Mình mới làm quen với PLC S7 200 của siemens.
Mình đang đọc quyển:"Tự động hóa với Simatic S7 200" của thầy Nguyễn Doãn Phước và cô Phan Xuân Minh.
Mình đọc đến trang 63-65 thì thực sự là vẫn chưa hiểu về timer độ phân giải là 10ms.>>Đoạn chương trình sau:
Network 1
LDN Q0.0
TON T33 K30 <tạo trễ 300ms-timer T33 phân giải 10ms>
Network 2
LD T33
= Q0.0
Sách có viết rằng Q0.0 = 0 ở mọi điều kiện vì nếu đầu vòng quét T33 set lên 1 thì sau đó lại được đưa về 0.
Mình tưởng Q0.0 = 1 trong 1 vòng quét chứ?
Mình hiểu sai điều gì không nhỉ?
Mình đang đọc quyển:"Tự động hóa với Simatic S7 200" của thầy Nguyễn Doãn Phước và cô Phan Xuân Minh.
Mình đọc đến trang 63-65 thì thực sự là vẫn chưa hiểu về timer độ phân giải là 10ms.>>Đoạn chương trình sau:
Network 1
LDN Q0.0
TON T33 K30 <tạo trễ 300ms-timer T33 phân giải 10ms>
Network 2
LD T33
= Q0.0
Sách có viết rằng Q0.0 = 0 ở mọi điều kiện vì nếu đầu vòng quét T33 set lên 1 thì sau đó lại được đưa về 0.
Mình tưởng Q0.0 = 1 trong 1 vòng quét chứ?
Mình hiểu sai điều gì không nhỉ?
Comment