    Phat xung dieu khien servo

    Bạn dùng FX nào.Nếu là Fx 1n , 2n thi co 2 ngõ phát xung.Đó là y0 va y1.Nhưng tần số chỉ là 10kh.Bạn nối C0 vào 0v.y0 nối vào chan xung cua servo.Tương tự cho Y1.
    + Cấu trúc lệnh :
    Theo tốc độ : DDRVI D0 D2 Y0 Y2 ( D0 là vị trí , D2 là tốc độ hay còn gọi là tần số phát )
    Theo position : DPLSR D0 D2 D4 Y0 ( D0 là tốc độ , D2 là vị trí , D4 là thời gian tăng tốc )
    Còn nếu bạn sự dụng modul FX-1PG hoac FX 2N-1PG thì nó phải có phần giao tiếp khai báo để 2 linh kiện có thể link với nhau bằng cấu trúc From , To.
    Nếu các bạn cần chi tiết thì hãy nói nguyên lý hoặc nhu cầu các bạn muốn làm j, mình sẽ cùng thảo luận .


    Còn về Servo Yaskawa thi bạn chỉ sử dụng 6 pin là đủ.
    Nhưng bạn sử dụng model nao SGDM, SGD, SGDA.Minh sẽ gửi manual cho bạn.
    Bạn NguyenNgo noi đúng là phải mắc thêm con trở 2.2k vì bạn ấy dùng nguồn 24V, mà Yaskawa thì dùng nguồn 5v.Mình dùng nguồn 5V thì không cần trở vì tại chân xung của Servo drive đã có isolator rồi.Khi nào không có thì mình mới gắn thêm con trở để bảo vệ PLC từ dòng hồi của servo.
    Last edited by lord; 23-08-2010, 10:24.

    Comment


    • #17
      Bạn xem lại sơ đồ đấu dây nha.Bạn nhầm lẫn rùi đó. SGDA dung chan pulse va dir la 1,2,3,4. 2pulse, 4 dir.Nếu bạn cần thì mình sẽ gửi bạn manual để bạn tham khảo lại.Còn nếu muốn mình giúp trực tiếp thì liên hệ mình.
      Connect me via : phuoctran113@gmail.com - lord.phuoc@gmail.com

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi lord Xem bài viết
        Bạn xem lại sơ đồ đấu dây nha.Bạn nhầm lẫn rùi đó. SGDA dung chan pulse va dir la 1,2,3,4. 2pulse, 4 dir.Nếu bạn cần thì mình sẽ gửi bạn manual để bạn tham khảo lại.Còn nếu muốn mình giúp trực tiếp thì liên hệ mình.
        Connect me via : phuoctran113@gmail.com - lord.phuoc@gmail.com
        4dir? ?? bạn có thể úp sơ đồ chân của yakawa được ko.hay manual của SGDA cũng được.thank

        Comment


        • #19
          PLC schneider

          Chào các bạn! Mình thấy các bạn thảo luận rất nhiều về PLC S7 của siemen. Bây giờ mình lại đang phải tìm hiểu về con PLC schneider của Pháp. Mình đưa ra chủ đề này mong được các bạn chỉ dạy thêm nhé. Mình vẫn chưa biết nhiều về con PLC này. Cấu trúc bộ nhớ của nó, các cổng vào ra, các bộ timer,cuonter , các bộ cộng, trừ, nhân chia và cả ngôn ngữ lập trình,phần mềm của nó nữa. Hix..không biết nó có khác nhiều so với S7 không nhỉ.
          Mong các bạn chỉ giáo thêm nhé. Hoạc ai có tài lệu gì về con này cho mình xin với.

          Comment


          • #20
            Chào các bạn. Mình có cái máy, trong đó con PLC chỉ có 1 cổng giao tiếp mà nối với màn hình HMI rồi. Nay mình muốn kết nối với máy tính để thu thập các giá trị bên trong PLC (ví dụ giá trị thanh ghi, giá trị đầu vào đầu ra) trong lúc máy vẫn chạy. Mình định lắp thêm module mở rộng truyền thông để có thêm 1 cổng giao tiếp, rồi kết nối máy tính qua cổng này để thu thập giá trị bên trong PLC, như vậy có được không, nếu được thì mình có cần cài đặt lại gì trong PLC không, hay chỉ cần lắp module đó vào là PLC tự động nhận? Mong các tiền bối giúp đỡ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
            |

            Comment