    các anh ơi chỉ giúp:
    các anh có ai viết phầm mềm tạo giao diện điều khiển pLC trên máy tính .Nếu viết thì viết bằng ngôn ngữ gì và viết như thế nào .Các anh chỉ bảo nhiều .Thank

  • #2
    Theo toi ban co the su dung Microcomputing, S7-200 PC Acccess hay PRODVAE hoac cung co the su dung tinh nang freeport cua S7-200 nhung toc do truyen chi dc toi da 19200 thoi.

    Comment


    • #3
      chào bạn .bạn có tài liệu này không mình đang tìm hiểu ứng dụng PLC nhưng không giỏi về tin học nên không biết viết nhu thế nào cho được cho tốt ,nên nếu bạn đã làm rồi hay biết về nó thì chỉ bảo thêm cho mình nhé.thank

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi tranngoctan
        các anh ơi chỉ giúp:
        các anh có ai viết phầm mềm tạo giao diện điều khiển pLC trên máy tính .Nếu viết thì viết bằng ngôn ngữ gì và viết như thế nào .Các anh chỉ bảo nhiều .Thank
        tạo giao diện điều khiển PLC trên máy tính ,bác có thể dùng WINCC
        để tạo giao diện .WINCC hỗ trợ nhiều tag ( tùy phiên bản) cho phép
        xây dựng giao diện HMI ,phần mềm này có thể dùng trong truyền thông
        mạng PLC
        SHARE KHO PHIM LỚN

        Comment


        • #5
          Thưởng người ta dùng VB6 để viết giao diện giao tiếp giữa máy tính với PLC , còn PC Acess , S7-200 PC Acccess là thư viện về PLC mà SIEMEns cung cấp .Vừa rồi mình có thằng bạn viết giao diện giao tiếp giữa PLC với máy tính .Giao tiếp qua cổng Free Port PLC với cổng COM của máy tính . Đại để là như thế này : Khi động cơ chạy.., cứ một vòng ta đếm một xung (dùng Enco...) . cái này bạn coi thêm về môn truyền động điện của trường .... sau đó ta đủa ttát ...... . Bí , để hỏi lại thằng bạn cái đã , xin lỗi nhé ...luyện công chưa thông ...hèn chỉ lên võ lâm truyền kỳ bị tơi tả ...

          Comment


          • #6
            Dành riêng cho lão giáo sư cận :
            Sao lão bán hàng đắt thế ... lão "cứa" cổ anh em ghê thế . Bạn nào cần cái gì cứ lên trường ĐHBK tp hồ chí minh . Có tất

            Comment


            • #7
              Bác nào giải thích cho em về vai trò của Memory Bit với,có mấy chương trình mà chưa hiểu về cái này

              Comment


              • #8
                http://www.dut.udn.vn:8080/giao_trin...TT/GT_CNTT.htm
                cac ban vao day down tai lieu nhe

                Comment


                • #9
                  http://www.hut.edu.vn/khoavien/khoad...homesite/bm_dt
                  ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật ghép nối máy tính thì vao đây nhé

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi tranngoctan Xem bài viết
                    các anh ơi chỉ giúp:
                    các anh có ai viết phầm mềm tạo giao diện điều khiển pLC trên máy tính .Nếu viết thì viết bằng ngôn ngữ gì và viết như thế nào .Các anh chỉ bảo nhiều .Thank
                    Dễ nhất và dễ kiếm thực hiện nhất là dùng VB còn mấy phần mềm kia khó kiếm lắm
                    NGUYỄN XUÂN VŨ
                    Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
                    Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
                    0978462163

                    Comment


                    • #11
                      các anh ơi có phần mềm gui7 cho em vói dang tài liệu in ra được đó em cảm ơn các anh rất nhiều

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi vubac2006
                        Bác nào cho em một cái ví dụ về lập trình thời gian thực trong s7-200.em dọc sách mà ko hiu
                        ví dụ rất sát thực với lệnh thời gian thưc của s7-200ví dụ:điều khiển vòi phun nước 3 vòng. vòng 1 Q0.0 vong 2 Q0.1 vòng 3 Q0.2 ấn nút start vòng 1 phun 5s sau vòng 2 phun 10s sau vòng 3 phunca 3 vong cung phun trong 1 phút vòng 3 dừng được 7s vòng 2 dừng, vòng 2 dừng đưốc vòng 1 dừng. lặp lại chương trình trên từ 6h45 đến 11h45 và trong khoảng thời gian từ 12h30 đến 17h30. ấn nút stop hệ thống dừng
                        network1
                        LD I0.0
                        O M0.0
                        aN I0.1
                        = M0.0
                        network2//tao thoi gian thuc tu 6h 45 den 11h 45
                        LD M0.0
                        TODR VB0
                        LDB= VB3, 6
                        AB>= VB4, 45
                        AB<= VB4, 59
                        = M0.1
                        LDB= VB3, 6
                        AB= VB4, 59
                        AB>= VB5, 0
                        AB<= VB5, 59
                        = M0.2
                        LD M0.1
                        O M0.2
                        = M0.3
                        LDB>= VB3, 7
                        AB<= VB3, 11
                        = M0.4
                        LDB= VB3, 11
                        AB>= VB4, 0
                        AB<= VB4, 45
                        = M0.5
                        LD M0.4
                        O M0.5
                        = M0.6

                        LD M0.3
                        O M0.6
                        = M0.7

                        network3//tao thoi gian thuc tu 13h30 den 17h 30
                        LD M0.0
                        LDB= VB3, 12
                        AB>= VB4, 0
                        AB<= VB4, 30
                        = M1.0
                        LDB= VB3, 12
                        AB= VB4, 30
                        AB>= VB5, 0
                        AB<= VB5, 59
                        = M1.1
                        LD M1.0
                        O M1.1
                        = M1.2
                        LDB>= VB3, 13
                        AB<= VB3, 17
                        = M1.3
                        LDB= VB3, 17
                        AB>= VB4, 0
                        AB<= VB4, 30
                        = M1.4
                        LD M1.3
                        O M1.4
                        = M1.5
                        LD M1.2
                        O M1.5
                        = M1.6

                        network4//toan bo thoi gian thuc
                        LD M0.7
                        O M1.6
                        = M1.7
                        network5//phun voi 1
                        LD M1.1
                        AN T37
                        TON T37, 880
                        S Q0.0, 1
                        network6//phun voi 2
                        LDW>= T37, 50
                        AW<= T37, 820
                        = Q0.1
                        network7//phun voi 3
                        LDW>= T37, 150
                        LDW<= T37, 750
                        = Q0.2
                        network7//reset voi phun 1
                        LDW= T37, 880
                        R Q0.0, 1
                        Last edited by khaman; 14-03-2010, 04:24.