Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xử lý nhiễu ẸM 235

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xử lý nhiễu ẸM 235

    Mình đang thử làm dự án cân bao qua băng tải, nhưng tín hiệu đầu vào AIW2 của EM 235 thay đổi liên tục với sai số lớn, rất khó tính được giá trị trung bình. Mình nghĩ là do nhiễu, nhưng không biết là giải quyết thế nào. Các cao thủ có thể tư vấn giúp mình được không

  • #2
    không ai reply à

    Comment


    • #3
      thử kiểm tra xem nhiễu do gì.cảm biến hay PLC biết do gì mới xử lý được
      Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
      Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
      UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
      LH:0906603372-

      Comment


      • #4
        Tháo chân tín hiệu ra kiểm tra tín hiệu số trong PLC xem có còn nhiễu không.
        Cho dừng hết băng tải và hệ thống. Kiểm tra độ dao động tín hiệu đầu vào.
        Nếu hệ thống đã dừng nhưng tín hiệu vẫn dao động thì kiểm tra lại dây chống nhiễu.
        Lập hàm tính giá trị trung bình trong PLC để giảm sự giao động.
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

        Mr.Quỳnh 0978706839

        Comment


        • #5
          Thank. Mình sẽ làm thử. Có gì sẽ xin tư vấn tiếp

          Comment


          • #6
            Bạn sanp86 có thể post sơ đồ đấu nối của bạn lên đây được không?

            Comment


            • #7
              Có thể bạn quên đấu mass vào chân B-, mas chung?

              Comment


              • #8
                bạn nên dùng bộ chuẩn tín hiệu analog(vào và ra analog) nối trước khi nối vào plc

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi monkey_king Xem bài viết
                  bạn nên dùng bộ chuẩn tín hiệu analog(vào và ra analog) nối trước khi nối vào plc
                  Có bộ này hả bác ? Mà chức năng của bộ này là gì vậy bác, nếu dùng nó mà chống nhiễu được thì tốt quá nhỉ.

                  Comment


                  • #10
                    hi all.
                    - việc bạn gặp nhiễu có nhiều nguyên nhân gây ra.
                    thứ nhất: bạn nên coi lại tín hiệu vào có ổn định hay chưa, việc đọc tín hiệu vào module thường thấy nó sẽ bị dao động một khoảng, cũng dễ hiểu thôi vì độ
                    phân giải của nó nhỏ mà nên tín hiệu vào chỉ cần thay đổi một tí là sẽ nhiễu ngay.
                    thứ hai: khi các chân đầu vào không dùng bạn nên đấu tắt lại hết như A+ với A-.
                    thứ ba: trên module có cái nút vặn được offset tín hiệu đầu vào đấy, bạn nên sử dụng cái này trong trường hợp nhiễu.
                    chúc thành công