Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Dùng plc điều khiển biến tần bằng tín hiệu digital

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Dùng plc điều khiển biến tần bằng tín hiệu digital

    Cho mình hỏi là có thể dùng PLC điều khiển đóng mở biến tần bằng ngõ ra của plc (digital ) đc chứ,tốc độ động cơ mình có thể set trên biến tần,ai có thể cho mình biết đấu như nào từ đầu ra của PLC ( ví dụ Q0.0 để đk ) qua một rơ le trung gian nối đến biến tần naò đó của delta hoặc siemens ????

  • #2
    Điều như bạn hỏi rất dễ dàng.
    Trong biên tần có nhiều cấp tốc độ cũng như ứng với mỗi đầu ra của PLC.
    VD. Q0---> 10hz,Q1-->20hz,v..v
    Chỉ khi nào bạn điều khiển bằng tín hiệu Analog thì mới phức tạp hơn thôi

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi VU THANH Xem bài viết
      Điều như bạn hỏi rất dễ dàng.
      Trong biên tần có nhiều cấp tốc độ cũng như ứng với mỗi đầu ra của PLC.
      VD. Q0---> 10hz,Q1-->20hz,v..v
      Chỉ khi nào bạn điều khiển bằng tín hiệu Analog thì mới phức tạp hơn thôi
      Bạn cho mình hỏi .mình có thể dùng ngõ ra tranzitor của plc omron CPM1A để diều khiển
      Analog cho biến tần đươc ko?Cám ơn nhiều
      Điện Lạnh THỰC TÌNH
      282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

      thucybb@gmail.com

      Comment


      • #4
        Ví dụ bài toán của mình là dùng plc điều khiển tắt bật động cơ ko đồng bộ 3 pha,ví dụ đầu ra Q0.0 để đk, thì đầu Q0.0 sẽ đấu với rơ le trung gian rồi đóng mở nguồn cho biến tần đc ko,vì thời gian tắt bật trong khoảng 5-6 giây gì đó,hay nếu như ko dùng biến tần thì đầu ra Q0.0 của plc sẽ đấu với thiết bị gì để điều khiển tắt,bật đc ko đồng bộ 3 pha vậy???Mong mọi người chỉ giáo ^^

        Comment


        • #5
          không có biến tần thì đóng thẳng vào role trung gian rồi role đóng qua contactor đóng động cơ.Bạn không phải người học bên điện àh????.Nguyên tắc cơ bản của trang bị điện mà
          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
          LH:0906603372-

          Comment


          • #6
            Kô nối với biến tần thì nối với con relay kính khoảng 24 vdc(bằng nguồn ra qua tiếp điểm của plc)tiếp điểm của relay kính sẽ dóng cho contacter dể đóng đông lưc cho moter.....muốn trễ thì dùng time...Chúc thành công mà ko bị cháy nổ (;>)
            Điện Lạnh THỰC TÌNH
            282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

            thucybb@gmail.com

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi tienthuc Xem bài viết
              Kô nối với biến tần thì nối với con relay kính khoảng 24 vdc(bằng nguồn ra qua tiếp điểm của plc)tiếp điểm của relay kính sẽ dóng cho contacter dể đóng đông lưc cho moter.....muốn trễ thì dùng time...Chúc thành công mà ko bị cháy nổ (;>)
              PLC Điều khiển biến tần chỉ có ON-OFF thì bình thường,Ở trong tất cả các tủ điều khiển vừa có biến tần và PLC thi 1 Q... điều khiển ON_OFF, và có thể dung thêm đầu ra Analog để thay đổi tốc độ motor
              Còn nếu chỉ dùng PLC mà điều khiển biến tần ON_OFF mà biến tần đã cố định thông số rồi thì cũng chưa chăc đã ổn lắm,Nếu biến tần chạy với công suất lớn + thời gian ON_OFF ngắn thì biến tần sẽ báo lối đó, vì với khoảng thời gian 5-6s đó motor chưa dừng hẳn, tốt nhất nếu chỉ dóng mở bình thường thì dung contactor thôi
              to Tiênthuc đầu ra tranzistor của omron thì cúng chỉ là dạng ON khoac OFF bình thường thay vì dạng role nên kông thể điều khiển Analog cho biến tần được, muốn điều khiển biến tần bẳng Analog(0-10v,4-20mA) thì dung modul Analog Output

              Comment


              • #8
                cám ơn mọi người,mình ko phải dân bên điện làm về plc lại ko có thực tế nên mới phải hỏi như vậy

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi daotuan Xem bài viết
                  PLC Điều khiển biến tần chỉ có ON-OFF thì bình thường,Ở trong tất cả các tủ điều khiển vừa có biến tần và PLC thi 1 Q... điều khiển ON_OFF, và có thể dung thêm đầu ra Analog để thay đổi tốc độ motor
                  Còn nếu chỉ dùng PLC mà điều khiển biến tần ON_OFF mà biến tần đã cố định thông số rồi thì cũng chưa chăc đã ổn lắm,Nếu biến tần chạy với công suất lớn + thời gian ON_OFF ngắn thì biến tần sẽ báo lối đó, vì với khoảng thời gian 5-6s đó motor chưa dừng hẳn, tốt nhất nếu chỉ dóng mở bình thường thì dung contactor thôi
                  to Tiênthuc đầu ra tranzistor của omron thì cúng chỉ là dạng ON khoac OFF bình thường thay vì dạng role nên kông thể điều khiển Analog cho biến tần được, muốn điều khiển biến tần bẳng Analog(0-10v,4-20mA) thì dung modul Analog Output
                  Thank you...mình cũng mới tim hiểu về plc nên chư rành lắm.....cho mình hỏi thêm 1 chút:có thể tạo PMW trên cpm1a để diều khiển tốc độ của biến tần được ko????????và hàm điều khiển động cơ bước của CPM1A là ham nào???????cám ơn bạn
                  Điện Lạnh THỰC TÌNH
                  282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

                  thucybb@gmail.com

                  Comment


                  • #10
                    cho mình hỏi là nếu dùng 1 biến tần đk 2 động cơ vẫn được đúng ko nhỉ,hai động cơ của mình yêu cầu đồng tốc với nhau

                    Comment


                    • #11
                      Ai có mẫu chưong trình s7-200 thống kê số giờ làm việc của động cơ (h) không ?

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi cescvan Xem bài viết
                        cho mình hỏi là nếu dùng 1 biến tần đk 2 động cơ vẫn được đúng ko nhỉ,hai động cơ của mình yêu cầu đồng tốc với nhau
                        OK, miễn là công suất biến tần đủ

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi cescvan Xem bài viết
                          cho mình hỏi là nếu dùng 1 biến tần đk 2 động cơ vẫn được đúng ko nhỉ,hai động cơ của mình yêu cầu đồng tốc với nhau
                          chưa thấy ai làm thế bao giờ, chỉ thấy dùng một biến tần điều khiển nhiều động cơ nhưng các động cơ không chạy cùng một thời điểm, bài toán bạn muốn là hai động cơ chạy cùng tốc độ mà chỉ cần làm như vậy thì hệ thông motion của các hãng đưa ra là thừa hết ah.
                          Hai động cơ sẽ ứng với hai tải khác nhau, tín hiệu phản hồi về khác nhau, nếu chạy đồng thời với một biến tần như vậy thì khi một cái lỗi biến tần sẽ ntn?
                          Không đc đâu bạn à

                          Comment


                          • #14
                            của mình hai động cơ chạy tải giống nhau. Nếu có lỗi biến tần thì sẽ dừng cả hai. như vậy vẫn đc chứ bạn?

                            Comment


                            • #15
                              Chạy dầm cầu trục người ta vẫn dùng 01 biến tần đk 02 motor đấy thôi

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              cescvan Tìm hiểu thêm về cescvan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X