    Mình có một đề bài viết cho PLC S7-200 như sau:
    Yêu cầu: điều khiển đèn giao thông tại ngã tư đường. Các tín hiệu đèn đỏ, vàng, xanh làm việc trong một chu kỳ với thời gian sau:
    - đèn đỏ sáng trong 30s
    - đèn vàng sáng trong 3s
    - đèn xanh sáng trong 27s
    - đèn xanh cho người đi bộ sáng khi đèn đỏ cùng phía sáng và đến khi đèn vàng thì nhấp nháy với chu kỳ 1s.
    Sau đó thực hiện chu kỳ tiếp theo.
    Mong các bác chỉ dẫn em với!
    Thanks.

    Mod chủ ý đóng mà không xóa chủ đề này để nhắc thành viên đừng đưa bài tập lên diễn đàn để lấy kết quả kiểu ăn sẵn. Tự làm và thảo luận với cộng đồng mới là cách lâu dài.
    Last edited by bqviet; 13-04-2008, 17:33. Lý do: Nhắc nhở

  • #2
    Nguyên văn bởi huunghia Xem bài viết
    Mình có một đề bài viết cho PLC S7-200 như sau:
    Yêu cầu: điều khiển đèn giao thông tại ngã tư đường. Các tín hiệu đèn đỏ, vàng, xanh làm việc trong một chu kỳ với thời gian sau:
    - đèn đỏ sáng trong 30s
    - đèn vàng sáng trong 3s
    - đèn xanh sáng trong 27s
    - đèn xanh cho người đi bộ sáng khi đèn đỏ cùng phía sáng và đến khi đèn vàng thì nhấp nháy với chu kỳ 1s.
    Sau đó thực hiện chu kỳ tiếp theo.
    Mong các bác chỉ dẫn em với!
    Thanks.
    Bài tập này gần giống như bài tap mình lam thôi. Mở rộng thêm người đi bộ cũng tương đối đơn giản. Bác vào luồng bên dưới donwload về nhe :

    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=4877
    ---------------------------------------------------




    ---------------------------------------------------

    Comment


    • #3
      để tự ông ấy mày mò mà làm, chắc mới học PLC đc mấy buổi !
      lười quá, cái này dễ như ăn cháo, tôi làm mô hình chỉ dùng con ZEN có 4 đầu ra cũng điều khiển đc.
      Gắng tự làm đi, nếu ko hiểu, ko làm đc thì phải hỏi lại hoặc đi học lại đi chứ hỏi vậy thì thi thế nào đc.

      Comment


      • #4
        có hai cách dùng set và reset lật trạng thái các đèn
        cách nữa là dùng so sánh thời gian

        Comment


        • #5
          Lập trình PLC

          Đề bài:Sử dụng S7-300 thiết kế điều khiển trạm trộn hoá chất theo yêu cầu:
          -khi ấn nút Start mở van V1 để rót hoá chất thứ nhất vào bình trộn cho tới khi hoá chất đạt mức trung bình (trạm công tắc Med)
          -Mở van V2 để rót hoá chất thứ 2 vào bình trộn cho tới khi hoá chất đạt mức cao(chạm công tắc mức Hi)
          -Sau khi điền đầy hoá chất .Động cơ khuấy DC khuấy hoá chất trong thời gian 5 phút
          -Mở van V3 để rót hết hoá chất ra khỏi bình trộn(chạm công tắc mức Low)
          -Chu trình trên được thực hiện 5 lần khi ấn nút Start,kết thúc quá trình hệ thống tự động dừng lại
          -Hệ thống sẽ dừng ngay khi ấn nút Stop
          (Lưu ý:Khi chất lỏng chạm tối các công tắc mức tiếp điểm các công tắc mức này sẽ đóng.Các van V1,V2,V3 là van điện từ đơn)
          |

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi quat123 Xem bài viết
            Đề bài:Sử dụng S7-300 thiết kế điều khiển trạm trộn hoá chất theo yêu cầu:
            -khi ấn nút Start mở van V1 để rót hoá chất thứ nhất vào bình trộn cho tới khi hoá chất đạt mức trung bình (trạm công tắc Med)
            -Mở van V2 để rót hoá chất thứ 2 vào bình trộn cho tới khi hoá chất đạt mức cao(chạm công tắc mức Hi)
            -Sau khi điền đầy hoá chất .Động cơ khuấy DC khuấy hoá chất trong thời gian 5 phút
            -Mở van V3 để rót hết hoá chất ra khỏi bình trộn(chạm công tắc mức Low)
            -Chu trình trên được thực hiện 5 lần khi ấn nút Start,kết thúc quá trình hệ thống tự động dừng lại
            -Hệ thống sẽ dừng ngay khi ấn nút Stop
            (Lưu ý:Khi chất lỏng chạm tối các công tắc mức tiếp điểm các công tắc mức này sẽ đóng.Các van V1,V2,V3 là van điện từ đơn)
            cái này gần giống cái thiết kế môn học của tui môn Điều khiển logic
            tặng anh em cái code này:

            Code:
            	Quy trình công nghệ:
            Trạng thái ban đầu là tất cả các Valve cấp liệu, van xả đều đóng, động cơ dừng.
            Bước 1: Nhấn nút Start khởi động, mở Valve A cấp liệu thành phần cho bình trộn cho đến mức Level A.
            Bước 2: Đóng Valve A, mở Valve B cấp liệu thành phần B cho đến mức Level B.
            Bước 3: Đóng Valve B, mở Valve C cấp liệu thành phần C cho đến mức Level C.
            Bước 4: Đóng Valve C, kích hoạt động cơ Motor khuấy hoạt động trong khoảng thời gian  
                          15 giây.
            Bước 5: Mở Drain_Valve xả hỗn hợp đã trộn. Khi hỗn hợp ở mức Level A, trễ thời gian 10 giây
                         rồi đóng van điện từ Drain_Valve.(Nhằm đảm bảo xả hết hỗn hợp)
            Bước 6: Bắt đầu chu trình mới. Đếm số chu trình hoạt động nếu đủ 15 thì dừng hệ thống.
            	Kiểm tra nút nhấn Stop nếu kích hoạt thì dừng hệ thống, chờ nhấn nút Start để tiếp tục chu trình đang dừng.
            	Biến vào, ra và địa chỉ của chúng.
            Đối với bài toán này chúng ta có số lượng biến vào, ra có địa chỉ trực tiếp trên S7- 200 như sau:
            •	Biến vào:
                                       I0.7: Start.	I0.3: cảm biến mức Level C.
             	 I0.1: cảm biến mức Level A.		I0.4: Nút Stop.
            	I0.2: cảm biến mức Level B.			I0.5: Nút Reset hệ thống.	
            •	Biến ra:
               		Q0.1: Valve A.				Q0.4: Motor khuấy.
            		Q0.2: Valve B.				Q0.5: Drain_ Valve.
            		Q0.3: Valve C.
            Code đây:
            Code:
            NETWORK 1 
            LDN    I0.4
            A       I0.7
            AN     C10
            S       Q0.1, 1
            =        M0.1
            
            NETWORK 2
            LD     M0.1
            LD     I0.1
            O      M1.1 
            ALD
            S      Q0.2, 1
            R      Q0.1, 1
            S      M0.2, 1
            S      M1.1, 1
            
            NETWORK 3
            LD     M0.2
            LD     I0.2
            O      M1.2
            ALD
            S      Q0.3, 1
            R      Q0.2, 1
            S      M0.3, 1
            S      M1.2, 1
            
            NETWORK 4
            LD     M0.3
            LD     I0.3
            O      M1.3
            ALD
            R      Q0.3, 1
            S      M0.4, 1
            S      M1.3, 1
            
            NETWORK 5
            LD     M0.4
            LPS
            TON    T37, +500
            AN     T37
            =      Q0.4
            LPP
            A      T37
            S      M0.5, 1
            
            NETWORK 6
            LD     M0.5
            =      Q0.5
            S      M0.7, 1
            S      M0.6, 1
            
            NETWORK 7
            LD     M0.5
            AN     I0.1
            TON    T38, +100
            A      T38
            R      Q0.5, 1
            
            NETWORK 8
            LD     M0.6
            AN     I0.1
            LD     I0.5
            CTU    C10, +15
            
            NETWORK 9
            LD     M0.7
            AN     I0.1
            LPS
            A      C10
            R      Q0.1, 1
            LPP
            AN     C10
            =      Q0.1
            R      M0.6, 1
            R      M0.5, 1
            R      M0.4, 1
            R      M0.3, 1
            R      M0.2, 1
            R      M0.1, 1
            Hy vọng giúp ích cho bạn.

            Comment


            • #7
              Cái này giống bài trong Sách của Thầy Phước mờ

              Comment


              • #8
                Xóa vì không dấu.
                Last edited by bqviet; 13-04-2008, 17:29.

                Comment


                • #9
                  Xóa vì không dấu.
                  Last edited by bqviet; 13-04-2008, 17:29.

                  Comment

                  Về tác giả

                  Collapse

                  huunghia Tìm hiểu thêm về huunghia

                  Bài viết mới nhất

                  Collapse

                  Đang tải...
                  X