Chào các bác, em co một con plc của siemens simatic s7 200 cpu 224 bị hỏng cổng.
Mô tả hiện tượng:chân DO0.1 luôn thông với chân 1L+ ngay cả khi ko cấp nguồn. loại này ko dùng đầu ra role. em đã tháo ra và thấy các đầu ra của nó sử dụng con NT2955. Em đo thử con NT2955 nối vơi cổng DO0.1 thì thấy hai chân D và S thông nhau ngay cả khi cắt nguồn. En nghĩ nó đã bị cháy do ai đó cắm nhầm. không biết có đúng ko?
Nhờ các bác tư vấn cho cách sửa chữa, nếu đúng là con đấy hỏng thì có thể thay nó bằng con nào mua đc ở vn, con này là linh kiên dán
em chỉ sửa nó để lấy cái thực tập thôi, nếu thay con nào tạm được để có thể thí nghiệm thôi cũng được
Cảm ơn các bác!
Mô tả hiện tượng:chân DO0.1 luôn thông với chân 1L+ ngay cả khi ko cấp nguồn. loại này ko dùng đầu ra role. em đã tháo ra và thấy các đầu ra của nó sử dụng con NT2955. Em đo thử con NT2955 nối vơi cổng DO0.1 thì thấy hai chân D và S thông nhau ngay cả khi cắt nguồn. En nghĩ nó đã bị cháy do ai đó cắm nhầm. không biết có đúng ko?
Nhờ các bác tư vấn cho cách sửa chữa, nếu đúng là con đấy hỏng thì có thể thay nó bằng con nào mua đc ở vn, con này là linh kiên dán
em chỉ sửa nó để lấy cái thực tập thôi, nếu thay con nào tạm được để có thể thí nghiệm thôi cũng được
Cảm ơn các bác!
Comment