Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Dùng plc điều khiển biến tần bằng tín hiệu digital

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
    Chạy dầm cầu trục người ta vẫn dùng 01 biến tần đk 02 motor đấy thôi
    Hai động cơ chạy đồng thời?? đc không vậy??
    Bạn cescvan muốn làm như vậy để đồng tốc hai động cơ, mình thấy thế không ổn lắm và cũng chưa gặp trong thực tế lần nào!

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
      Hai động cơ chạy đồng thời?? đc không vậy??
      Bạn cescvan muốn làm như vậy để đồng tốc hai động cơ, mình thấy thế không ổn lắm và cũng chưa gặp trong thực tế lần nào!
      Hoàn toàn được Q2T ạ, nhưng với hai điều kiện: 1 là công suất của biến tần đáp ứng đủ (Ibt>= In1+In2 +..+Inx); hai là mỗi động cơ BẮT BUỘC phải có rơle nhiệt bảo vệ. Các động cơ không nhất thiết phải có cùng công suất, tuy nhiên nếu điều đó xảy ra thì Schneider Electric khuyến cáo nên dùng "luật điều khiển V/F"

      Comment


      • #18
        Yêu cầu của bạn là ok. Chỉ cần như sau:
        1- Các thông số của hai động cơ: VD như Tốc độ quay,điện áp,dòng định mức.

        2- Tổng công suất của 2 động cơ này phù hợp với công suât của biến tần.
        Thế là OK luôn. Mình đang làm như vậy và trên thực tế mình dùng biến tần OMRRON để điều chỉnh tốc độ của 4 động cơ 7,5kw chạy 2 biến tần 15kw. Đang làm cho máy đùn nhựa 2 trục vít, chay 7 năm nay ko có vấn đề gì sảy ra. Có gì bạn cứ Alo mình sẽ lắp luôn cho cậu bảo đảm bền .............đến lúc hỏng..hi..hi
        Mọi chi tiết vuthanh.automation@gmail.com . 0918222089

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi cescvan Xem bài viết
          cho mình hỏi là nếu dùng 1 biến tần đk 2 động cơ vẫn được đúng ko nhỉ,hai động cơ của mình yêu cầu đồng tốc với nhau
          mình nghĩ là được miễn là công suất của biến tần đủ lớn. mặc dù trong thực tế chưa gặp bao giờ.mà chắc gì dùng 1 biến tần thì tốc độ của 2 động cơ đã giống nhau ?


          Comment


          • #20
            ban oi m ko biet cach gui bai viet moi len.ban chi gup m dc ko.ak ban nhay cho m goi lai dc ko.0975290922

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi VU THANH Xem bài viết
              Yêu cầu của bạn là ok. Chỉ cần như sau:
              1- Các thông số của hai động cơ: VD như Tốc độ quay,điện áp,dòng định mức.

              2- Tổng công suất của 2 động cơ này phù hợp với công suât của biến tần.
              Thế là OK luôn. Mình đang làm như vậy và trên thực tế mình dùng biến tần OMRRON để điều chỉnh tốc độ của 4 động cơ 7,5kw chạy 2 biến tần 15kw. Đang làm cho máy đùn nhựa 2 trục vít, chay 7 năm nay ko có vấn đề gì sảy ra. Có gì bạn cứ Alo mình sẽ lắp luôn cho cậu bảo đảm bền .............đến lúc hỏng..hi..hi
              Mọi chi tiết vuthanh.automation@gmail.com . 0918222089
              Dùng một biến tần điều khiển cho hai động cơ mà yêu cầu hai động cơ chạy cùng một tốc độ là điều không thể thực hiện được. Lý do là mặc dầu tốc độ của từ trường trong hai động cơ là giống nhau ( vì dùng chung một biến tần) nhưng tải của hai động cơ khác nhau nên tốc độ của hai động cơ sẽ khác nhau. Ngoài ra dặc tính phụ tải của hai động cơ này chưa hẳn là giống nhau. Muốn cho hai động cơ có tốc độ thực sự giống nhau thì cần phải qua bộ so đồng bộ. Trước đây mình đã từng làm việc với dây chuyền sản xuất mì ăn liền. Dây chuyền này gồm nhiều khâu, mỗi khâu sử dụng một biến tần riêng. Hệ thống này ngoài yêu cầu đồng bộ còn có yếu tố đồng pha nên nó phải sử dụng các bộ sen-sin( self-Synchronous) phát, thu và cả sen-sin vi sai để đưa về bộ so đồng bộ. Đầu ra ở bộ so đồng bộ này sẽ điều khiển biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ ở khâu sau khi tốc độ động cơ ở khâu phía trước thay đổi do tải thay đổi.
              Nếu bạn nào cần thì mình sẽ post sơ đồ lên để các bạn tham khảo.

              Comment


              • #22
                Còn trước đây ở công ty mình làm cũng dùng 1 BT để chạy khoảng 10 cái quạt công nghiêp ..mỗi quạt có contacter,nút nhấn và đuôi nhiệt riêng
                Điện Lạnh THỰC TÌNH
                282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái

                thucybb@gmail.com

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
                  chưa thấy ai làm thế bao giờ, chỉ thấy dùng một biến tần điều khiển nhiều động cơ nhưng các động cơ không chạy cùng một thời điểm, bài toán bạn muốn là hai động cơ chạy cùng tốc độ mà chỉ cần làm như vậy thì hệ thông motion của các hãng đưa ra là thừa hết ah.
                  Hai động cơ sẽ ứng với hai tải khác nhau, tín hiệu phản hồi về khác nhau, nếu chạy đồng thời với một biến tần như vậy thì khi một cái lỗi biến tần sẽ ntn?
                  Không đc đâu bạn à
                  làm nhiều rồi mà bạn. Ở chố mình dùng 1 lần 4 motor 30kw với 1 biến tần 132kw, mới 1 motor có 1 rơle nhiệt riêng
                  Attached Files

                  Comment


                  • #24
                    Đồng ý là 1 biến tần có thể chạy cùng lúc nhiều động cơ, kiểu 1 mẹ nhiều con, sao cho tổng công suất ok là được. Vote.
                    |

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                      Dùng một biến tần điều khiển cho hai động cơ mà yêu cầu hai động cơ chạy cùng một tốc độ là điều không thể thực hiện được. Lý do là mặc dầu tốc độ của từ trường trong hai động cơ là giống nhau ( vì dùng chung một biến tần) nhưng tải của hai động cơ khác nhau nên tốc độ của hai động cơ sẽ khác nhau. Ngoài ra dặc tính phụ tải của hai động cơ này chưa hẳn là giống nhau. Muốn cho hai động cơ có tốc độ thực sự giống nhau thì cần phải qua bộ so đồng bộ. Trước đây mình đã từng làm việc với dây chuyền sản xuất mì ăn liền. Dây chuyền này gồm nhiều khâu, mỗi khâu sử dụng một biến tần riêng. Hệ thống này ngoài yêu cầu đồng bộ còn có yếu tố đồng pha nên nó phải sử dụng các bộ sen-sin( self-Synchronous) phát, thu và cả sen-sin vi sai để đưa về bộ so đồng bộ. Đầu ra ở bộ so đồng bộ này sẽ điều khiển biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ ở khâu sau khi tốc độ động cơ ở khâu phía trước thay đổi do tải thay đổi.
                      Nếu bạn nào cần thì mình sẽ post sơ đồ lên để các bạn tham khảo.
                      Bác cho xin sơ đồ được không ạ ? Em cần tham khảo một hệ như vậy

                      Comment


                      • #26
                        Tôi muốn sử dụng 1 biến tần để thay đổi tốc độ của băng tải. Khi dòng diện của phụ tải tăng hoặc giảm thì tốc độ của băng tải chậm hoặc nhanh lên. Có cách nào dùng dòng điện này để điều khiển biến tần này không? phụ tải có 1 biến tần vậy có thể dùng tín hiệu ra của biến tần này điều khiển không?
                        |

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi u60playgame Xem bài viết
                          Tôi muốn sử dụng 1 biến tần để thay đổi tốc độ của băng tải. Khi dòng diện của phụ tải tăng hoặc giảm thì tốc độ của băng tải chậm hoặc nhanh lên. Có cách nào dùng dòng điện này để điều khiển biến tần này không? phụ tải có 1 biến tần vậy có thể dùng tín hiệu ra của biến tần này điều khiển không?
                          Tôi không biết ứng dụng của bạn dùng trong mục đích gì nhưng nếu chỉ theo yêu cầu như vậy thì hoàn toàn được. Bạn set up biến tần của phụ tải sao cho chân ra analog output là theo cường độ dòng điện, bạn có thể sử dụng out 0-10V hoặc 4-20mA và bạn setup biến tần băng tải với Analog input cho tham chiếu tần số (ngõ vào dòng hoặc áp tùy vào tín hiệu ra của bt phụ tải mà bạn lựa chọn). Quan trọng là bạn phải xác định được quan hệ giữa dòng phụ tải và tốc độ băng tải để set input Gain cho biến tần băng tải cho hợp lý (nếu quan hệ là tuyến tính), còn phức tạp hơn bạn có thể sử dụng bộ PID của biến tần đk băng tải, bạn chịu khó đọc user manual của biến tần để làm. Thực sự mình vẫn chưa hình dung được cái hệ thống của bạn mô tả nên chỉ góp ý được đến đây thôi.

                          Comment


                          • #28
                            Đọc một hồi chẳng muốn nói gì nữa. Toàn hỏi vớ vẩn, một chủ đề với nhiều nội dung hỏi khác nhau. Mấy member này làm rác diễn đàn quá.
                            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

                            Mr.Quỳnh 0978706839

                            Comment


                            • #29
                              Về cơ bản tôi có thể giới thiệu :
                              1, điều khiển biến tần = ngõ ta digital của PLC là việc bình thường,có thể dùng chức năng tốc độ bước. khi đó chỉ có một số lượng tốc độ được đặt sẵn. Hoặc tốc độ có thể thay đổi nhưng không biết tốc độ đang điều khiển, chỉ có thể tăng hoặc giảm.
                              2, một biến tần có thể điều mắc xong xong nhiều hơn 1 động cơ. với 1 số khuyến cáo như : công suất của biến tần phải lấy lớn hơn tổng công suất động cơ để đảm bảo an toàn. Các động cơ mắc song song nên lấy công suất bằng nhau và có hệ thống tải tương đồng.
                              3, việc điều khiển thay đổi tốc độ biến tần theo các tín hiệu khác phải chuyển sang tín hiệu điện 0~10VDC hoặc 0~20mA
                              4, việc một biến tần điều khiển nhiều động cơ (Nhưng không phải nối song song động cơ) là chuyện bình thường với các dòng biến tần chuyên dụng cho bơm, quạt. Biến tần có thể tự tính toán thời gian chuyển đổi bơm, hoặc điều khiển theo PID để tự bật thêm bơm.
                              5, Nếu có PLC có thể lựa chọn loại đầu ta Analog để kiểm soát tốc độ biến tần, hoặc có thể dùng truyền thông mạng để điều khiển biến tần.

                              Mọi chi tiết kỹ thuật các bạn nên hỏi người có thể tin, đừng quá hệ lụy theo mấy câu trả lời dạng phỏng đoán hoặc chưa làm nhưng phát biếu lý thuyết đơn thuần.
                              Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

                              Mr.Quỳnh 0978706839

                              Comment


                              • #30
                                Em đang làm đề tài dùng biến tần MM420 để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha. Biến tần kết nối với 1 slave (CPU313C-2DP), slave kết nối với master (CPU313C-2DP) qua mạng profibus. Điều khiển qua giao diện trên Wincc Flexible. Em đã làm bằng cách kết nối đầu ra của PLc và Biến tần bằng các đầu vào/ra số. Còn em chưa làm theo cách sử dụng các đầu vào/ra tương tự. Nếu điều khiển biến tần bằng các ngõ vào tương tự thì em phải làm thế nào ạ. Bác nào biết chỉ em với

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                cescvan Tìm hiểu thêm về cescvan

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X