá trị khác nhau)

    Comment


    • #3
      Mấy a cho e hỏi cách sử dụng hàm SFB47, e đã đọc trong help mà khó hiểu quá. Ví dụ e muốn đếm đến 150 thì reset bộ đếm thì cần khai báo những thông số nào, có cần phải khai báo hết tất cả các thông số trên hàm SFB47 không, rất cảm ơn các a

      Comment


      • #4
        encoder 12bit có 16 dây gồm 12 dây dùng cho 12bit mã hóa, 2 dây cấp nguồn DC từ 6-24VDC, 1 dây dùng đảo chiều bộ mã, 1 dây dùng reseet về 0.
        encoder tuyệt đối sử dụng mã nhị phân để mã hóa. 12 dây mã hóa bít đấu vào 12 đầu vào số của PLC bạn sử dụng lệnh XOR và yên tâm bận cứ đấu trực tiếp các chân vào PLC và dùng chung nguôn PLC như hình dưới mình dung encoder 26 bit.
        Encoder tuyet doi Có nhớ vị trí đã dịch chuyển, kể cả khi mất điện cấp nguồn (hay dùng trong các hệ thống có sự dịch chuyển hữu hạn, nhưng lại cần biết vị trí tuyệt đối.