  • #16
    bác kidsolo hướng dẫn em cách kích hoạt đầu ra Q0.1 khi PV=CV khi sử dụng HSC1 mode 0, em không thấy wizad có chỗ nào để chọn cái này cả thank alot
    |

    Comment


    • #17
      Khai báo trong wizard sẽ có 1 bước Interrupt on CV=PV check vào đó
      Bên dưới hỏi How many step.. chọn 1 sau đó next bước tiếp theo check nhựng gì cần.Sau khi hoàn thành sẽ có 1 chương trình ngắt chương trình ngắt này sẽ thực thi nội dung khi điều kiện ngắt xảy ra ở đây là khi CV=PV(event 13 ứng với HC1) bạn muốn làm gì thì vào trong chương trình ngắt này thêm lệnh vào,vi du như bật ngõ ra lên 1
      Cách 2 là dùng so sánh ,giá trị HSC1 nằm trong vùng nhớ HC1 là vùng nhớ dạng D-word
      Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
      Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
      UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
      LH:0906603372-

      Comment


      • #18
        Cảm ơn anh, cho em hỏi thêm nhé: 1- Khi chương trình ngắt được thực thi thì bộ đếm có hoạt động không? Tôi muốn lần ngắt đầu tiên on đầu ra Q0.0 lần xảy ra ngắt tiếp theo on đầu ra Q0.1 thì làm cách nào
        2- Ở trên như anh nói cách 2 là dùng lệnh so sánh với HSC1 thì có cần dùng chương trình ngắt nữa không? Và lệnh so sánh này viết luôn trong chương trình chính ạ? vì em làm đồ án mà phần mềm mô phỏng không mô phỏng được lệnh HSC nên nhờ anh giải đáp vậy
        Thank for all
        |

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi levantien Xem bài viết
          Cảm ơn anh, cho em hỏi thêm nhé: 1- Khi chương trình ngắt được thực thi thì bộ đếm có hoạt động không? Tôi muốn lần ngắt đầu tiên on đầu ra Q0.0 lần xảy ra ngắt tiếp theo on đầu ra Q0.1 thì làm cách nào
          2- Ở trên như anh nói cách 2 là dùng lệnh so sánh với HSC1 thì có cần dùng chương trình ngắt nữa không? Và lệnh so sánh này viết luôn trong chương trình chính ạ? vì em làm đồ án mà phần mềm mô phỏng không mô phỏng được lệnh HSC nên nhờ anh giải đáp vậy
          Thank for all
          1-Ngắt thì bộ đếm sẽ dừng lại.
          2-Với kiểu viết so sánh thì dùng luôn trong chương trình main không cần đặt CV PV trong wizard cũng được
          Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
          Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
          UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
          LH:0906603372-

          Comment


          • #20
            Thank các bác.
            |