Thông báo

Collapse
No announcement yet.

1 button bật tắt đèn vs s7-200 (sử dụng 1 I và 1 Q, ko dùng m,t,c...)

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • 1 button bật tắt đèn vs s7-200 (sử dụng 1 I và 1 Q, ko dùng m,t,c...)

    như tiêu đề ạ, chỉ sử dụng 1 nút bấm duy nhất để bật tắt đèn với plc s7-200, chỉ sử dụng biến vào I và biến ra Q, ko dùng biến nhớ, ko dùng Timer, counter...., và kết quả chỉ có 5 dòng lệnh! em nghĩ cả buổi mà ko ra, khó quá! các cao thủ giúp em với!

  • #2
    Nguyên văn bởi fiuzu Xem bài viết
    như tiêu đề ạ, chỉ sử dụng 1 nút bấm duy nhất để bật tắt đèn với plc s7-200, chỉ sử dụng biến vào I và biến ra Q, ko dùng biến nhớ, ko dùng Timer, counter...., và kết quả chỉ có 5 dòng lệnh! em nghĩ cả buổi mà ko ra, khó quá! các cao thủ giúp em với!
    Bạn biết bạn đang hỏi gì không
    Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
    Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
    UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
    LH:0906603372-

    Comment


    • #3
      đến bây giờ thì em vẫn biết em đang hỏi gì bác ạ!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viết
        Bạn biết bạn đang hỏi gì không
        đây là câu hỏi của ông thầy dang dạy bọn em, và nếu ai trả lời được thì được 10 điểm môn này luôn, ko phải thi! câu trả lời là 5 dòng lệnh cũng chính ổng bảo!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi fiuzu Xem bài viết
          đây là câu hỏi của ông thầy dang dạy bọn em, và nếu ai trả lời được thì được 10 điểm môn này luôn, ko phải thi! câu trả lời là 5 dòng lệnh cũng chính ổng bảo!
          .............
          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
          LH:0906603372-

          Comment


          • #6
            Hê hê nói ổng cho tui 10 điểm đi, tui chỉ cho!

            Cái này tui làm như cơm bữa, dễ như húp cháo!

            Đúng là 5 dòng lệnh!

            Cái bài tóan 1 nút ấn và 1 rờ le của cậu bên luồng kia nếu là rờ le thường thì không giải được!

            Cậu suy nghĩ chân thật quá : rờ le là rờ le hay thấy nên không giải được!
            Nếu nó là rờ le chốt thì lại khác!

            Trở lại PLC, nó cũng vậy thôi!

            Cậu hãy dùng tiếp điểm pulse up là ra thôi!
            Last edited by mrgiang99; 06-10-2010, 12:48.

            Comment


            • #7
              Nếu là Mitsubishi hoặc Delta thì mình viết 3 dòng lệnh. Còn S7 thì mình chưa dùng nhưng ý tưởng vẫn vậy. Lần 1 nhấn nút là Set ON. Lần sau nhấn sẽ là Set OFF.
              Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

              Mr.Quỳnh 0978706839

              Comment


              • #8
                bác có thể cho em code của nó được ko? stl hay lad cũng được!em vẫn chưa hiểu rờ le chốt có nghĩa là gì

                Comment


                • #9
                  để tôi nói hộ nhé.Chốt ở đây nó hơi giống nghĩa từ giữ trạng thái ý. VD minh hoạ nhé. Nhà bạn có cái bóng đèn. Bạn nhấn nút nó sáng. Bạn nhả nút nó vẫn sáng. đó là chốt. Ngược lại không chốt là kiểu nhấn thì sáng, nhả thì tắt.
                  Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

                  Mr.Quỳnh 0978706839

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                    để tôi nói hộ nhé.Chốt ở đây nó hơi giống nghĩa từ giữ trạng thái ý. VD minh hoạ nhé. Nhà bạn có cái bóng đèn. Bạn nhấn nút nó sáng. Bạn nhả nút nó vẫn sáng. đó là chốt. Ngược lại không chốt là kiểu nhấn thì sáng, nhả thì tắt.
                    nếu như thế thì chốt bằng gì hả bác? ko sử dụng m, nếu chốt thì chắc chỉ có thể chốt = q, em đã thử chốt rồi, chưa thành công bác ạ!

                    Comment


                    • #11
                      Network 1
                      LD I0.0
                      EU
                      AN Q0.0
                      S Q0.0, 1

                      Network 2
                      LD I0.0
                      EU
                      AN Q0.0
                      S Q0.0, 1

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi fiuzu Xem bài viết
                        Network 1
                        LD I0.0
                        EU
                        AN Q0.0
                        S Q0.0, 1
                        cái này mới chỉ cạy được chứ tắt được đâu
                        thử cái này coi:
                        NW1:
                        LD I0.0
                        LD C0
                        CTU C0, 2
                        NW2:
                        LDW= C0, 1
                        = Q0.0
                        Network 2
                        LD I0.0
                        EU
                        AN Q0.0
                        S Q0.0, 1
                        Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viết
                          cái này mới chỉ cạy được chứ tắt được đâu
                          thử cái này coi:
                          NW1:
                          LD I0.0
                          LD C0
                          CTU C0, 2
                          NW2:
                          LDW= C0, 1
                          = Q0.0
                          Network 2
                          LD I0.0
                          EU
                          AN Q0.0
                          S Q0.0, 1
                          Không dùng Counter bố ạ
                          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                          LH:0906603372-

                          Comment


                          • #14
                            ac, cứ tưởng được dùng >"<
                            Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

                            Comment


                            • #15
                              dùng lênh move move 01010101 và QB0 rồi dùng lệnh rotate rotate byte đó
                              Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                              Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                              UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                              LH:0906603372-

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              fiuzu Tìm hiểu thêm về fiuzu

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X