Có ai biết đk nhiệt độ dùng S7-200 ko ,chỉ dùm!!!!!
Collapse
X
-
Chào bạn nhé
Thật ra mình rất hiểu ý định của bạn là dùng PLC s7-200 vào bào toán điều khiển nhiệt độ nhưng bạn hay noi rõ ý định của bạn là 1 bài toán cụ thể mình có thể giúp bạn.
Trong quá trình mình học và test thử mình thấy có 2 phương pháp chính như sau:
1)dùng nhiều tín hiệu đầu ra Q0.x đến Q0.y
để điều khiển các trạng thái nhiệt độ.các trạng thái nhiệt độ ở đây bạn thu tín hiệu đầu vào từ các sensor nhiệt độ.
2)bạn điều xung ra trên cổng đầu ra tương tự(chú ý bài toán toán này dung trong các bài toán nhỏ trong phong thí nghiệm.(ở đây thay vì dùng nhiều đầu ra ta chỉ cần 1 đầu ra thôi)
Có gì bạn hãy nói rõ bài toán cụ thể nhé
chào bạn:
Nguyễn văn Mạnh
-
Nguyên văn bởi robocon_edit Xem bài viếttai sao bạn không dùng cảm biến nhiệt độ rồi đưa tín hiệu vào bộ analog có sẵn trong s7-200 như thế tùy thuộc vào các giá trị analog chúng ta có thể điều khiển rất đơn giản
Comment
-
Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtBác nào biết xin chỉ giáo giúp
1. Trong trường hợp nhiệt độ có tác động chậm và không gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình công nghệ, bạn có thể dùng dùng on/off rơ le đóng mở van.
Nghĩa là chúng ta có một nhiệt độ đặt trước, sau đó, căn cứ vào nhiệt độ từ sensor để không chế nhiệt độ. Đặt giá tri Delta_T và thời gian t_tre để van không đóng cắt liên tục.
2. Điều khiển nhiệt độ trong điều khiển quá trình. Cần xác định rõ đối tượng điều khiển là gi và lựa chọn thiết bị cho phù hợp
Ví dụ : Điều khiển nhiệt độ lò nung bằng dầu FO : Thiết bị cần có là can nhiệt, van tuyến tính cấp dầu, bộ đo lưu lượng dầu .... Sau đó dùng thuật toán PID để điều khiển(Đối với nhiệt độ, chỉ cần tới PI là đủ tác động)
3.Nếu bài toán điều khiển nhiệt độ liên quan tới nhiều thành phần thì ta phải dùng thuật toán điều khiển cascade(nối tầng) để điều khiển cho các thành phần
Khi dùng thiết bị của siemens, bạn phải chọn modul nhiệt độ để thu thập tín hiệu, sau đó, tùy theo bài toán mà chọn các I/O cho phù hợp!|
Comment
-
Tùy thuộc vào loại cảm biến mình sử dụng, tùy thuộc vào độ chính xác. Thông thường người ta dùng thêm module tương tự. Với mỗi loại cảm biến người ta chọn cho thích hợp. Cũng có thể dùng module tương tự khác nhưng phải dùng thuật toán để làm chính xác hóa nhiệt độ cần đo. Bạn nên nêu rõ yêu cầu hơn.
Comment
-
bạn nên sử dụng thêm module tương tự. Ví dụ EM235 để xử lý tín hiệu. Vì nó có 4 đầu vào tương tự và 1 đầu ra tương tự có thế chọn là dòng hoặc áp. Hình như là 0-10 V hoặc 0-20 mA. Bạn có thể down các tip của S7-200 sẽ có chương trình mẫu.
Comment
-
bạnThuongtanluc hỏi nếu bác nào có 1 ví dụ mẫu đơn giản thì up lên chứ bác nodiesun nói chung chung quá,chẳng hạn như bác có thể viết vài dòng lệnh đơn giản để modun AI nhận tín hiệu nhiệt độ từ RTD(4-->20mA) để xuất dòng điều khiển van tỉ lệ(4-->20mA) điều khiển tốc độ động cơ thủy lực đc ko ,đây cũng là câu hỏi của nhiều anh em sinh viên chưa đc giải đáp,mong các bác nhiệt tình ^ ^
Comment
-
Dieu khien nhiet do
Nếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Trong thuật toán điều khiển nhiệt độ nên sử dụng thuật toán PID để tạo sự ổn định và chính xác trong quá trình điều khiển nhiệt.
Chúc các bạn thành công .
Comment
-
Nguyên văn bởi phamhoangdun Xem bài viếtNếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Trong thuật toán điều khiển nhiệt độ nên sử dụng thuật toán PID để tạo sự ổn định và chính xác trong quá trình điều khiển nhiệt.
Chúc các bạn thành công .
Comment
-
Thực sự thì mình làm vấn đề này lâu rồi nên ko thể nhớ chi tiết được. Mình chỉ có thể nêu ra các hướng giải quyết cho các bạn thôi.
Network1:
ld sm0.0
movw aiw0, vw0 // lưu giá trị từ đầu vào tương tự aiw0 vào vùng nhớ vw0
movw vw0, aqw0 // chuyển giá trị từ vw0 ra đầu ra tương tự aqw0
Comment
-
Ngày trước mình đo nhiệt độ, áp suất và lưu lượng nên mình dùng EM235. Còn nếu bạn chỉ dùng đo nhiệt độ thì bạn nên dùng module tương tự chuyên biệt. Hình như là EM231 RTD hay sao ấy. Mình nhớ ko rõ lắm. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng 224XP. Với 224XP hoặc EM235 thì bạn phải sử dụng thuật toán chính xác hóa sẽ cho kết quả chính xác. Mình đã đo được nhiệt độ chính xác và được kiểm chuẩn. sai số lớn nhất là khoảng 0.14 độ C. Khi bạn kết nối thì CPU tự hiểu và mình chỉ cần lập trình trực tiếp. Các đầu vào tương tự thường là AIW0, AIW2, AIW4...Sau khi đã lưu được giá trị tương tự và vùng nhớ của PLC bạn có thể sử dụng nó để điều khiển thông và giá trị điều khiển được xuất ra qua AQW0 (dòng điện hoặc điện áp)
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 13:11 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 09:25 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 09:10 -
-
bởi Ng.Phuong.5Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Channel: Điện thanh
09-01-2025, 18:12 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nguyendinhvanTheo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
Cách đơn giản...-
Channel: Điện thanh
09-01-2025, 00:04 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
-
Channel: Điện tử công suất
08-01-2025, 19:02 -
-
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanChủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
-
Channel: Điện tử công suất
08-01-2025, 15:43 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanLoa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
-
Channel: Điện thanh
08-01-2025, 15:28 -
-
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi mèomướpDạ loa tép bé xíu như ngón chân cái thôi ạ. Thiếu gì chỗ để đâu. Quan trọng là gắn thêm nó loa nghe ok hay ko thôi ạ...
-
Channel: Điện thanh
08-01-2025, 11:44 -
Comment