  • #31
    Đến cty tôi mà xem.hihi.dag chay 1bt dk 6 động cơ

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi sh1990 Xem bài viết
      Em đang làm đề tài dùng biến tần MM420 để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha. Biến tần kết nối với 1 slave (CPU313C-2DP), slave kết nối với master (CPU313C-2DP) qua mạng profibus. Điều khiển qua giao diện trên Wincc Flexible. Em đã làm bằng cách kết nối đầu ra của PLc và Biến tần bằng các đầu vào/ra số. Còn em chưa làm theo cách sử dụng các đầu vào/ra tương tự. Nếu điều khiển biến tần bằng các ngõ vào tương tự thì em phải làm thế nào ạ. Bác nào biết chỉ em với
      chào bác! em đọc thấy bác đã kết nối đầu ra của PLC và biến tần bằng các đầu vào/ra số, vậy cho em hỏi: các cách PLC điều khiển biến tần bằng tín hiệu số được không??
      em xin chân thành cảm ơn!!!

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
        Về cơ bản tôi có thể giới thiệu :
        1, điều khiển biến tần = ngõ ta digital của PLC là việc bình thường,có thể dùng chức năng tốc độ bước. khi đó chỉ có một số lượng tốc độ được đặt sẵn. Hoặc tốc độ có thể thay đổi nhưng không biết tốc độ đang điều khiển, chỉ có thể tăng hoặc giảm.
        2, một biến tần có thể điều mắc xong xong nhiều hơn 1 động cơ. với 1 số khuyến cáo như : công suất của biến tần phải lấy lớn hơn tổng công suất động cơ để đảm bảo an toàn. Các động cơ mắc song song nên lấy công suất bằng nhau và có hệ thống tải tương đồng.
        3, việc điều khiển thay đổi tốc độ biến tần theo các tín hiệu khác phải chuyển sang tín hiệu điện 0~10VDC hoặc 0~20mA
        4, việc một biến tần điều khiển nhiều động cơ (Nhưng không phải nối song song động cơ) là chuyện bình thường với các dòng biến tần chuyên dụng cho bơm, quạt. Biến tần có thể tự tính toán thời gian chuyển đổi bơm, hoặc điều khiển theo PID để tự bật thêm bơm.
        5, Nếu có PLC có thể lựa chọn loại đầu ta Analog để kiểm soát tốc độ biến tần, hoặc có thể dùng truyền thông mạng để điều khiển biến tần.

        Mọi chi tiết kỹ thuật các bạn nên hỏi người có thể tin, đừng quá hệ lụy theo mấy câu trả lời dạng phỏng đoán hoặc chưa làm nhưng phát biếu lý thuyết đơn thuần.

        anh ơi cho em hỏi 1 chút! e đang làm plc s7 1200 kết nối biến tần acs550 đk tốc độ băng tải. e đưa đc đầu ra của plc kết nối biến tần là 0-10Vdc rồi nhưng nếu e chỉ điều khiển tốc độ băng tải thì còn cần gì thêm nữa k ạ?
        e đọc nhiều bài viết thì dùng PID là ntn hả anh!
        cảm ơn anh

        Comment