    Mình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!

  • #2
    Nguyên văn bởi solar Xem bài viết
    Mình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!
    cái này bác có thể chọn
    Cách 1: sử dụng cảm biến đặt nhiệt độ, cứ 50 độ thì nhảy mức logic, cái này không chính xác lắm nhưng đơn giản, dùng số
    Cách 2: Dùng modul tương tự, và dùng cặp nhiệt, cách này chính xác hơn nhưng tốn kém
    chúc vui
    Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn. Mình học PLC cách đây 15 năm rồi nên không nhớ gì. Hiện tại cần làm đến nên mới hỏi rõ. bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được ko? có thể cho mình xin ID yahoo để liên lạc được ko?

      Comment


      • #4
        Cho mình hỏi thêm cách kết nối cảm biến nhiệt với PLC và PLC với van điện.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi solar Xem bài viết
          Cảm ơn bạn. Mình học PLC cách đây 15 năm rồi nên không nhớ gì. Hiện tại cần làm đến nên mới hỏi rõ. bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được ko? có thể cho mình xin ID yahoo để liên lạc được ko?
          Thế này chắc là tiền bối rồi >"<
          em dùng sky thui anh ạ. sky là : mr.anhlv
          Thế này nhé, em chưa làm OMRON bao giờ, chỉ dùng siemmen thôi, nhưng em nghĩ nó giống nhau, anh có 10 đầu vào của cảm biến và 10 đầu ra cho van điện tử điều khiển đóng mở nước đúng ko. để kết nối thì quan trọng anh phải dùng loại cảm biến nào? và vàn điện từ loại gì thì mới nói được cách kết nối chứ, còn chương trình điều khiển của anh thì em nghĩ là không khó
          Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

          Comment


          • #6
            Omron thì liên hệ với mình.
            Bạn dùng PLC loại nào. đã có chưa hay mới chỉ định dùng Omron thôi.
            Cảm biến và van điện từ loại gì

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi solar Xem bài viết
              Mình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!
              Pác có thể dùng Công tắc nhiệt cũng có thể đáp ứng được, ít tốn kém hơn. Tui không rõ Pác dùng PLC OMRON loại nào và trong bộ của nó có có module RTD hay TC không(Vì chỉ thường dùng Siemens). Nếu có sẵn Module RTD thì Pác dùng nhiệt điện trở, Nếu Module TC thì Pác dùng cặp nhiệt điện. Trường hợp không có các loại module trên thì Pác có thể dùng module Analog và các bộ converter để chuyển đổi các tín hiệu từ nhiệt điện trở hay cặp nhiệt điện ra tín hiệu dòng điện hay điện áp rồi sau đó đưa vào PLC. Như pác anhlv.ddt đã nói cách này thì đo chính xác, độ tin cậy cao nhưng tốn kém. Một cách khác nữa Pác có thể sử dụng các bộ Temperature Controller của OMRON, Autonics.... kết hợp với nhiệt điện trở (tmax 200oC). Pác học PLC cách đây 15 năm giờ mới dùng thì quên là điều bình thường. Pác có thắc mắc gì có thể liên hệ Skype : Le_anh_tan, tui se tư vấn cho Pác thêm
              thanks

              Comment


              • #8
                Gửi Bác solar
                Theo như yêu cầu công nghệ và thiết bị của bác em có chút ý kiến như sau:
                - 10 bồn nước nóng điều khiển nhiệt độ riêng biệt => 10 cảm biến nhiệt độ(TC input), 10 van điện từ(Digital output)
                Do đó em lựa chon thiết bị phần cứng như sau:
                1. PLC: 1 x CP1L-M30DR-A: 18 input, 12 output
                2. Module nhiệt độ: 3 x CP1W-TC102(4 PT100 input)
                3. Cảm biển nhiệt độ: 10 x PT100.
                Thế là có phần cứng, bầy giở bác ráp mạch và lập trình là OK.
                Nguyễn Đức Tú
                ĐT: 0975636468
                Email: