Thông báo

Collapse
No announcement yet.

S7 200 timer

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • S7 200 timer

    Mình mới làm quen với PLC S7 200 của siemens.
    Mình đang đọc quyển:"Tự động hóa với Simatic S7 200" của thầy Nguyễn Doãn Phước và cô Phan Xuân Minh.
    Mình đọc đến trang 63-65 thì thực sự là vẫn chưa hiểu về timer độ phân giải là 10ms.>>Đoạn chương trình sau:
    Network 1
    LDN Q0.0
    TON T33 K30 <tạo trễ 300ms-timer T33 phân giải 10ms>
    Network 2
    LD T33
    = Q0.0

    Sách có viết rằng Q0.0 = 0 ở mọi điều kiện vì nếu đầu vòng quét T33 set lên 1 thì sau đó lại được đưa về 0.
    Mình tưởng Q0.0 = 1 trong 1 vòng quét chứ?
    Mình hiểu sai điều gì không nhỉ?

  • #2
    Nguyên văn bởi rememberme Xem bài viết
    Mình mới làm quen với PLC S7 200 của siemens.
    Mình đang đọc quyển:"Tự động hóa với Simatic S7 200" của thầy Nguyễn Doãn Phước và cô Phan Xuân Minh.
    Mình đọc đến trang 63-65 thì thực sự là vẫn chưa hiểu về timer độ phân giải là 10ms.>>Đoạn chương trình sau:
    Network 1
    LDN Q0.0
    TON T33 K30 <tạo trễ 300ms-timer T33 phân giải 10ms>
    Network 2
    LD T33
    = Q0.0

    Sách có viết rằng Q0.0 = 0 ở mọi điều kiện vì nếu đầu vòng quét T33 set lên 1 thì sau đó lại được đưa về 0.
    Mình tưởng Q0.0 = 1 trong 1 vòng quét chứ?
    Mình hiểu sai điều gì không nhỉ?
    Cái dzấn đề là chương trình của bạn viết như thế làm sao nó hiển thị được, nếu bạn xài CPU DC thì còn may ra, nếu xài AC thì chắc chắn sao thấy được khi con relay G6D của Omron không thể nào đáp ứng... khà khà khà.

    CPU DC có đáp ứng thì mắt "thảo dân" như anh em ta cũng thủa thùa thua

    Trong khí đó lai là timer có độ phân giải 10ms.
    Để tạo độ trễ 300ms như trên mà bro xài T37 có độ phân giải 100ms x k=3 thì may ra :P

    Ngu ý của miềng :lol:



    hỏi nhiều 4r thế bro

    Comment


    • #3
      Đây là chương trình trong sách thôi chứ tôi đâu có viết!
      Vấn đề ở đây theo ý tôi hiểu là sách bảo không thể set Q0.0 = 1 dù chỉ trong 1 vòng quét! Đây là trường hợp đặc biệt mà, cần lưu ý khi dùng các timer khác nhau!
      Tôi hỏi bên aschcm nhưng chưa có ai trả lời, thấy forum bên mình đông vui (!) nên hy vọng ai đó có thể trả lời sớm hơn! Nhức đầu với cái timer T33 này mấy hôm rồi!
      Last edited by rememberme; 11-11-2007, 09:53.

      Comment


      • #4
        Ứng dụng nó vào thực tế rồi tính tiếp bro ơi, chứ cứ làm theo mấy cái chương trình ngắn ngắn trong sách rồi kiểm tra theo lý thuyết mệt lắm :P

        Have fun.

        Comment


        • #5
          Mình cũng biết thế! Đây là trường hợp đặc biệt mà thầy lưu ý để tránh khỏi bị lỗi thôi mà. Dầu sao cũng rất cảm ơn bạn rất nhiều!!

          Comment


          • #6
            Bác nào có tài liệu simatic s7-200 thì upload lên đi.Ngoài thầy Phước ,cô Minh và thầy Hà ra thì càng tốt.Tham khảo với.

            Comment

            Về tác giả

            Collapse

            rememberme Tìm hiểu thêm về rememberme

            Bài viết mới nhất

            Collapse

            Đang tải...
            X