  • Đếm sản phẩm bằng plc hiển thị trên máy tính

    Xin chào mọi người!
    Mình có vấn đề thắc mắc mong mọi người cho ý kiến: Vấn đề của mình là:" Hiện tại mình cần đếm sản phẩm trên 6 băng tải, kkhoảng cách của băn tải là khoảng 20m. và hiển thị số sản phẩm đó trên máy tính. Để hiển thị thì mình dùng VB6 để tạo giao diện."
    -Về cảm biến mình sử dụng cảm bién quang nối đến 6 đầu vào của PLC khi có sản phâm r nào đi qua cảm biến thf PLC sẽ đếm..
    - Vấn đề bây giờ là giao tiếp giữa PLC và máy tính. Mình không biết làm thế nào để máy tính và PLC giao tiếp được với nhau. Cụ thể ở đây là hiển thị số sản phẩm đếm được lên máy tính.
    Mọi người giúp mình với.
    - Mình định sử dụng PLC s7-300.
    Thanks!

  • #2
    Nguyên văn bởi Tancanon Xem bài viết
    Xin chào mọi người!
    Mình có vấn đề thắc mắc mong mọi người cho ý kiến: Vấn đề của mình là:" Hiện tại mình cần đếm sản phẩm trên 6 băng tải, kkhoảng cách của băn tải là khoảng 20m. và hiển thị số sản phẩm đó trên máy tính. Để hiển thị thì mình dùng VB6 để tạo giao diện."
    -Về cảm biến mình sử dụng cảm bién quang nối đến 6 đầu vào của PLC khi có sản phâm r nào đi qua cảm biến thf PLC sẽ đếm..
    - Vấn đề bây giờ là giao tiếp giữa PLC và máy tính. Mình không biết làm thế nào để máy tính và PLC giao tiếp được với nhau. Cụ thể ở đây là hiển thị số sản phẩm đếm được lên máy tính.
    Mọi người giúp mình với.
    - Mình định sử dụng PLC s7-300.
    Thanks!
    Tôi mới thử giao tiếp PLC S7 200 với máy tính qua VB thôi
    S7 300 sao không dùng wincc, dùng VB làm gì cho khổ
    Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

    Comment


    • #3
      Vậy bạn có ý tưởng gì không? Vui lòng nói cho mình tham khảo với.
      Bạn có thể gửi cho mình một số tài liệu để mình tham khảo không?
      Thanks!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi Tancanon Xem bài viết
        Xin chào mọi người!
        Mình có vấn đề thắc mắc mong mọi người cho ý kiến: Vấn đề của mình là:" Hiện tại mình cần đếm sản phẩm trên 6 băng tải, kkhoảng cách của băn tải là khoảng 20m. và hiển thị số sản phẩm đó trên máy tính. Để hiển thị thì mình dùng VB6 để tạo giao diện."
        -Về cảm biến mình sử dụng cảm bién quang nối đến 6 đầu vào của PLC khi có sản phâm r nào đi qua cảm biến thf PLC sẽ đếm..
        - Vấn đề bây giờ là giao tiếp giữa PLC và máy tính. Mình không biết làm thế nào để máy tính và PLC giao tiếp được với nhau. Cụ thể ở đây là hiển thị số sản phẩm đếm được lên máy tính.
        Mọi người giúp mình với.
        - Mình định sử dụng PLC s7-300.
        Thanks!
        Dùng VB làm ji. Có Wincc rồi mà. về mặt giao diện thì Wincc chẳng thua ji VB đâu.

        Comment


        • #5
          dùng lập trình plc để kết nối
          Mãi mãi vì điện tử

          Comment


          • #6
            cái này dùng s7 200 với Wincc la dc rồi dùng 300 làm gì.Bạn làm dự án hay sinh viên làm đề tài.có gì liên hệ kidsolo1412 yahoo tôi hướng dẫn thêm
            Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
            Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
            UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
            LH:0906603372-

            Comment


            • #7
              Cám ơn bạn !
              Cấp trên của mình vừa mới giao đề tài này cho mình, mà mình vừa mới ra trường kinh nghiệm chưa có. Trước mình cung được nhọc PLC nhưng khong chuyên sâu lắm.

              Comment


              • #8
                Xin chào mọi người!
                Mình có vấn đề thắc mắc mong mọi người cho ý kiến: Vấn đề của mình là:" Hiện tại mình cần đếm sản phẩm trên 6 băng tải, kkhoảng cách của băn tải là khoảng 20m. và hiển thị số sản phẩm đó trên máy tính. Để hiển thị thì mình dùng VB6 để tạo giao diện."
                -Về cảm biến mình sử dụng cảm bién quang nối đến 6 đầu vào của PLC khi có sản phâm r nào đi qua cảm biến thf PLC sẽ đếm..
                - Vấn đề bây giờ là giao tiếp giữa PLC và máy tính. Mình không biết làm thế nào để máy tính và PLC giao tiếp được với nhau. Cụ thể ở đây là hiển thị số sản phẩm đếm được lên máy tính.
                Mọi người giúp mình với.
                - Mình định sử dụng PLC s7-300.
                Thanks!

                Comment


                • #9
                  Ông bạn Tancanon giàu có thế? Lấy dao mổ trâu đi giết gà à. Đếm sản phẩm không thì cần gì đến S7-300. Nếu dùng PLC thì sử dụng con vừa phải thôi. Miễn sao đáp ứng được công việc của mình là ok! Theo tôi thì bạn nên dùng PLC của thằng Delta(DVP). Giao diện thì dùng VB6.0, VB.net, Visual C++, Visual C#, Java,...Đều được.
                  Click vào link dưới đây để tải ví dụ mẫu PLC(delta) giao tiếp với PC thông qua cổng RS232 mà tham khảo. Nếu không làm được nữa thì bó tay không ai giúp được nữa.:
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=26860
                  http://www.delta.com.tw/product/em/c...3&cid=1&itid=4
                  Còn không thì bạn có thể dùng Vi điều khiển để giải quyết vấn đề này sẽ giảm được chi phí phần cứng rất nhiều so với S7-300. Còn lười thì dùng PLC delta cũng rẻ mạc thôi

                  Comment


                  • #10
                    data katllu ban nghi sao neu minh dung wincc de dieu khien va giam sat

                    Comment


                    • #11
                      Tui nghĩ pác Tancanon đã có sẵn S7-300 cho hệ thống dây chuyền giờ cần thêm đếm sản phẩm của băng tải. Nếu Pác đã có S7-300 rồi thì dùng Win cc đi, không vấn đề gì cả
                      thanks

                      Comment


                      • #12
                        Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm microwin 4.0 s7

                        Chào các bác!
                        Bác nào có tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm microwin 4.0 s7 thì cho em xin với
                        Mail: hoangtrongtan87@gmail.com
                        Thanks!

                        Comment


                        • #13
                          Chào Tancanon
                          Cho mình đóng góp thêm ý kiến.
                          Với yêu cầu của bạn: Đếm 6 đầu vào, hiển thị lên máy tính => mình chọn phương án PLC OMRON + CX-Supervisor.
                          - PLC chọn loại kinh tế với yếu cầu này(CP1L-M10DR: 6 input/4 output) đủ cho 6 đầu đếm
                          - Truyền thông với máy tính ở khoảng cách 20m sử dụng trực tiếp cáp USB theo cổng lập trình.
                          - Giao diện trên máy tính sử dụng CX-Supervisor 2.1
                          Phương án trên hôm sau có thời gian mình viết chương trình cụ thể và phần giao diện để tiện tham khảo.
                          Nguyễn Đức Tú
                          ĐT: 0975636468
                          Email:

                          Comment


                          • #14
                            em có đề tài này :sử dụng plc và camera hồng ngoại để đo nhiệt độ cho nông sản. đồng thời điều khiển nhiệt đô lò sấy để đạt được nhiệt độ như ý.và tất cả quản lý bằng máy tính .em định dùng vb6 .mong mọi người giúp đỡ

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi asernal4000 Xem bài viết
                              em có đề tài này :sử dụng plc và camera hồng ngoại để đo nhiệt độ cho nông sản. đồng thời điều khiển nhiệt đô lò sấy để đạt được nhiệt độ như ý.và tất cả quản lý bằng máy tính .em định dùng vb6 .mong mọi người giúp đỡ
                              Bạn ah
                              đã sử dụng PLC rồi thì dùng VB làm gì cho mệt thân, sử dụng luôn phần giao tiếp máy tính của thiết bị đó có phải nhanh và chính xác hơn không?
                              Nguyễn Đức Tú
                              ĐT: 0975636468
                              Email:

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              Tancanon Tìm hiểu thêm về Tancanon

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                hôm nay, 19:47
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi viettinh
                                Bác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
                                Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...
                                hôm nay, 18:12
                              • nguyendinhvan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi nguyendinhvan
                                Theo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
                                Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
                                Hôm qua, 19:02
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                                bởi tuyennhan
                                Chủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
                                Hôm qua, 15:43
                              • tuyennhan
                                Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                                bởi tuyennhan
                                Loa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
                                Hôm qua, 15:28
                              Đang tải...
                              X