  • Cần giúp đỡ về lỗi của PLC S7300

    Các bác ơi giúp em một vấn đề này với:
    Công ty em hiện đang sử dụng một PLC S730 DI16/DO16 và có lắp thêm các modul DI và DO. ban đầu tất cả các thiết bị hoạt động bình thường. Nhưng hiện tại gạp sự cố không xuất tín hiệu đầu ra của CPU 730 DI16/DO16 còn các đầu ra DO khác của các modul ghép nối vẫn hoạt động bình thường.
    Em đã dùng thử bằng chế đọ online để theo dõi chế độ làm việc của PLC và thử thì nhận thấy các tín hiệu Q vẫ hoạt động mỗi tội đèn của nó không sáng và không đóng mạch cho rơle trung gian 24VDC.
    Các bác giúp em với em không biết lỗi đó do đâu cả:
    Em xin cảm ơn và hậu tạ: 0983411234

  • #2
    Cái opto ngõ ra có thể hỏng

    Comment


    • #3
      bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không môdul DI thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà DO thì gạp vấn đề: cụ thể như thế này bạn à: Tín hiệu đầu ra từ Q0.0 đến Q0.7 bị lỗi còn Q1.0 đến Q1.7 thì vẫn hoạt động bình thường bạn ah

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi bichthao Xem bài viết
        bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không môdul DI thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà DO thì gạp vấn đề: cụ thể như thế này bạn à: Tín hiệu đầu ra từ Q0.0 đến Q0.7 bị lỗi còn Q1.0 đến Q1.7 thì vẫn hoạt động bình thường bạn ah
        Phần cứng của module có thể hỏng. Bạn tháo ra đo kiểm tra xem, cấu trúc của ngõ ra bạn có thể tham khảo tại đây:CHUONG2_CAUTRUCPLC.pdf1CH20eng.pdf

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi bichthao Xem bài viết
          bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không môdul DI thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà DO thì gạp vấn đề: cụ thể như thế này bạn à: Tín hiệu đầu ra từ Q0.0 đến Q0.7 bị lỗi còn Q1.0 đến Q1.7 thì vẫn hoạt động bình thường bạn ah
          Cái này mình nghĩ ko phải do phần cứng đâu, bạn hay ai có thay đổi chương trình trước thời điểm xảy ra lỗi ko, nếu có thì mình biết lỗi này
          Share much to get very much :-?
          Please contact:

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi bichthao Xem bài viết
            bạn có thể nói rõ hơn cho mình một chút được không môdul DI thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà DO thì gạp vấn đề: cụ thể như thế này bạn à: Tín hiệu đầu ra từ Q0.0 đến Q0.7 bị lỗi còn Q1.0 đến Q1.7 thì vẫn hoạt động bình thường bạn ah
            CPU có báo lỗi SF hay BF kô.Nếu các các địa chỉ Q bị lỗi thì có lẽ do ai đó nghich làm thay đổi rồi. Bạn đã thử Down lại chương trình ban đầu chưa.Hoặc bạn kiểm lại kết nối IO trên đàu Q1.0 hay 1.7 có thể bị lỏng kết nối hoặc bị đứt dây bận kiểm lại chưa.Mà Q bị lỗi đó của bạn kết nối với thiết bị gì.
            Dinh Duc Trieu
            Email:
            Cell phone: 01666052888

            Comment


            • #7
              A CHO EM HỎI. eM DÙNG plc cpu 315 - 2dp (không có module mở rộng DI/DO) LÀM CON MASTER đặt địa chỉ Profibus là 2. Con Em277 đặt địa chỉ là 3, trao đổi dữ liệu là 32 bytes in/ 32 bytes out. V- memmorry là 1000.
              Em thiết lập như vậy đã đúng chưa.
              CON plc 315 -2dp của em chỉ có chức năng là xử lý thông tin, vì vậy mà nó không có I/O DI/DO.
              còn con PLC cpu 224 đóng vai trò thu thập dữ liệu. Mọi tín hiệu I/O, điều khiển đều đưa vào con CPU 224.
              A cho e hỏi làm như vậy có được không???
              TẠI SAO KHI EM LOAD chương trình xuống thì CPU 315 bị lỗi đèn SF sáng, BF nhấp nháy. không biết bị lỗi gì. Em đã kiểm tra hết rồi vì sở đó là lỗi truyền thông.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi yakhanhld Xem bài viết
                A CHO EM HỎI. eM DÙNG plc cpu 315 - 2dp (không có module mở rộng DI/DO) LÀM CON MASTER đặt địa chỉ Profibus là 2. Con Em277 đặt địa chỉ là 3, trao đổi dữ liệu là 32 bytes in/ 32 bytes out. V- memmorry là 1000.
                Em thiết lập như vậy đã đúng chưa.
                CON plc 315 -2dp của em chỉ có chức năng là xử lý thông tin, vì vậy mà nó không có I/O DI/DO.
                còn con PLC cpu 224 đóng vai trò thu thập dữ liệu. Mọi tín hiệu I/O, điều khiển đều đưa vào con CPU 224.
                A cho e hỏi làm như vậy có được không???
                TẠI SAO KHI EM LOAD chương trình xuống thì CPU 315 bị lỗi đèn SF sáng, BF nhấp nháy. không biết bị lỗi gì. Em đã kiểm tra hết rồi vì sở đó là lỗi truyền thông.
                CPU 315 bị lỗi đèn SF sáng, BF nhấp nháy Bị lỗi này thường là phải đi mua PLC mới đó em. Báo vậy là lôi hệ thống hay lỗi phần cứng hoặc hỏng firmware rồi. Lỗi này thường không sửa được.
                Em dùng PLC s7 300 kết nối với 1 con s7 200 lấy I/O từ 200 lên 300 à Em sử dụng kết nối gì giữa 2 cái dùng cổng DP hay serial device. Thường hay con sẽ không nhận ra nhau> Và em kêt nối vậy thì có thể nói là sai đó. thường 300 chỉ lấy IO từ IO của 300 thôi? 200 chỉ lấy IO cho CPU 200 thôi.
                Dinh Duc Trieu
                Email:
                Cell phone: 01666052888

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viết
                  CPU 315 bị lỗi đèn SF sáng, BF nhấp nháy Bị lỗi này thường là phải đi mua PLC mới đó em. Báo vậy là lôi hệ thống hay lỗi phần cứng hoặc hỏng firmware rồi. Lỗi này thường không sửa được.
                  Em dùng PLC s7 300 kết nối với 1 con s7 200 lấy I/O từ 200 lên 300 à Em sử dụng kết nối gì giữa 2 cái dùng cổng DP hay serial device. Thường hay con sẽ không nhận ra nhau> Và em kêt nối vậy thì có thể nói là sai đó. thường 300 chỉ lấy IO từ IO của 300 thôi? 200 chỉ lấy IO cho CPU 200 thôi.
                  Đèn SF và BF như vậy sau khi cấu hình có khả năng là mất giao tiếp.Quan trong trước khi cấu hình tình trạng CPU thế nào
                  PS:200 và 300 giao tiếp bình thường chả có lý do gì "thường không nhận ra nhau"
                  Bạn test lại nhưng truyền nhận=2byte trước xem
                  nếu cấu hình bằng hardware thì truyền nhận chéo vùng nhớ Q trên 300 sẽ ghi giá trị xuống V-memory1 và V-memory2 sẽ ghi về vùng nhớ Q của 300.Kiểm tra cả phần cable xem
                  Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                  Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                  UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                  LH:0906603372-

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viết
                    CPU 315 bị lỗi đèn SF sáng, BF nhấp nháy Bị lỗi này thường là phải đi mua PLC mới đó em. Báo vậy là lôi hệ thống hay lỗi phần cứng hoặc hỏng firmware rồi. Lỗi này thường không sửa được.
                    Em dùng PLC s7 300 kết nối với 1 con s7 200 lấy I/O từ 200 lên 300 à Em sử dụng kết nối gì giữa 2 cái dùng cổng DP hay serial device. Thường hay con sẽ không nhận ra nhau> Và em kêt nối vậy thì có thể nói là sai đó. thường 300 chỉ lấy IO từ IO của 300 thôi? 200 chỉ lấy IO cho CPU 200 thôi.
                    con CPu 315 2dp đã có cổng DP, nên em dùng công này để đưa xuôgs S7200 có gắn module EM277. Lỗi ở đây là, khi em chưa gắn cable thì CPU 315 không báo lỗi. Còn khi gắn cable vào thì DÈN sf, và BF mới sáng. Em vẫn chưa tìm được đó là nguyên nhân gi nữa. Đã Hareware lại rùi mà vẫn bị như thế.

                    Comment


                    • #11
                      cpu 315 của em vẫn hoạt động tốt. Vì khi chưa ghi gắn cable profibus thi den không báo lỗi, nhưng khi gắn cable profibus tiến hành doawload thì 2 đèn SF và BF báo lỗi. Em chỉ thắc mắc là con CPU 315 2dp của em không có I/o thi nó có bị ảnh hưởng gì không.!!

                      Comment


                      • #12
                        theo mình thì có hai trường hợp
                        trường hợp 1: ngõ ra bị hỏng, bạn tháo plc ra đo mạch thử nhé
                        trường hợp 2: ai đó đã vô tình hay cố ý sửa chương trình khóa chân thiết bị, mình bị cái này một lần rồi
                        bạn upload code lên kiêm tra thử có tiếp điểm nào bị khóa không

                        Comment


                        • #13
                          To: yakhanhld
                          - Cái này là do bạn lập trình cấu hình phần cứng có thể bị sai sót.
                          - Mà sao bạn không gắn modul mở rộng cho CPU315 luôn. lãng phí quá.
                          - Cái này mình làm nhiều rồi, bạn có thể cho mọi ng xem phần mềm bạn đã lập trình hoặc sơ đồ cấu hình phần cứng cụ thể hơn mới chia sẻ rõ hơn đc bạn ơi.
                          - Bạn có chia sẻ với mình mình tư vấn cho qua Yahoo massage Nguoihammo_lovelife@yahoo.com.vn hoặc liên lạc qua số ĐT 090.6901.109
                          Thân.
                          Last edited by Service.LPT; 25-06-2012, 01:30.
                          Thanks for your cooperation and regards
                          Mobile: 0906.901.109
                          Email: .

                          Comment


                          • #14
                            Gửi bạn bichthao
                            - Việc bạn đã KT online mà phần mềm vẫn báo tín hiệu Q vẫn ra vậy chương trình có thể ok rồi
                            - Nếu hỏng thì nó sẽ báo lỗi ở phần cứng ngay, hoặc hỏng opto cách ly thì không thể hỏng hết cả loạt đc, trường hợp của bạn có thể KT thêm phần cứng, như nguồn cung cấp vào đầu ra của Q, nguồn nuôi các Opto của đầu ra Q...
                            Thanks for your cooperation and regards
                            Mobile: 0906.901.109
                            Email: .

                            Comment


                            • #15
                              chào mọi người.
                              Mình nói sơ qua hệ thống như sau: cpu 314 kết nối với 8 module Ai8x13bit cùng 1 rack. Được giám sát thông qua wincc. Module số 7 cấu hình là rtd, tín hiệu tất cả các kênh đều bị dao động lên xuống(nhiệt độ thực 37) đôi lúc lại không dao động nữa. Đã kiểm tra online plc thấy tất cả đều dao động mức và bị tràn 7fff. Ai biết giúp với

                              Comment