  • Cách bố trí và xử lí tín hiệu analog

    Chào các bạn !

    Khi em học trong trường thì những thiết bị trong bộ thí nghiệm bố trí rất gần nhau,như van tuyến tính hay đầu đo nhiệt độ bố trí rất gần PLC.Nhưng trong nhà máy thì chắc chắn bố trí sẽ rất xa nhau,như vậy mình bố trí tủ điều khiển như thế nào,và mình lấy tín hiệu hay xuất tín hiệu như thế nào(vì tín hiệu analog hạn chế truyền đi trong khoảng cách xa).Các bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với.Do mình không có điều kiện vô nhà máy coi họ làm như thế nào.Nếu anh nào làm quản đốc hay gì đó có thể tạo điều kiện cho em vào tham quan để biết được không.em cảm ơn rất nhiều.

  • #2
    hình như tui chưa nghe "van tuyến tính " , Van thường là thiết bị được sd để đk piston , làm sao tuyến tính đc ta ?

    Đầu đo nhiệt độ , thông dụng là loại nhiệt điện tử (giá thành rẻ) ; làm việc theo cơ chế , thay đổi nhiệt ở đầu đo thì điện trở dây dẫn thay đổi ==> chiều dài dây đâu có ảnh hưởng đến đến tín hiệu nữa bạn ?
    Dây có dài bao nhiêu thì cũng có điện trở R , nhiệt độ tạo ra trong dây điện trở r ==> Rt = R+r . Tại INPUT PLC , chuyển Rt thành áp Vt bằng cầu chia áp . Vậy tín hiệu bạn sử lí ở đầu vào PLC là áp Vt đó , nó k bị mất đi đâu cả

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
      hình như tui chưa nghe "van tuyến tính " , Van thường là thiết bị được sd để đk piston , làm sao tuyến tính đc ta ?

      Đầu đo nhiệt độ , thông dụng là loại nhiệt điện tử (giá thành rẻ) ; làm việc theo cơ chế , thay đổi nhiệt ở đầu đo thì điện trở dây dẫn thay đổi ==> chiều dài dây đâu có ảnh hưởng đến đến tín hiệu nữa bạn ?
      Dây có dài bao nhiêu thì cũng có điện trở R , nhiệt độ tạo ra trong dây điện trở r ==> Rt = R+r . Tại INPUT PLC , chuyển Rt thành áp Vt bằng cầu chia áp . Vậy tín hiệu bạn sử lí ở đầu vào PLC là áp Vt đó , nó k bị mất đi đâu cả
      Van tuyến tính dùng để điều khiển lưu lượng đó bạn.

      Nếu bạn lấy tính hiệu là áp 0-10V mà đi quãng đường khoảng 100m thì sao.Hic.Thực sự tui là người chưa có kinh nghiệm

      Comment


      • #4
        trong nhà máy có rất nhiều loại van, tùy mục đích sử dụng mà chọn van phù hợp
        valn tuyến tính mà bạn nói gọi là control val. có thể điều khiển % độ mở dựa vào tín hiệu analog. ví dụ điều khiển PID bộ gia nhiệt cho tank... còn các van pistton thì điều khiển ON-OFF theo tín hiệu digital, có thể có hoặc ko có feedback tùy theo mục đích.
        các đầu dò trong nhà máy thực phẩm thường PT-100 có sẵn tranmistor, tầm đo 0-200 độ. nhà máy luyện kim thì thermocup. tùy theo tầm nhiệt nữa.
        trở lại câu hỏi của chủ topic: trong nhà máy thiết kế tủ đk như bình thường thôi, thường bó trí các tủ field cho các chức năng điều khiển riêng với tủ control động lực để tránh nhiễu.... và các dây analog thường dây chất lượng cao, có bọc chống nhiễu và đều đc nối đất.