Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các bác so sánh tín hiệu Analog ntn ạ?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Các bác so sánh tín hiệu Analog ntn ạ?

    Các bác ạ,bài toán như sau:
    TÍn hiệu cảm biến đưa đến đầu vào module EM231,so sánh tín hiệu cảm biến AIW0trong dải 0-20mA.Nếu I= 10mA thì báo có cháy,còn I=0A thì báo đứt mạch.
    Em làm bằng LAD nhưng chưa xuất được vì báo lỗi.Các bác xem giúp e với ạ. Em mới làm quen với PLC nên scale và lập trình còn sai sót ạ
    Attached Files
    Last edited by gaucony2k; 07-01-2011, 21:57.

  • #2
    có phải báo lỗi kiểu so sánh không

    Comment


    • #3
      em nghĩ là thế ạ.ngay bước so sánh đã thấy thông báo là:
      INT_0(INT0)
      block size = 0(bytes)
      Các bác cho biết ghĩa là sao ạ?Em so sánh thế này ạ:
      module 231,chọn dải so sánh là dòng điện : 0-20mA ( = 0-3200)
      Network1 : chọn bộ so sánh là SUB_I
      với INT1= AIW0
      INT2=+1600 (e đổi 10V tương đương 1600- ko biết có đúng ko ạ?)
      đẩu ra OUT là MW0
      Network2: so sánh hiệu MW0 ( MW0-l==Il-):
      nếu = 0 thì đẩu ra Q0.0 = 1
      Network 3: nếu MW0=-1600 thì Q0.1 =1
      Các bác chỉ giúp e sai sót nhầm lẫn ở chỗ nào với ạ.

      Comment


      • #4
        đặt thường hở SM0.0 trước SUB
        Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
        Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
        UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
        LH:0906603372-

        Comment


        • #5
          bạn đổi kiểu dữ liệu từ word sang kiểu số nguyên , sau đó chuyển từ số nguyên sang số thực rồi so sánh là OK. chúc thành công.