Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Tôi có một bài tập rất đơn giản như thế này thôi: "Tôi có một nút nhấn điều khiển một bóng đèn. Bài toán yêu cầu là: Viết chương trình trên PLC s7-300 sao cho nhấn lần 1 đèn sáng, nhấn tiếp đèn tắt, nhấn tiếp đèn lại sáng và nhấn tiếp đèn lại tắt. Cứ như vây?"
cái này có 2 cách để làm: thứ nhất dùng counter, thứ 2 dùng timer, dùng counter để đếm số lầm bấn nút, còn dùng timer thì để tạo trễ giữa 2 lần bấm nút. cái này tớ làm rồi . cậu nào muốn xem ct tớ viết trên Step7 micro win thì mail cho tớ tớ gủi cho mr.anhlv@gmail.com
Em có bài tập như thế này rất mong được sự chỉ giáo của các bác:
" Sử dụng S7-200 hoặc S7-300 mô phỏng quá trình sau:
Khi phôi nguyên liệu chạm vào cảm biến M1 thì Cảm biến mã vạch sẽ kiểm tra nếu phù hợp thì Robot sẽ nhấc phôi nguyên liệu sang máy công cụ CNC. khi máy CNC làm việc thì Robot phải đợi để nhấc vật trở về băng tải. khi vật trở về băng tải rùi thì Phôi kế tiếp tiếp tục đi vào và lặp lại quá trình.
Rất mong được sự chỉ giáo của các sư huynh.
cái này có 2 cách để làm: thứ nhất dùng counter, thứ 2 dùng timer, dùng counter để đếm số lầm bấn nút, còn dùng timer thì để tạo trễ giữa 2 lần bấm nút. cái này tớ làm rồi . cậu nào muốn xem ct tớ viết trên Step7 micro win thì mail cho tớ tớ gủi cho mr.anhlv@gmail.com
rắc rối vậy ko cần dùng timer counter gì cả.chỉ cần dùng set và rst là ok.mình viết và thử mô phỏng rồi.cái này đơn giản nhưng bạn viết được nó thì mình nghĩ cũng khá rùi
Xin chào các cao thủ của diễn đàn!mình có một bài toán xin được các cao thủ chỉ giáo.Đề bài là:Hãy viết chương trình điều khiển cho trạm bơm tưới cây tự động với yêu cầu tưới 2 ngày 1 lần vào lúc 5h00 chiều và tưới mỗi lần 10 phút!
Xin cám ơn nhé!
bạn thử dùng logo xem.nếu dùng plc thì chi phí hơi cao.với hệ thống tưới nước này chỉ cần dùng llogo điều khiển đóng mở theo thời gian là ok
rắc rối vậy ko cần dùng timer counter gì cả.chỉ cần dùng set và rst là ok.mình viết và thử mô phỏng rồi.cái này đơn giản nhưng bạn viết được nó thì mình nghĩ cũng khá rùi
sao em thấy các bác phức tạp hóa thế nhỉ
theo em thấy chỉ cần cái nút mở có duy trì với cái nút dừng là ok.plc S7-300 dùng mỗi hai cái nút bấm ngoài là ok
thế này cũng đòi nói, ý người ta là làm sao dùng 1 đầu vào điều khiển 1 đầu ra ON/OFF mà dùng nút nhấn không tự giữ, nếu tự dữ dùng lun cái công tắc là xong. nút bấm làm gì. mà PLC nào chả đc, đầu cứ phải 300. có 2 cách:
- Dùng 1 timer tạo trễ giữa 2 lần bấm (cách này coi là nông dân vì không xác định bấm thời gian bao lâu)
- Dùng counter. Đếm = 1 bật đầu ra. đếm = 2. tắt đầu ra và reset counter.
sao em thấy các bác phức tạp hóa thế nhỉ
theo em thấy chỉ cần cái nút mở có duy trì với cái nút dừng là ok.plc S7-300 dùng mỗi hai cái nút bấm ngoài là ok
thế này cũng đòi nói, ý người ta là làm sao dùng 1 đầu vào điều khiển 1 đầu ra ON/OFF mà dùng nút nhấn không tự giữ, nếu tự dữ dùng lun cái công tắc là xong. nút bấm làm gì. mà PLC nào chả đc, đầu cứ phải 300. có 2 cách:
- Dùng 1 timer tạo trễ giữa 2 lần bấm (cách này coi là nông dân vì không xác định bấm thời gian bao lâu)
- Dùng counter. Đếm = 1 bật đầu ra. đếm = 2. tắt đầu ra và reset counter.
em xin hỏi các pro 1 bài thế này a. bài tập của e là điều khiển hệ thống sấy nhưng thời gian sấy là nhập từ 10 phím số thập phân ở bên ngoài và hiển thị thời gian sấy đó ở ngõ ra dưới dạng BCD. theo em biết thì khi lập trình cho timer thì mình đặt thời gian cho nó ở khâu lập trình, em ko biết cách làm thế nào để đặt thời gian cho timer từ 10 phím số từ bên ngoài.mong các pro hướng dẫn giúp em với ạ
em xin hỏi các pro 1 bài thế này a. bài tập của e là điều khiển hệ thống sấy nhưng thời gian sấy là nhập từ 10 phím số thập phân ở bên ngoài và hiển thị thời gian sấy đó ở ngõ ra dưới dạng BCD. theo em biết thì khi lập trình cho timer thì mình đặt thời gian cho nó ở khâu lập trình, em ko biết cách làm thế nào để đặt thời gian cho timer từ 10 phím số từ bên ngoài.mong các pro hướng dẫn giúp em với ạ
để đặt từ phím ngoài, thì thực ra bạn khai báo giá trị đặt của timer là vùng nhớ, sau đó move giá trị thao tác trên các phím vào vùng nhớ đó là oke, tôi làm với S7 200 rồi
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Dẫu sao thì khoa học kỹ thuật công nghệ cũnc· cần kết hợp với cúng lễ ạ.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
Comment